1. leht 2-st

Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 12 Mär 2009, 15:58
Postitas 456
Oleks vaja vedada maaaluse kaabliga elektrit ca 140m väikesesse suvemajja. Seal mõned valgustid, köögimasinad, ja veepump tarbijateks. Millist kaablit peaks kasutama? :confused:

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 12 Mär 2009, 16:27
Postitas sashaobrok
NYY-J 3x2,5
arvatavasti piisab ka 3x1,5 aga kui juba kaevamiseks läheb, siis pane kindlasti jämmmedam.

http://www.tameo.ee/index.php?id=34

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 12 Mär 2009, 16:45
Postitas mg3
No kui ikka plaanis midagi tarbida ka (pliit, el.radikas, pump) siis rahuliku südamega AXPK4x16 maha + kordusmaandus.
3G1,5 on pahatahtlik soovitus.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 12 Mär 2009, 17:09
Postitas elektrik..
sashaobrok kirjutas:NYY-J 3x2,5
arvatavasti piisab ka 3x1,5 aga kui juba kaevamiseks läheb, siis pane kindlasti jämmmedam.

http://www.tameo.ee/index.php?id=34

Sa küll vist elektrikuhariduse ega teadmistega pole. Siin on arvestatav tegur see 140m vahemaa.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 12 Mär 2009, 23:41
Postitas kaim
sashaobrok kirjutas:NYY-J 3x2,5
arvatavasti piisab ka 3x1,5 aga kui juba kaevamiseks läheb, siis pane kindlasti jämmmedam.

http://www.tameo.ee/index.php?id=34
Oled sa ise sellise vahemaa puhul 1,5 ruudusega proovinud? Arvan, et kasu saavad ainult vihmaussid- hea kaabli vastas külge soojendada :D
Kui normmalset tulemust tahad, järgi mg3 nõuannet :hello:

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 13 Mär 2009, 04:17
Postitas sashaobrok
mnjaa... ei mõelnud selle 140m peale.
ja elektrik ma ka ei ole tõesti.

anteksiin.

4x16 maksab sitta moodi raha lihtsalt....

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 13 Mär 2009, 15:13
Postitas dumbuser
Maksabki. Aga see eest hakkavad asjad ka liini teises otsas tööle. Sõltuvalt koormusest võib näiteks 2,5 puhul liini peale jääda ligi 20 volti, mis siis niisama seal maa sees kütab. Selle võrra vähem saavad vajalikud asjad energiat. Igasugu muid muresid võib ka tekkida.

Ma pole ka elektrik.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 13 Mär 2009, 21:02
Postitas 456
tänud
kui maa sulab tuleb asi ära teha.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 02 Apr 2009, 20:42
Postitas hundipoeg
:hello:

mis möödus peaks olema kaabel kui maad garaazist kus kilp majani umbes 15 m, maja põningu korrusega talumaja tüüpi. hetkel 4 tuba ja köök. el.kütet ei ole ja plaanis ka ei ole.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 02 Apr 2009, 20:47
Postitas aivar0102
hundipoeg kirjutas::hello:

mis möödus peaks olema kaabel kui maad garaazist kus kilp majani umbes 15 m, maja põningu korrusega talumaja tüüpi. hetkel 4 tuba ja köök. el.kütet ei ole ja plaanis ka ei ole.
Pane see ka kirja palju tarbimist peale tuleb, osatakse paremini soovitada.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 02 Apr 2009, 21:12
Postitas hundipoeg
aivar0102 kirjutas:
hundipoeg kirjutas::hello:

mis möödus peaks olema kaabel kui maad garaazist kus kilp majani umbes 15 m, maja põningu korrusega talumaja tüüpi. hetkel 4 tuba ja köök. el.kütet ei ole ja plaanis ka ei ole.
Pane see ka kirja palju tarbimist peale tuleb, osatakse paremini soovitada.
:hello:

ei oska seda W-des väljendada. kui pistikud ja lambid kokku loen, kas piisab?

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 02 Apr 2009, 21:35
Postitas hundipoeg
:hello:

lugesin ja sain miski 45-50 lambipesa ja oma 70-80 pistikupesa, el.pliit, pesumasin. palju sedasi W võiks tulla ja milline kaabel vajalik või jääda praeguse õhuliini juurde?

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 02 Apr 2009, 22:25
Postitas siiber
hundipoeg kirjutas::hello:

mis möödus peaks olema kaabel kui maad garaazist kus kilp majani umbes 15 m, maja põningu korrusega talumaja tüüpi. hetkel 4 tuba ja köök. el.kütet ei ole ja plaanis ka ei ole.
Eks sa pead selle kaabli ikka garaazis oleva kaitseautomaadi järgi valima.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 02 Apr 2009, 22:45
Postitas Küülaline
Neljas toas 50 lampi ja 80 pistikupesa?

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 02 Apr 2009, 23:01
Postitas hundipoeg
Küülaline kirjutas:Neljas toas 50 lampi ja 80 pistikupesa?
:hello:

hetkel neli tuba jamõni abiruum, põningu korrus ootab välja ehitamist. see kogus väikese perspektiiviga.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 02 Apr 2009, 23:19
Postitas Küülaline
Kui see on päris elumaja moodi maja, siis sama lugu, 4x16 kaabel.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 02 Apr 2009, 23:39
Postitas hundipoeg
Küülaline kirjutas:Kui see on päris elumaja moodi maja, siis sama lugu, 4x16 kaabel.
:hello:

elumaja moodi jah! kas ei pea olema 5x...?

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 03 Apr 2009, 08:01
Postitas Mulder
Pakun,et majal peab olema maandus ja sealt tuleb viies.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 03 Apr 2009, 08:38
Postitas Küülaline
Selle viiendaga on natuke keerulisem. Oleneb sellest, milline kilp ja milline maandus garaazis on. 5x16 maakaablist võib olla odavam 4x16 kaabel ja maandus tuua eraldi maandusjuhiga või teha majale oma maandus ja ühendada see omakorda garaazi maandusega. Nagu öeldakse: võimalikud variandid.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 03 Apr 2009, 11:14
Postitas hundipoeg
:hello:

tänud, kes nõu andnud. olen küll siin foorumis riielda saanud, et küsimusi esitan, aga kuidas muidu asjast teadjatelt nõu saada. seega tänud veelkord.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 03 Apr 2009, 12:58
Postitas Imelik
Oot oot teed majale oma maanduse ning ühendad kuhu ja kuidas? Kui PEN le siis ei maksa küll paralleel ühendust teha potensiaaliühtlustuse näol või kuidas?
Küülaline kirjutas:Selle viiendaga on natuke keerulisem. Oleneb sellest, milline kilp ja milline maandus garaazis on. 5x16 maakaablist võib olla odavam 4x16 kaabel ja maandus tuua eraldi maandusjuhiga või teha majale oma maandus ja ühendada see omakorda garaazi maandusega. Nagu öeldakse: võimalikud variandid.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 03 Apr 2009, 19:12
Postitas Küülaline
Imelik kirjutas:Kui PEN le siis ei maksa küll paralleel ühendust teha potensiaaliühtlustuse näol või kuidas?
Miks ei võiks maa sees need rauad kokku panna, tulebki nn. lai maandus.

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 04 Apr 2009, 01:22
Postitas Külaline
Küülaline kirjutas: Miks ei võiks maa sees need rauad kokku panna, tulebki nn. lai maandus.
PEN juhi duubeldamine läbi maanduskontuuri,mõlemad otsad ühendatud PEN ile?

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 04 Apr 2009, 09:43
Postitas Küülaline
PEN-juht on ikka PEN-juht, lihtsalt maandused on ühendatud. Mis komplikatsioonid ja vastunäidustused sellega kaasneks?

Re: Milline kaabel maa sisse?

Postitatud: 04 Apr 2009, 15:13
Postitas Imelik
Sul tekib ju ring PEN juhist ja nn. maandusjuhist (kuna maandusjuht on läbi kontuuri galvaaniliselt kokkuühendatud PEN juhi erinevate osadega)ja tegelikkuses toimib PEN juhina ka tavaolukorras. St maandusjuhis kulgeb tasandusvool mitte suunatud liikumine maapotensiaalile. Vool tekib selles juhis juba ebasümmeetrilise koormuse korral mis eramus on üsna tavapärane nähtus. Samal põhjusel ei ole lubatud juba lahutatud PEN juhti enam tagapool kokku viia . Sellega kaasneb et kaitsejuhi ja maapotensiaali vahel on pinge mis ühenduse tekkides tekitab voolu.