Katlaruumi kas EI30 või EI60?

ehituslubadega jms seonduv
mementoxy
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 85
Liitunud: 28 Aug 2007, 13:24
Asukoht: Tallinn
Kontakt:

Katlaruumi kas EI30 või EI60?

Lugemata postitus Postitas mementoxy »

Tere,

Ehk siis küsimus ka pealikirjas.
Nimelt kas katlaruumile peab panema EI60 standartitele vastava ukse, või võib ka EI30 panna.
Ehk siis projektis on ettenähtud EI60 ja seda siis tahkekütte süsteemi puhul. Kasutusel on aga maakütte, ehk siis otsest tuld seal ei ole ja lihtsalt väike pump tikusb.

Ette tänades,
Külaline
külaline

Re: Katlaruumi kas EI30 või EI60?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

tuletõkkesektsiooni piirdetarindid min REI30, kui tehn-ruum just keldris ei asu.
TK uks REi30 puhul EI15

Kui kütteagregadiks maaküte, siis pole TK ust üldse vajagi
mementoxy
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 85
Liitunud: 28 Aug 2007, 13:24
Asukoht: Tallinn
Kontakt:

Re: Katlaruumi kas EI30 või EI60?

Lugemata postitus Postitas mementoxy »

Külaline kirjutas:tuletõkkesektsiooni piirdetarindid min REI30, kui tehn-ruum just keldris ei asu.
TK uks REi30 puhul EI15

Kui kütteagregadiks maaküte, siis pole TK ust üldse vajagi
Tänud vastuse eest.


Helistain ise ka kohaliku maavalitsuse tuleohutuse spetsile ja sain sama vastuse. Pole vaja TK ust.
Seega mulle see varjant väga sobib:)

Terv,
Vasta