Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 30 Jaan 2009, 10:32
Postitas mementoxy
Tere,

Asi siis nii kaugel et maja vaja igasuguste kaablitega üle küllata:)
Kuna tegelikult erinevaid kaableid erinevate soonte arvuga päris palju käes, siis sellega nagu koonerdama ei peaks.
Küsimused aga kuha ja mida ja kui palju.
Valve:
* Plaanis panna siis erinevatesse kohtadesse liikumisandurid, mis kõik jooksevad ühte kohta kokku (kuhu tuleb valve keskus jne).
1. Küsimus mitme soonega see võiks/peaks olema. Nagu siis ütlesin on erinevaid kaableid saadaval, ja mõni rohkema kui 8 juhtme arvuga?
2. Kas kaabils olev juhtmed võivad olla nii mitme kiulised või peab olema ühekiuline?
3. Kuna suured terrassi uksed, siis ise mõtlen et võiks ka mingid ukseandurid panna, just nimelt kuna kaablit ka on ja ega hiljem enam ei pane midagi.
Ehk siis kas tasub lisaks panna kui tubades juba liikumis anduris on? Ja kas siin võib ka nt mingit 8 soonelist kaablit kasutada?

Suitsuandurid:
1. Kas igale suitsuandurile võib eraldi kaabli vedada?
2. Jälle kas kaable võib olla nt kuni 8 sooneline ja kas on oluline on juhe mitmekiuline või ühekiuline?

Kaasa pandud pildil on näha kuhu olen midagi planeerinud, aga ootaks asjatundjate arvamust, mida võiks teisiti teha või äkki panen üldse täitsa puusse?:)

Ette tänades,

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 30 Jaan 2009, 14:14
Postitas Andret
Tervist,
Kogu valvesigna kaabelduse sinu maja puhul võid teostada 6*0.22 kaabliga, kui sul seda pole siis CAT5.
Siit ka vastus et pole vahet kas ühekiuline v mitme, aga tähtis on soonte arv. Tehniliselt on ühe anduri jaoks vajalik 4 soont, aga alati on mõtekas jätta mingi varu...
Uksemagnetite eesmärk on peauksel viite andmine ja teiste puhul on anduri olemasolul hea veenduda, et ust/akent ei ole lahti unustatud kodust lahkudes, nii et mõtle ise kas valida odavus või mugavus. Läbi klaasi sisenemise jaoks on ikkagi liikumisandur.
Uksemagnetid oleks soovitav panna ukse sisse mitte pinnapealsed - esteetiline vahe on väga suur ja lisaks on süvismagnetid odavamad.
Liikumisanduritele ja sõrmistikule võiksid vedada igasse andurisse eraldi kaabli, uksemagneti võid vedada sõrmistikku( pea kõikidel korralikel keskustel on sõrmistiku küljes uksemagneti jaoks oma tsoon).

Suitsuanduritele võid vedada eraldi kaablid aga ei pea. Samuti ei ole vahet kaabli kiulisusel. küll aga vaja min 4 soont kaablis, muidu tuleb paigaldada mõtetut lisaraha nõudev jubin keskusesse.

Planeeringu koha pealt midagi väga valesti sa ei mõtle. Kui sul maja uks on klaasiga, siis võiksid esikusse ka ühe anduri panna. Ülejäänud muudatused sõltuvad pigem rahakoti suurusest.

Kui tundub et infot vähe ja midagi jäi ebaselgeks või soovid hea hinnaga seadmeid/paigaldust siis võid helistada 5072525 Andre.

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 31 Jaan 2009, 00:01
Postitas Tihver
Tegelikult on miinimum 3 karva ühe anduri kohta kuna keskuses jõuavad toite miinus ja tsooni COM niikuinii kokku. Ehk siis soovitatud 6x0,22 kaabli külge saab eraldi tsoonidesse ühendada kuni 4 andurit. Olen nõus, et soovitatav on jätta mingi varu ja ühendada 6x0,22 kaabli külge 2 andurit, 8x0,22 kaabli külge 4 andurit jne. Mis puudutab kiulist või planku kaablit, siis võimalusel kasutada ikka kiulist kaablit, seda põhjusel, et plank võib painutamisel kergesti murduda. Suitsuandurid võid vedada läbijooksuga näiteks korruste kaupa, sest kõiki eraldi tsoonidesse pole niikuinii mõtet ühendada. Soovitav on mitte ühendadada kokku liikumisandurite ja suitsuandurite toidet kuna kasutades mitte isetaastuvaid suitsuandureid saab sel juhul neid resetida läbi valvekeskuse väljundi. Kui tahad kõik uksed (võib-olla ka aknad) valve alla panna, siis vea juhtmed ukse ava ja lengi vahele ja enne viimistlust paigalda süvistatavad andurid. Esiteks on odavamad, teiseks visuaalselt pole neid näha. Edu.

Küsimuste korral helista 56 622 555. Võin aidata ka soodsalt ükskõik millise firma valvesüsteemide hankimisel.

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 02 Veebr 2009, 08:26
Postitas mementoxy
Tere,

Suured tänud info eest. Eks ma tulen siis selle teemaga tagasi, kui paigaldusel küsimusi tekib.

Terv,

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 03 Mär 2009, 08:14
Postitas TarmoS
Kas Crewson OÜ oma soovitustega järgib ka kehtestatud nõudeid? Cat5 kaabliga ehitada valvesüsteem? :beg: kui sellised ehitjaid rohkem oleks :good:

Tarmo

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 04 Mär 2009, 10:02
Postitas Andret
TarmoS kirjutas:Kas Crewson OÜ oma soovitustega järgib ka kehtestatud nõudeid? Cat5 kaabliga ehitada valvesüsteem? :beg: kui sellised ehitjaid rohkem oleks :good:

Tarmo
Tervist TarmoS.
Mõistan su soovi raskel ajal konkurentide poriga loopimise teel endale au ja kuulsust luua. Jah, selline käitumine ei ole võib olla ilus, kuid kindlasti tegi see sind seespidiselt rahulikumaks, mis ju tegelikult ongi tähtis.

Et sa seda nii ametlikult küsid, siis võin sulle ka vastata. Me ei ole kunagi kasutanud valvesüsteemi andurite kaabeldamisel CAT5E kaablit. Küll on CAT5E valvesüsteemis soovituslik kui seda vedada erinevate moodulite vahele kus jookseb data ja näiteks Yoga süsteemi puhul on see täitsa kohustuslik. Antud teema puhul ei olnud küsimus muidugi üldse see kuidas meie oma tööd teeme vaid kuidas inimene oma kodus võib, ilma meeletut rahasummat raiskamata, saavutada omale tulemuse, kus tal on valvesüsteem ja ta ei olegi pidanud oma maja maha müüma et seda saada.....

Igatahes jõudu Tarmo sulle edaspidiseks.

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 05 Mär 2009, 08:30
Postitas TarmoS
mis see yoga siia puutub? jutt oli anduritest, mitte moodulitest.
jõudu tööle, kuni veel on!

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 09 Mär 2009, 08:33
Postitas dumbuser
Andret kirjutas:Tervist,
Kogu valvesigna kaabelduse sinu maja puhul võid teostada 6*0.22 kaabliga, kui sul seda pole siis CAT5.
Ära virise nüüd enam. Ise sa selle jutu autor oled.

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 11 Mär 2009, 17:06
Postitas Andret
TarmoS kirjutas:mis see yoga siia puutub? jutt oli anduritest, mitte moodulitest.
jõudu tööle, kuni veel on!
Küsiks siis et kus sa siin anduritest rääkisid ja mis see Yoga siis on sinu arust kui mitte integreeritud valvesüsteem.
TarmoS kirjutas:Kas Crewson OÜ oma soovitustega järgib ka kehtestatud nõudeid? Cat5 kaabliga ehitada valvesüsteem? :beg: kui sellised ehitjaid rohkem oleks :good:

Tarmo
dumbuser kirjutas:
Andret kirjutas:Tervist,
Kogu valvesigna kaabelduse sinu maja puhul võid teostada 6*0.22 kaabliga, kui sul seda pole siis CAT5.
Ära virise nüüd enam. Ise sa selle jutu autor oled.
Ja kes sind lollkasutaja hammustas??

Seleta parem inimestele ära miks see kaabel ei toimi koduvalve puhul.

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 11 Mär 2009, 19:01
Postitas dumbuser
Ah maga välja ja ära unda. Kühvel on selles, et ise rääkisid võimalusest, CAT5 kaabliga valvesüsteemi ühendada. Mõni hetk hiljem raiusid, et seda pole sa iial rääkinud. Ja nüüd virised, et mis sel kaablil siis viga on. Mida sa üleüldse tõestada tahad ? Mis nimesse puutub siis kui midagi muud tarka öelda pole, ronitakse ikka lõpuks nime kallale.

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 29 Mai 2009, 17:09
Postitas miks??
Küsimus miks cat 5 kaabliga ei tohiks valveseadmedi paigaldada?

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 12 Aug 2009, 17:53
Postitas CAT5
no minul kah ei olnud nõrkvoolu juhtme paigaldamise momendil midagi muud käepärast, kui vedeles üks 500 meetrine CAT5 kaablirull... seda sai siis usinasti igale poole veetud, pärast probleem ainult kaabli andurikorpusesse ära mahutamisega..

tolle CAT5-ga sai parema puudumisel ka mõned ajutised kandelambid kipsimeestele üles riputatud - pidas vastu küll..
;)

AGA ÄRGE KODUS JÄRELE TEHKE!!! :!:

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 12 Aug 2009, 18:12
Postitas Kalvis
cat viiega kõike paigaldatud, turvaandureid, telefoni ja isegi arvutikõlareid. Saigi igasse kohta veidi ette veetud, pärast kui siht selgem siis selgus kuhu sai mis.
Cat5 plussid - odav kaabel (3 krooni meeter), palju paare ja saab isegi hädaga videosignaali üle kanda.

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 11 Sept 2009, 16:44
Postitas SVesipruul
Samast vallast, et mismoodi ühendada suitsuandur DSC keskseadme külge.
Suitsuanduril (tk1) 8 klemmi, juhtmel 4 soont ning lisaks peotäis kaitsmeid....ja keskseadmel näitavad, et AUX+ ja PGM tuleks ära ühendada 4 soonega ühendamisel... ?

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 22 Jaan 2010, 14:26
Postitas z
CAT5 on arvutivõrkude andmeside kaabel. See ei ole ette nähtud signalisatiooni ja tuletõrje andurite ühendamise jaoks. Kasutagi ikka õigeid kaableid, 6x0.22 või 8x0.22.

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 22 Jaan 2010, 14:34
Postitas dumbuser
No pole hullu, küll jätkub seda arvutivõrgu jaoks kah.

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 08 Veebr 2010, 17:42
Postitas Rops
ATS-i ja eraldi tuletõkkesektsioonidega hoonete puhul tuleb kasutada sektsioonidee vahel kuumuskindlaid kaableid, muul puhul savi, kas ta on cat5 ja või muu pask, peaasi, et koormus kiu kohta jääks lubatu piiresse ja pikkadel liinidel tuleb pingelangu kontrollida. Madalpinge ju. :thumbsup:

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 08 Veebr 2010, 22:10
Postitas Külaline
z kirjutas:CAT5 on arvutivõrkude andmeside kaabel. See ei ole ette nähtud signalisatiooni ja tuletõrje andurite ühendamise jaoks. Kasutagi ikka õigeid kaableid, 6x0.22 või 8x0.22.
Et siis 8x0.22 on äge ja 8x0.205 on jube jama? Paluks arvutuskäiku mis näitaks antud kaablistiku mittesobivust nõrkvoolu seadmete jaoks nagu signalisatsiooniandurid.

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 27 Mär 2010, 08:27
Postitas V
Soovitan soojalt: ära avalda turvasüsteemide projekte võio jooniseid nii avalikult. Tegemist pole just tavalise skeemiga!

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 29 Mär 2010, 16:48
Postitas Külaline
CAT5 kaablit ei tohi valvesüsteemides kasutada, sest see on liiga hea ja odav. Tuleb ikka osta spets kirvehinnaga kaablid :P

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 27 Mai 2010, 17:30
Postitas MAV
Külaline kirjutas:CAT5 kaablit ei tohi valvesüsteemides kasutada, sest see on liiga hea ja odav. Tuleb ikka osta spets kirvehinnaga kaablid :P
Paljut tootjad käsivadki kaabelduse sidekaabliga teostada, eriti soome tootjad.
Raudne reegel on see, et kasutage kaablit mis on tootja paigaldusjuhises ette antud!

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 29 Mai 2010, 02:01
Postitas vtl
MAV kirjutas:Paljut tootjad käsivadki kaabelduse sidekaabliga teostada, eriti soome tootjad.
Raudne reegel on see, et kasutage kaablit mis on tootja paigaldusjuhises ette antud!
Reegel on üldiselt selline, et parema kategooriaga kaablit on lubatud madalamas kategoorias kasutada.

Suitsuanduri paigaldus taladega lakke

Postitatud: 22 Jaan 2013, 15:26
Postitas RiisPeet
Mul on ruum umbes 20m2, lagi on nn lahtised talad, st selline astmeline. Tala alumine serv on tala peal olevast nn laest umbes 25 cm allpool, talade vahe on 60cm. Kuhu oleks õige paigaldada suitusandur, kas vastu lage või tala külge? Kui suits tõuseb ülesse siis vist seina äärest kõigepealt ta täidab toa ääres oleva tala vahe ju? ja siis levib edasi järgmisesse vahesse jne. Kuidas kõige õigem oleks andur panna?

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 24 Jaan 2013, 16:06
Postitas Lauri_s
Küsin Cat5 kaabli kohta teemavälise küsimuse, kui suurt pinget võib läbi nende juhtmete lasta? Ütleme kui kasutada kahte soont ära releele lülitussignaali saatmiseks, mis pinge juures asi hapuks minna võib?

Lauri.

Re: Nõrkvoolu kaabeldus?

Postitatud: 24 Jaan 2013, 16:30
Postitas Kalvis
Ametlikult on defineeritud mõistega SELV. Ei tohi seda pinget ületada (50 V AC-d)
Mitteametlikult palju soone isolatsioon kannatab, kui kasutad väikse vooluga juhtimiseks siis on vastu pidanud ka 230 V AC-d Rohkem pole vaja läinud.