Vaja oleks ühendada põrandakütte kaabel ja andur nüüd termostaati:
kas saan õigesti aru,kui toite kaabel läheb N ja L alla ning põrandakütte kaabli otsad N-load ja L-load alla.Aga millisesse pessa tuleb panna siis põranda kütte kaabli otsad -must ja sinine- on seal üldse vahet ja kas maandus ühendatakse eraldi ,ilma katteta traadi ümber ,mis tuleb nö kolmanda juhtmena .
http://fotoalbum.ee/photos/Qvalts/44612549

Re: DEVI põrandakütte ühendamine

Postitatud: 20 Veebr 2009, 19:16
Postitas Külaline
Sinine-N
Must-L

Re: DEVI põrandakütte ühendamine

Postitatud: 20 Veebr 2009, 19:35
Postitas tcumen
Eelpostitatule lisaks:
Jah, maandus tuleb ühendada eraldi. Tihti on termostaadi komplektis ka vastav klemm kaasas.
Ja sinna "NTC" klemmide alla käib põrandatemperatuuri andur.

Re: DEVI põrandakütte ühendamine

Postitatud: 20 Veebr 2009, 21:23
Postitas vanakala
toite neutraal ehk sinine suure N alla, toite faas pruun, must suure L alla, küttekaabel väikse N(load) ja väikse L(load) alla, põrandaandur NTC(sensor)alla, maanduse(kollarohelise) ja küttekaabli maandused ühendad kokku vaba klemmi all mis asub NTC kõrval ilma tähistuseta( no connect).