1. leht 2-st
rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 31 Dets 2008, 12:47
Postitas TRAMM
TERE
Sooviksin pesumasinale panna ette RVK, kas antud skeem on õige või on midagi puudu?
HEAD VANA-AASTA LÕPPU!
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 31 Dets 2008, 14:11
Postitas Kalvis
Peaks õige olema
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 14 Jaan 2009, 14:42
Postitas reeper
Selline küsimus siis, et kas masina ees oleva rikkevoolukiatsme amperaas võib suurem olla kui tavalise automaatkaitsme oma.
Näit nõudepesumasin nõuab C10A aga RVK on 25A või peavad mõlemad näites toodu põhjal 10 amprised olema. (RVK on ainult nõudepesumasina ees)
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 14 Jaan 2009, 14:49
Postitas siiber
reeper kirjutas:Selline küsimus siis, et kas masina ees oleva rikkevoolukiatsme amperaas võib suurem olla kui tavalise automaatkaitsme oma.
Näit nõudepesumasin nõuab C10A aga RVK on 25A või peavad mõlemad näites toodu põhjal 10 amprised olema. (RVK on ainult nõudepesumasina ees)
Jah. Alla 25A polegi näinud.
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 14 Jaan 2009, 15:45
Postitas reeper
Ma olen RVK 16 A ka näinud, need on ainult võrreldes 25 A kõvasti kallimad. Ehk oskaks keegi pikemalt seletada, miks võib suurema amperaasiga RVK kasutada.
Ettetänades
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 14 Jaan 2009, 16:16
Postitas dumbuser
Juhul kui RVK pannakse korraga mitme ahela ette, siis mitme ahela summaarne vool peab sealt RVK'st ju läbi "mahtuma". Kui aga on ainult üks ahel siis võib sinna ka vastava kaitsme lisada. RVK enda põhiline ülesanne on leida olukord, kus nulljuhtme ja faasijuhtme vaheline voolude erinevus on rohkem kui 25mA või 30mA või see millele ta peab reageerima. See on siis selline olukord, elektriahel on katki, ehk siis kuskilt mujalt tuleb või läheb selle ahela vool, mitte ainult ahela enda toitejuhtmest. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist mingi rikkega ja see kõrvaldatakse RVK abiga, ehk siis vihane ahel lülitatakse pinge alt välja. Kui nüüd on näiteks mingi põrandaküte (no ütleme 1kW) ja RVK on lubatud voolule kuni 25A siis on mõistlik RVK ja põrandakõtte vahele lisada täiendav kaitse. Ja kui kunagi tekib vajadus veel teisega põrandakütteaehla järgi või pesumasina või boiler või ... siis saab sedasama RVK'd kasutada. Lõpmatuseni ei saa muidugi neid asju ühe RVK järgi ühendada, kuna igal seadmel on olemas ka lubatud lekkevool ja piisavalt paljude seadmete puhul võib nende summa ületada RVK rakendumiseks vajaliku väärtuse. Eraldi kaitsmed RVK väljundis annavad ka võimaluse mitme ahela puhul ainult katkise ahela väljalülitamiseks ja ülejäänud saavad tööd jätkata. Tuli küll pikk ja segane jutt aga ehk on abiks.
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 14 Jaan 2009, 16:48
Postitas reeper
Suured tänud sulle!!!
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 14 Jaan 2009, 22:55
Postitas tramm
Tere
Kas rikkevoolukaitset on võimalik paigaldada nii seadmete ja kaitsmete vahele, kui ka kaitsmete järele.

Kas sellised skeemid toimiksid
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 14 Jaan 2009, 23:00
Postitas tramm
Noolega kast on elektrikilp, kus asub 3x25A peakaitse.
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 14 Jaan 2009, 23:46
Postitas tramm
(Parandus) RVK on ühefaasiline ja kilbist tuleb mõistagi üks juhe RVK-sse sisse.
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 15 Jaan 2009, 16:39
Postitas ?
Soovitaks soojalt kutsuda keegi pädev elektrik(paarisaja kr eest) vaatab üle selle et asi veatu oleks.
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 15 Jaan 2009, 17:51
Postitas tramm
Ma nagu rohkem huvi pärast.
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 16 Jaan 2009, 19:14
Postitas tcumen
Joonis 2 on õige variant. Kui paned RVK ette kaitselüliti, siis peab see katkestama kõiki 3-faasi. Sul on seal ühefaasilised, seepärast joonis 1 ei sobi.
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 18 Jaan 2009, 21:16
Postitas rike
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 02 Mär 2009, 20:44
Postitas olku
Kas boilerile pannakse ka RVK vahele?
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 03 Mär 2009, 08:54
Postitas Külaline
Keelatud ei ole panna
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 25 Juul 2009, 23:00
Postitas Külaline
olku kirjutas:Kas boilerile pannakse ka RVK vahele?
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 27 Juul 2009, 13:30
Postitas urm
Kumbki joonis ei ole õige. 3-faasilist RVK-d ei saa kasutada. Peab panema 1-faasilise ning seejärel siis igale tarbijale eraldi liin eraldi kaitsmega. Kaitsmed peavad pesumasinal ja nõudepesumasinal olema min 16A. Kui tahad tarbijad panna eraldi faasidele, peab igal faasil olema oma RVK.
Urmas
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 31 Juul 2009, 22:56
Postitas Kalvis
Miks segast peksad - 3f RVK edukalt kasutusel 1 f tarbijate taga.
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 01 Aug 2009, 01:20
Postitas dumbuser
urm kirjutas:Kumbki joonis ei ole õige. 3-faasilist RVK-d ei saa kasutada. Peab panema 1-faasilise ning seejärel siis igale tarbijale eraldi liin eraldi kaitsmega. Kaitsmed peavad pesumasinal ja nõudepesumasinal olema min 16A. Kui tahad tarbijad panna eraldi faasidele, peab igal faasil olema oma RVK.
Urmas
Mõni asjalik põhjus ka on selle jaoks ?
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 01 Aug 2009, 20:25
Postitas urm
Kalvis kirjutas:Mõni asjalik põhjus ka on selle jaoks ?
3f RVK kõikide liinide voolud peavad olema võrdsed (nt.3f el-mootor, 3f boiler vms.). Kasutades erinevatel liinidel erineva võimsusega tarbijaid, on vooluugevused erinevad.
3f RVK ehitus
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 01 Aug 2009, 21:07
Postitas siiber
urm kirjutas:Kalvis kirjutas:Mõni asjalik põhjus ka on selle jaoks ?
3f RVK kõikide liinide voolud peavad olema võrdsed
Ei pea
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 01 Aug 2009, 22:58
Postitas Kalvis
Seda minagi, järjekordne kes ei tea RVK toimimisest mitte midagi.
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 02 Aug 2009, 00:11
Postitas urm
Kalvis kirjutas:Seda minagi, järjekordne kes ei tea RVK toimimisest mitte midagi.
Ehk räägid siis teistelegi RVK tööpõhimõttest.
Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
Postitatud: 02 Aug 2009, 01:10
Postitas dumbuser
Mnjah. Näita siis neid asju mille puhul see 3F RVK üleüldse tööle jääb ? Sellist olukorda kus 3 faasi puhul on kõikidel faasidel võrdne koormus, ei eksisteeri reaalselt. Reaalselt on 3F RVK puhul faaside koormused täiesti teisejärgulised. RVK mõõab faasi ja nulljuhtme voolude erinevust, kui see ületab etteantud väärtuse siis lülitatakse ilma midagi mõtlemata kõik tarbijad küljest ära. See, kas faasidel on erinev koormus ei muuda asja. Seade on konstrueeritud selliselt, et faaside erinevad koormused ei muuda asja. Muide kui kõikide faaside voolud on võrdsed, milline on siis vool neutraaljuhis ?