Betoonpõranda ja vundamendi vahele..
Postitatud: 22 Juun 2009, 22:41
Postitas Külaline
kumb,kas servalint 8mm paks, või siis 50mm peno? Üks põranda tegija räägib ühte teine teist ..võta sa siis kinni, kumb õigem oleks.
Re: Betoonpõranda ja vundamendi vahele..
Postitatud: 26 Juun 2009, 09:51
Postitas Külaline
Kõik targad on puhkusel ?
Külaline kirjutas:kumb,kas servalint 8mm paks, või siis 50mm peno? Üks põranda tegija räägib ühte teine teist ..võta sa siis kinni, kumb õigem oleks.
Re: Betoonpõranda ja vundamendi vahele..
Postitatud: 26 Juun 2009, 10:29
Postitas Teinekülaline
Ei saa üheselt vastata, asjadel erinev otstarve. Servalint paigaldatakse võimalike väikeste nihete (temperatuurist tingitud paisumised, kahanemised jms) kompenseerimiseks. Vahtplast paigaldatakse kui soovitakse külmasilda läbi lõigata.
Re: Betoonpõranda ja vundamendi vahele..
Postitatud: 26 Juun 2009, 14:30
Postitas Külaline
ühesõnaga, teen siis nii, et panen välisringi penoga ja sisemised servalindiga
Teinekülaline kirjutas:Ei saa üheselt vastata, asjadel erinev otstarve. Servalint paigaldatakse võimalike väikeste nihete (temperatuurist tingitud paisumised, kahanemised jms) kompenseerimiseks. Vahtplast paigaldatakse kui soovitakse külmasilda läbi lõigata.
Re: Betoonpõranda ja vundamendi vahele..
Postitatud: 02 Juul 2009, 11:29
Postitas Chef