1. leht 1-st

Küsimus põrandakütte kohta!

Postitatud: 04 Jaan 2009, 14:51
Postitas kristiansen
Teen remonti mustamäel 5kordses majas, ehitasin wc ja vannitoa kokku ja nüüd soov paigaldada põrandakütet!
Plaan soetada küttematt, aga ei tea kust saaks voolu selle jaoks !

Kas mul on võimalik kasutada ära laelambi vooluallikat mis ennem tuli wc.
Enne oli kaks lülitit, üks oli wc jaoks ja teine vannitoa jaoks!

Ühendaks wc juhtmed otse kokku ja kasutaks seda põrandakütte voolu jaoks ( on see hea idee?)

Matt ise.

devimat™ DTIF-150, 1 m2 150 W 0,5 x 2 m
devimatTM DTIF-150, 230 V, 150 W/m2

Re: Küsimus põrandakütte kohta!

Postitatud: 04 Jaan 2009, 15:22
Postitas tcumen
kristiansen kirjutas: Plaan soetada küttematt, aga ei tea kust saaks voolu selle jaoks !

Kas mul on võimalik kasutada ära laelambi vooluallikat mis ennem tuli wc.
Enne oli kaks lülitit, üks oli wc jaoks ja teine vannitoa jaoks!

Ühendaks wc juhtmed otse kokku ja kasutaks seda põrandakütte voolu jaoks ( on see hea idee?)
Ei ole hea idee.Põrandaküte nõab toitmist läbi rikkevoolukaitsme, niiskes ruumis eriti. Ja veel parem, ka omaette kaitselülitit.
Nii et ära tee selliseid "ratse". Kui ise teemat ei valda, kutsu mõni spets.

Re: Küsimus põrandakütte kohta!

Postitatud: 04 Jaan 2009, 18:24
Postitas mg3
Kui see nüüd on 150W või 2x150W siis võimsusprobleemi pole. Termostaat vahele, RVK 30mA kilpi ja ok.