1. leht 2-st
El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 15 Jaan 2009, 23:31
Postitas remontnik
Mul selline mure, et värvitöödekäigus sai viga põrandakütte regulaator - öeldi et mingi temp andur vmt - igatahes läks see regulaator nii kuumaks et kärsutas seina ja ka selle paksema juhtme pealt - mille sees on teised juhtmed ja mis läheb sinna põranda sisse - isolatsiooni.
nüüd mul küsimus - kas piisab uuest regulaatorist v peab mingid muud juhtmed ja andurid ka ära vahetama? Üks abimees mõõtis ja ütles et küttetraadid jne näikse korras olevat.
Olen kuulnud ka kommentaari et peaks selle juhtme põrandast alates - kust ta on vaaltud betooni - maha lõikama, uued panema ja siis ühenduskoha kinni valama.
oskab keegi nõu anda?
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 16 Jaan 2009, 01:05
Postitas dumbuser
See juhtmelõikaja on minu arvates küll mingi iseõppinud tarkpea. Reaalselt aga kutsu kohale mõni pädev tegelane, kelle esimene tegevus ei ole kõike maha lõigata. Kui kohapeal olukorda uurida ja põhjus leida alles siis saab ka asja sedasi parandada, et tulemus tekib. Ja enamusel juhtudel on nii, et kui asja ei jaga ja midagi parandad siis lõpuks läheb kordategemine veel palju rohkem maksma.
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 16 Jaan 2009, 11:02
Postitas ?
Kui põrandaküte terve siis uus regulaator, sellega saab tavaliselt kaasa ka anduri. Need vahetusse ja juhtmed millelt isolatsioon ära sulanud uuesti isoleerida, kindlasti peaks sellise asjanduse juurde kuuluma ka rikkevoolukaitse.
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 16 Jaan 2009, 19:08
Postitas tcumen
Värv, millega värviti, on ju vesialusel?
Ju siis natuke sinna termostaadi sisse ka teda sai.
Vut-vut poodi uue järele.

Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 18 Jaan 2009, 12:42
Postitas remontnik
Suuremad tänud nõu eest. ma siis täna katsetan, annan teada.
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 22 Jaan 2009, 08:49
Postitas remontnik
mul nüüd sama asjaga uus häda. Põranda seest tuleb küttekaabli vool, aga seal on lisaks veel 1 juhe - nagu selline trossilaadne. Mis see on? kas see käib ka kuhugi regulaatori külge?
Ja - kas keegi teab, mis juhe käib klemmi alla, mille küljes on kella märk?
Mul sellised klemmid: vool peale: N ja L. Siis on 2 küttekaabli otsa - kas sela on ka oluline faas ja n? kuidas seda selgeks teha?; siis tuleb see kella märk ja siis on põranda anduri 2 otsa. Ma natuke segaduses ja ei leia netist joonist ka.
Keegi oskab aidata?
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 22 Jaan 2009, 09:35
Postitas jan
Kella alla käib temperatuurivähendamise signaali kaabel ning selle ühendamine kohustuslik pole. Aga ära siis igaks juhuks maini, mis regulaatoriga tegu - muidu äkki keegi veel oskab soovitada linki, kust juhendi saab.

Devi ja Ensto regulaatorite juhendid on küll kõik vabalt saadaval tootja lehel. Usun, et ka teiste firmade omad.
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 22 Jaan 2009, 10:59
Postitas Külaline
Sa remontnik ära solvu, aga elektritöid peaks tegema elektrikud.
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 24 Jaan 2009, 00:22
Postitas Õhuke
Ei hakka foorumit uue postiga risustama küsin siinsamas. Teema haakub ka. Devi regulaatori relee jääb välja lülitades mängima, nii 3-5 sek vahega plõksib sisse välja. Kas saab ainult relee regulaatori sees ära vahetada või peab kogu kupatuse uue hankima? Olemas üks Devi regulaator mis paigaldades eluvaimu sisse ei võtnud, äkki sealt seest saab töötava jupi?
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 24 Jaan 2009, 00:28
Postitas jan
Kui indikaator relee plõksimise taktis kaasa ei mängi, siis suure tõenäosusega on relee ise õhtul tõepoolest. Saab asendada küll ning mõistlikum oleks uus tellida / osta Tevalost või Oomipoest, sest tegu täiesti laiatarbe releedega. Kuigi kokkuhoiupoliitika korral võid ka teisest regulaatorist maha joota, kui on kindel, et selle mittetöötamise põhjus milleski muus oli.
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 24 Jaan 2009, 01:29
Postitas Volli
Relee vea tõttu ei saa ta kuidagi sisse-välja plõksida väljalülitudes,termostaat ise teeb seda ja releevahetusega jebimine on ajaraisk,ülevaadata tasuks ennem ka ühendused,eriti anduri oma.
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 24 Jaan 2009, 12:35
Postitas remontnik
Regulaator on OJ oma - OTN-1991H11
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 24 Jaan 2009, 15:13
Postitas remontnik
Hmm, ma nüüd siis ühendasin uue regulaatori - läks käima küll, aga-
Küttekaabel - st see juhe mis läheb kaablisse põranda sisse - läheb kohe taas kuumaks..
Keegi oskab kommenteerida? v teab elektrikut kes tahaks asja uurida? See mees kes kütte pani, ei võta toru...
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 24 Jaan 2009, 17:48
Postitas tcumen
remontnik kirjutas:
Küttekaabel - st see juhe mis läheb kaablisse põranda sisse - läheb kohe taas kuumaks..
Ega keegi tark pole ometi küttekaablit ennast termostaadini toonud? Mis värvi see kaablisoon on? Vaskne või ....?
Veel parem, tee õige pilti asjast.
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 24 Jaan 2009, 18:19
Postitas dumbuser
See plõksiv relee pole küll vigane. Samuti ei pruugi andur ise katki olla. Tolle karbi sees on veel jublakaid. Päris uute kohta ei tea aga üsna paljudel on seal LM324N, mille ülesanne on siis seda releed juhtida. MIna hakkaksin sealt pihta. Asjaarmastajad aga jätku meelde, et see asi on galvaaniliselt lahti ühendamata ning kui te seal sees surgite ja pinget enne maha ei võta siis laksu saab väga kergelt kätte. Kui aga anduri saab põrandast kerge vaevaga kätte siis võib andurit katsetada üsna lihtsalt. Takistuse mõõtmine on üks võimalus aga kui selle tulemusega midagi teha ei mõista siis võib anduri panna kilekotti ja koos kilega siis sooja või külma vee kätte. Jällegi ei tasu liiga uljalt majandada, kuna elektrilaks on võimalik oskamatu näppimisega enda külge meelitada. See viimane juhtum on aga siiski üsna äärmuslik. Olen seda paar korda mõnedele põmmpeadele pidanud siiski näitama. Tõenäoliselt on kiirem uus karbike osta ja sinna kõik juhtmed külge ühendada.
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 24 Jaan 2009, 22:21
Postitas jan
Minu vihje oligi see, et kui LED vilgub relee plõksimise taktis, siis ei ole asi relees. Relee ning LED saavad oma signaali samast kohast, ehk siis näiteks mainitud operatsioonivõimendist.
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 25 Jaan 2009, 13:30
Postitas remontnik
Tegin pildi ka. Alumiiniumist on see ümbris - selle ümber oli veel kummine isolatsioon, aga see on maha koorunud/põlenud. Sees on jah 2 juhet ja siis veel vaskne "trossi"-laadne asi. Tegin pildi ka, riputan kohe üles.
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 25 Jaan 2009, 13:57
Postitas Imelik
Ootan pilti - paha aimates

Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 25 Jaan 2009, 14:37
Postitas remontnik
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 25 Jaan 2009, 16:23
Postitas Imelik

tcumen jagas asja ära. Kurvaks teeb veel asjaolu et keegi "elektrik" pole aru saanud voolujuhtmeks ei ole takistustraat. Krt vedas et see sul midagi maha ei põletanud. Alumiiniumkest peab jääma alati põrandasse olgu siis tegemist ühe või kahesoonelisega. Nüüd ei aita muud kui kõik otsast peale küttekaabel ,andur, põrand ja termostaat ja seekord kasuta pädevat spetsialisti mitte s...pead kes asja kaugelt näinud. Miks kaitseseadmed ei reageerinud?
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 26 Jaan 2009, 21:03
Postitas Volli
Küttekaablit võib vabalt 5% pikkusest lühemaks lõigata ,siin oleneb kui pikk on ja kas saab üleliigse lihtsalt maha raiuda,külma-kuuma osa uhendus tuleks põrandasse teha ,äkki annab välja .Tasuks tegeleda ,ennem kui must stenaarium ette võtta

.
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 26 Jaan 2009, 22:12
Postitas remontnik
Tänud kõigile.
ma nüüd siis katsun mõne spetsi saada...
täitsa lõpp..

Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 27 Jaan 2009, 16:41
Postitas tcumen
Ja sellele eelmisele (kui ta leitav on muidugi), mõõda ühed tublid triibulised. Soovitavalt jupi küttekaabliga, et paremini meelde jääks.
Ta on selle auga välja teeninud.

Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 29 Jaan 2009, 20:38
Postitas Imelik
Volli kirjutas:Küttekaablit võib vabalt 5% pikkusest lühemaks lõigata ,siin oleneb kui pikk on ja kas saab üleliigse lihtsalt maha raiuda,külma-kuuma osa uhendus tuleks põrandasse teha ,äkki annab välja .Tasuks tegeleda ,ennem kui must stenaarium ette võtta

.
Kui Sa seda teed, ei vasta kaabel enam tehase parameetritele ja kes siis võtab vastutuse? Paigaldusjuhendis sõnaselgelt kirjas ei tohi lühemaks lõigata.
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Postitatud: 29 Jaan 2009, 21:30
Postitas Õhuke

.[/quote]
Kui Sa seda teed, ei vasta kaabel enam tehase parameetritele ja kes siis võtab vastutuse? Paigaldusjuhendis sõnaselgelt kirjas ei tohi lühemaks lõigata.[/quote]
Mida tegelikult see pikkuse muutmine teeb? Küttekaablit müüakse meetriga. 20,60 200 meetrit, nii kuidas härradel vaja. Kas mitte ei ole probleem selles, et ei usaldata diletantide tehtud ühendusi ühenduskaabli ja küttekaabli vahel ja pimedat küttekaabli otsas. Veetorusse ostsin paraja jupi küttekaablit, tegin ühendused ja pimeda vastava komplektiga. Nüüd juba aastaid töös, kõik elus ja kärssama ei ole ka läinud nagu selle teema algatajal juhtus.