1. leht 1-st

Betoonvahelage?

Postitatud: 26 Apr 2009, 00:26
Postitas hundipoeg
:hello:

Kui suurt koormust talub monoliitbetoonist valatud vahelagi ruumile mõõtmetega 6,5x10,5 m? Ühte trepiava oleks ka selles vaja, kas seina ääres või veidi seinast eemal pole veel kindel. Oleneb kuidas võimalik. Teisele korrusele soov teha magamistoad ja vannituba.

Re: Betoonvahelage?

Postitatud: 26 Apr 2009, 02:05
Postitas Teinekülaline
Kui paksust puidust ulatub läbi nael?
Ehk veidi lahti seletatult, vastavalt koormustele ja mõõtmetele arvutatakse monoliitbetoonvahelae paksus ja vajalik armatuur mitte ei valata juhuslikku vahelage ega hakata takkajärgi leidma lubatud koormusi

Re: Betoonvahelage?

Postitatud: 08 Aug 2009, 19:13
Postitas hundipoeg
:hello:

Tore, et seletasid veidi, aga ehk seletad veidi siis veel. Kas see arvutamine on jõukohane vaid inseneri ajudele või saab sellega hakkama ka iseehitaja? Küllap on selleks arvutamiseks mingid targad reeglid. Niis sama juhuslikult katseeksituse meetodil valada pole soovi.

Re: Betoonvahelage?

Postitatud: 24 Aug 2009, 11:31
Postitas rax1106
Selliste mõõtmetega lagi lase ikka arvutada inseneril. Eks ka kogenud ehitaja teab kui paks ja mis rauda kasutada laes, kuid kõige ökonoomsema lahenduse saad ikka insenerilt. Ja kui Sul veel katusest tuleb laele koormust ja avad on laes, siis igati mõistlik lasta see asjatundjal teha.

Re: Betoonvahelage?

Postitatud: 29 Aug 2009, 00:25
Postitas miki999
Paneelidest vahelagi on kõige odavam lihtsa lae korral. Õõnespaneelide hind on viimasel ajal nii palju langenud, et ise ka imestasin kui Tartu Majast arve sain. Arvutused olid nende poolt.

Re: Betoonvahelage?

Postitatud: 13 Sept 2009, 17:28
Postitas armering
arusaamatuks jääb,kas see on sul valatud või tahad lihtsalt ava sisse võtta...aga lihtsalt trepiauk peaks olema võimalik.Armeeritakse vist nii,et alla 6 m-20-40kg m2 kohta ja üle6 meetriste puhul 40-50kg/m2

Re: Betoonvahelage?

Postitatud: 14 Sept 2009, 08:32
Postitas rax1106
Ei ole ühest lahendust armeeringu jaoks. Kõik sõltub plaadi toetusskeemist, koormustest ja ka keskkonnast. Kui tegu jätkuvplaadiga (keskelt toetab ka sein), siis vaja ka toearmatuuri (tööarmatuur ülemises kohis). Koormustest ja silletest sõltub ka plaadi paksus. Kui võtta lihtne 6 m plaat, mis koormatud elumaja koormustega, siis 40-50 kg/m2 oleks ülepingutatud, aga kõik oleneb ikka olukorrast.

Re: Betoonvahelage?

Postitatud: 14 Sept 2009, 17:26
Postitas hundipoeg
:hello:
Tere!
Seda ava trepiava polegi sinna plaati vaja. Vaja oleks lihtsalt valada ruumi 10,5 x 6,5 m lagi, mis toetuks vaid äärtest. Pean ikka targemat otsima minema, kes oskaks selle välja arvutada.
:scratch:

Re: Betoonvahelage?

Postitatud: 14 Sept 2009, 22:05
Postitas rax1106
Ehk räägid siis täpsemalt.

Mis kihid tulevad lisaks sellele laele?
Kas lael on seinu (mis materjalist, kuidas paiknevad)?
Kas ka katusest tuleb koormust laele?
Mis otstarbel hakkatakse korrust kasutama (kas eluruumid)?
Kuidas toetub (kas neljast küljest)?
Mis oleks betooni ja sarruse eelistatavaks tugevuseks (C25/30 ja A500)?

Re: Betoonvahelage?

Postitatud: 19 Sept 2009, 10:38
Postitas hundipoeg
:hello:
Tere!
Võin rääkida täpsemalt.
Betooni kihi peale peaks tulema vannituba ja kaks magamistuba ja neid ühendav koridor ning neile ruumidele sobivad põrandad. Seinad on plaanis tehe sõrestikseinad, kivivillaga ja kipsplaadist. Katusest tuleb laele nii palju koormust, kui seda läbi tubade seinade kandub. Betoonplaat toetuks jah neljast küljest. Betooni ja sarruse eelistus on selline, mis võimalikult odav ja samas vastupidav.
:scratch:

Re: Betoonvahelage?

Postitatud: 21 Sept 2009, 09:22
Postitas rax1106
Kui seinad toetavad katust, siis ei oska ma kohe sarrust öelda. Peaksin nägema arhitektuurset projekti ja tööd oleks natuke rohkem.

Re: Betoonvahelage?

Postitatud: 21 Sept 2009, 23:05
Postitas hundipoeg
:hello:
Tere!
Seinad ei toeta katust.
:scratch:

Re: Betoonvahelage?

Postitatud: 24 Sept 2009, 10:32
Postitas rax1106
Kui seintelt koormust laele ei tule ja kandvale plaadile ei valata mingit rb tasanduskihti. Ja plaat toetab neljast servast, mõõtmetega 6,5x11,5. Suuri avasid pole jms. Norm. kasuskoormus 2kPa, plaadile lisanduv norm. omakaal max. 1kPa

Plaadi paksus 20 cm. Betoon C25/30. Sarrus A500.
Alumise kihi sarrus: sammuga 9 cm D=12mm sarrus.
Ülemise kihi sarrus: sammuga 23 cm D=12mm sarrus.

Re: Betoonvahelage?

Postitatud: 01 Okt 2009, 12:24
Postitas kk
Ei hakka eraldi teemat tegema aga ehk teab keegi hiljutistest hinnapakkumistest öelda, et mis tänapäeval ka betoon vahelae m2 hinnad on?

Hoone ise Saku vallas Harjumaal, 9x15m põhjaga eramu ja suurim sildamine 7m. Kas mõttekam valada või õõnespaneel panna? Suured tänud asjalike arvamuste ja soovituste eest.