1. leht 1-st
eestis nõutav piirde soojatakistus
Postitatud: 08 Juul 2009, 10:50
Postitas Tile-Dant
Tere,
kas keegi oskab öelda-aidata kuskohast leida eestis piiretele esitatavaid soojusisolatsiooni nõudeid? pidi vist olema mingi majandusministeeriumi määrus vms.
on küll EPN11.1 (aastast 2004), aga sealsed arvud on vist veidi vananenud või liiga leebed tänapäeva jaoks.
ette tänades.
Re: eestis nõutav piirde soojatakistus
Postitatud: 09 Juul 2009, 09:38
Postitas Kalvis
Nüüd on selleks energiamärgise nõuded vt. ehitusseadus ja selle määruseid.
Re: eestis nõutav piirde soojatakistus
Postitatud: 10 Juul 2009, 13:49
Postitas Chef
EPN-i numbreid võib aluseks ka täna võtta, aga tuleks tähelepanu pöörata asjaolule, et neid numbreid tuleb vähendada vastavalt, mis sisetemperatuuri soovitakse hoida. EPN järgsed numbrid on arvestatud 18°C jaoks, 20°C jaoks tuleb võtta 90%, 22°C jaoks 80% jne. Seina jaoks 0,2...0,22 on täiesti aktsepteeritav number, millega on saavutatav energiamärgise klass C...D.
Re: eestis nõutav piirde soojatakistus
Postitatud: 17 Juul 2009, 07:19
Postitas mti
Tervitusi.
Veidi lisan eelkõnelejale, kuigi ega enam uut siin eriti pole.
Nii EPN 11.1 kui EVS 837-1:2003 annavad sisuliselt samad (nt standardis on mälu järgi vist isegi sokli soojajuhtivust vähendatud) soovitused U-arvule (soojajuhtivusele), EVS nii +18 kui ka +22 kraadi juures, EPN vaid +18. U-arvu suurendamine/vähendamine toimub vastavalt temperatuurierinevuse proportsioonidele. Kuna kumbki neist (EPN, EVS) läbi õigusakti viidatud pole, siis on nad soovitusliku iseloomuga ja lähtuma peaks "Energiatõhususe miinimumnõuetest" (VV 20.12.07 määrus nr 258) -
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp ... d=12903585