Ei30 vs Euroclass A1

siia käivad üldised teemad, mis teistesse foorumitesse ei sobi
kristof
külaline

Ei30 vs Euroclass A1

Lugemata postitus Postitas kristof »

Tere!

Seletage palun rumalale lahti, et kas toode, millele on antud Euroclass A1 sertifikaat, on sobilik kasutamaks tingimustes, kuhu on projektijärgselt ettenähtud Ei30 tuilepüsivusklass?
x
külaline

Re: Ei30 vs Euroclass A1

Lugemata postitus Postitas x »

olen tulekindlate metallustega tegelenud nii eesti kui ka euroopaturul (soome, rootsi, norra, taani) ca.10 aastat, kuid kahjuks ei ole sellisest klassifikatsioonist midagi kuulnud.
Eestis peab olema uks sertifitseeritud vastavalt eestis kehtivatele normidele, st peab olema varustatud vastava sildiga ( standartsed: E30,E60,E120, EI30, EI60, EI120),
koostasin ka ise dokumente sertifikaatide saamiseks ja katsepõletuste läbiviimiseks.

puitustel oli vanasti B tähis, skandinaavias oli levinud vanasti metallustel A tähis

PS! mis tootega täpsemalt tegu?
x
külaline

Re: Ei30 vs Euroclass A1

Lugemata postitus Postitas x »

see on arvatavasti mitte avatäite (uksed aknad) vaid seina isolatsioonimaterjali tulepüsivusklass.
kristof
külaline

Re: Ei30 vs Euroclass A1

Lugemata postitus Postitas kristof »

Tegu on AS Toode katuseplekiga, mida tahaksin kasutada garaazhi laes.
A1(kõige kõrgem klass) pidavat näitama, et antud materjal on mittepõlev, jne.
x
külaline

Re: Ei30 vs Euroclass A1

Lugemata postitus Postitas x »

internetist leiab infi, et A1 klass on mittepõlev ehitusmaterjal. see, kas sellest saab EI klassi seina või avatäite, sõltub kogu konstruktsioonist.
Iseenesest see plekk EI30 nõuet üksi ei täida, selleks vaja kuumust eraldav villakiht vahele panna (lahendusi netist leiab)
Prosert
külaline

Re: Ei30 vs Euroclass A1

Lugemata postitus Postitas Prosert »

Tuleb teha endale selgeks 2 põhimõttelist erinevust ehitustoodete tuleohutuse teemal:
1. toote tuletundlikkus (euroklassid vastavalt standardile EN 13510-1) mis iseloomustab toote põlevust, süttivust, suitsu eraldust, tule levikut. Klassid vastavalt siis A1, A2 (mittepõlevad) ja klassid B, C, D, E kui põlevad ning klass F klassita.
2. Toote tulepüsivus ( euroklassid vastavalt standardile EN 13501-2) siinkohal näitab nn euroklass (E, EI, R, REI, jt) toote või tarindi vastupidavust tulele või tuldtõkestavate omaduste säilivust ettenähtud aja (minutites) jooksul.

Pole võimalik konverteerida tuletundlikkust tulepüsivuseks ja vastupidi.

Vastus küsimusele: Tuletundlikkuse klassiga A1 toodet pole võimalik otseselt kasutada seal kus nõutakse tulepüsivust EI 30. Garaaž projekteeritakse ja ehitatakse reeglkina eraldi tuletõkkesektsioonina ja seetõttu ongi toodud eraldi välja vahelaele tulepüsivuse nõue.

Lihtsalt villa kasutamisest ei piisa, sest tehniline lahendus peab olema varasemalt katsetatud ja/või sertifitseeritud.

Täiendavat infot tuleohutuse teemadel võite küsida e-postiga: janek@prosert.ee

Janek Neltsas
Vasta