1. leht 1-st

Silluste armeerimine

Postitatud: 29 Jaan 2009, 18:54
Postitas Sillus
Soov teha aeroc seinale aeroc U-300 plokke kasutades sillused akende ja uste kohale. Sooviks teada kui palju ja kui jämedat armatuuri vaja panna oleks. Betooni jaoks oleks u-plokis ruumi 150x150mm. Akna avade laiuseks oleks 1400mm. Silluste rida oleks viimane rida esimese korruse seinas ning sinna peale toetuvad ka puidust vahelae talad ning edasi tuleb veel 4 rida plokke teise korruse seina. Paari akna kohal toetub 2 laetala samuti sillusele. Otsaseinetes laetalade surve puudub.

Re: Silluste armeerimine

Postitatud: 30 Jaan 2009, 09:52
Postitas wake
Kui aeroci oma sillused ei sobi (vaja teada, palju tuleb sillusele koormust, sobival aeroc sillusel lubatud 20kN/m), siis registreeri kasutajaks ning võta ühendust.