1. leht 1-st
trepi ava vahelaes
Postitatud: 30 Dets 2008, 14:14
Postitas jörm
vaevab probleem: kui suur tuleks teha trepiava vahelakke? ava laius 2100, korruse kõrgus 2.70 , põrandast põrandani 3,00. arhitekt nägi ette U-kujulise ilma vaheplatvormita metall karkass trepi (puit astmetega).
kuna olukord sunnib teisel korrusel seinte asendit veidi muutma, siis oleks vaja teada millise minimaalse suurusega tuleks arvestada, et trepp normaalselt käidav ka saaks.
Re: trepi ava vahelaes
Postitatud: 30 Dets 2008, 14:42
Postitas Antskan Toss
Pead ei anna, kuid mälu järgi on meil trepiava 2m*2m ja kõrgus II korruse põrandani ka ca 3m. Mängib välja küll ka ilma vaheastmeta.
Re: trepi ava vahelaes
Postitatud: 30 Dets 2008, 16:51
Postitas Puusepp
Siin oleks vajateada kõrgust põrandast põrandani.
Samuti mängib olulist rolli ka vahelae paksus.
Ja see, kas treppi alumist osta saab ka avast välja viia.
Parimate soovidega
Ragnar
www.album.ee/puusepp
Re: trepi ava vahelaes
Postitatud: 30 Dets 2008, 20:43
Postitas jörm
to: puusepp
põrandast põrandani on 3,00
vahelae paksus c.a 30cm
trepi alumine ots võiks ikka avaga kohakuti olla. hetkel projektis ava suuruseks 2,1X3,2m.
Vaatasin sinu galeriid, huvipakkuvad olid: "peetri metall" ja "muuga trepp".
Re: trepi ava vahelaes
Postitatud: 03 Jaan 2009, 21:18
Postitas tvist
Olemasolev ava on igati normaalne ja võimaldaks heade parameetriritega treppi isegi kui kasutada vaheplatvormi.Kui aga mõõte vähendada siis asendada platvorm sektorastmetega ja saab hea ja käidava trepi.
Galeriis mul metalltalaga treppe pole aga saada vaadata puittreppe.
Saada plaanitavad mõõdud saadan sobiva trepilahenduse TASUTA!!Nii metall kui puitvarjandi
trepp.onepagefree.com
Taivo
Re: trepi ava vahelaes
Postitatud: 05 Jaan 2009, 19:32
Postitas allar76
Mahub ilusti.
www.rankvel.ee