Küsimus laetalade kohta

Postitatud: 12 Mai 2009, 18:38
Postitas Külaline
Vaja panna vanale palkmajale uued laetald (vanad ära vajunud).
Ruum ise 9x5,8 m ja talad ise peaks olema 6200 pikad ja toetuvad seinale kuid mõõte valida ei tea.
Samuti ei tea mis sammu kasutada.
Plaanis ka tulevikus mingi väike tuba sinna peale ehitada, niisiis tuleks ka sellega arvestada.
Ehk oskab keegi teadjam aidata.

Re: Küsimus laetalade kohta

Postitatud: 31 Aug 2009, 17:29
Postitas 2korda2
Pane selle 5,8 peale keskele hoopis üks metallist HEA tala ja seejärel saad piki ruumi lühemad puutalad (4,5) sellele toetada.

Re: Küsimus laetalade kohta

Postitatud: 01 Sept 2009, 09:23
Postitas rax1106
Talad peaks olema 50x250 ja sammuga 0.4 m. Lae kaaluks võtsin 50kg/m2 + eluruumi normkoormus 200 kg/m2.
HEA tala seal palkmajas näeks imelik välja.