1. leht 1-st

Betoonsilluse armatuur

Postitatud: 21 Jaan 2009, 20:10
Postitas Külaline
Kas keegi teab või suudab viidata mõnele lehele, kust ma võiksin leida armatuuri diameetrid,
koguse ja rangid 3,5 m silluse tarvis (kõrgus 200 mm, laius 200 mm).
Sillus läheb garaaziuksele, maja on 1-kordne. Midagi rohkem ta eriti kandma ei hakka, v.a. katuse sarikad, mis toetuvad omakorda betoonvöö peale.

Re: Betoonsilluse armatuur

Postitatud: 21 Jaan 2009, 21:39
Postitas maik
Avad projekti, seal all paremas nurgas on projekteerija andmed :mrgreen: Kõllad või meilid vahet ei ole, muidugi kui projekt on bussi-piletil siis pole midagi teha. Kogemustest lähtudes on su silluse kõrgus lahja võrreldes silde pikkusega ja odavam ja mugavam oleks "Hea"tala panna :mrgreen: NB.see inf. mida küsid on konfidentsiaalne ja inimesed nühivad aastaid kooli-pinki, et sellega leiba teenida. :mrgreen:

Re: Betoonsilluse armatuur

Postitatud: 22 Jaan 2009, 09:38
Postitas Külaline
maik kirjutas:Avad projekti, seal all paremas nurgas on projekteerija andmed :mrgreen: Kõllad või meilid vahet ei ole, muidugi kui projekt on bussi-piletil siis pole midagi teha. Kogemustest lähtudes on su silluse kõrgus lahja võrreldes silde pikkusega ja odavam ja mugavam oleks "Hea"tala panna :mrgreen: NB.see inf. mida küsid on konfidentsiaalne ja inimesed nühivad aastaid kooli-pinki, et sellega leiba teenida. :mrgreen:
Kui see info on konfidentsiaalne, siis võiks ju kõik sellised foorumid üldse kinni panna :D
Niipalju sain vahepeal targemaks, et min. kõrguse sellise silde puhul on 40 cm (kui just raudtala ei kasuta).

Re: Betoonsilluse armatuur

Postitatud: 25 Jaan 2009, 19:48
Postitas reggie
Ostad metalltala 10x10, sellele armatuur ümber, vormi ja valad täis-kriitikat see idee vist ei talu aga nii suuri sildeid on saanud sellise asjaga katta.

Re: Betoonsilluse armatuur

Postitatud: 26 Jaan 2009, 09:21
Postitas wake
Külaline kirjutas: Midagi rohkem ta eriti kandma ei hakka, v.a. katuse sarikad, mis toetuvad omakorda betoonvöö peale.
See ongi põhiline, kust koormus tuleb. Keegi ei saa nii sulle öelda, kui ka tahaks, et kui palju armatuuri vaja. Kui ütled konkreetselt, et nii mitu kN koormust jm kohta, siis võid vastuse saada minutiga. Põhiline silluste juures ongi leida igale sillusele tulevad koormused.

Re: Betoonsilluse armatuur

Postitatud: 29 Jaan 2009, 20:34
Postitas Külaline
Nu äkki mõni tuttava tuttav oskab raudbetooni arvutada. Lahke projekteerija sellise pisiasja ikka arvutab ära.

Re: Betoonsilluse armatuur

Postitatud: 02 Veebr 2009, 23:04
Postitas Stannum
Eeldades, et tegu 1 korruselise elumajaga. Mille laius eeldatavalt 6-8 m. Siis lumekoormus arvutuslik umbes 180 kg/m2. Katusekonstruktsiooon teist sama palju (oleneb muidugi katusekonstruktsuioonist). Kokku seega 360 kg/m2 ehk ca 400 kg/m2. Koormus seega ühele poole ligi 1,6 t jooksvale meetrile.

Kui panna armatuur A500 betoon C25/30. Siis tuleks panna armatuuri 3 varrast läbimõõt 16 ja rangid läbimõõt 6 sammuga 120 mm. (Sammu ei tohi suurendada isegi kui kasutada suurema läbimõõduga armatuuri. Tuleneb see sellest, et antud sillus nii madal ja konstruktiivsed nõuded ei luba suuremat sammu). Kandevõimeks on sellise konstruktsiooni puhul 2 t jooksvale meetrile. Seega jääb võrreldes koormusega veel väikene varu.

Eeldab see kõik seda, et armatuur mis sillusesse läheb on tõepoolest A500 ja betoon peab olema tehases valmistatud C25/30. Normtugevus peab olema tagatud 95% tõenäosusega. Kodus ise valmistatud segu puhul seda, aga raske garanteerida.

Re: Betoonsilluse armatuur

Postitatud: 03 Veebr 2009, 11:11
Postitas wake
Stannum kirjutas:Eeldades, et tegu 1 korruselise elumajaga. Mille laius eeldatavalt 6-8 m. Siis lumekoormus arvutuslik umbes 180 kg/m2. Katusekonstruktsiooon teist sama palju (oleneb muidugi katusekonstruktsuioonist). Kokku seega 360 kg/m2 ehk ca 400 kg/m2. Koormus seega ühele poole ligi 1,6 t jooksvale meetrile.

Kui panna armatuur A500 betoon C25/30. Siis tuleks panna armatuuri 3 varrast läbimõõt 16 ja rangid läbimõõt 6 sammuga 120 mm. (Sammu ei tohi suurendada isegi kui kasutada suurema läbimõõduga armatuuri. Tuleneb see sellest, et antud sillus nii madal ja konstruktiivsed nõuded ei luba suuremat sammu). Kandevõimeks on sellise konstruktsiooni puhul 2 t jooksvale meetrile. Seega jääb võrreldes koormusega veel väikene varu.

Eeldab see kõik seda, et armatuur mis sillusesse läheb on tõepoolest A500 ja betoon peab olema tehases valmistatud C25/30. Normtugevus peab olema tagatud 95% tõenäosusega. Kodus ise valmistatud segu puhul seda, aga raske garanteerida.
See jutt on 200x200 silluse kohta.