paneelmaja,vanad juhtmed,mis risk on?
Postitatud: 22 Dets 2008, 19:19
Postitas Marek29
9-kordne paneel maja.vanad al juhtmed
arvatavasti ei ole võimalik suurt tööd ette võtta et seinu lõhkuda ja juhtmeid vahetada,pistikud paneks uued.
millised riskid jäävad ja kas saab ka midagi teha et asi kindlam oleks?
Re: paneelmaja,vanad juhtmed,mis risk on?
Postitatud: 22 Dets 2008, 19:24
Postitas Heiki1234
Ei saa aru mida soovitakse. mis asjaga mis risk võib toimuda
Re: paneelmaja,vanad juhtmed,mis risk on?
Postitatud: 22 Dets 2008, 20:13
Postitas tcumen
Põhilised riskid:
* need aastakümneid vanad Al-juhtmed ei kannata eriti väntsutamist, võivad sulle kätte ära laguneda
* tänapäevased elektriseadmed vajavad tihti kaitsemaandust (3- või 5-juhtmeline süsteem), vana aga 2-juhtmeline
* vanade juhtmete ristlõige seab piirangud tarvitite võimsusele
* juhtmete isolatsioon halveneb aja jooksul, mis tekitab omakorda rikke- ja tuleohu
Kui ei taha seinu lõhkuda, on ju võimalik kasutada igasugu karbikutesüsteeme. Kusagil olen näinud süsteemi, kus kaablid paigaldatakse põrandaliistu taha.
NB! Seina paigaldatakse siiski pistikupesad.
Re: paneelmaja,vanad juhtmed,mis risk on?
Postitatud: 23 Dets 2008, 17:10
Postitas Imelik
Kõige eelöelduga nõus. Variante sellistele korteritele on veel (paigalduse kohta-otsustatakse kohapeal). Kui
hakkad aga ikkagi ainult pesasid ja lüliteid vahetama siis soovitan kindlasti mitte valida kiirühendustega sarju. Pesad kindlasti ilma kaitsejuhi klemmita kui puudub kaitsejuht (sellisel juhul kasutada kaitsena rikkevoolukaitset isegi 10mA võib olla).
Re: paneelmaja,vanad juhtmed,mis risk on?
Postitatud: 24 Dets 2008, 00:18
Postitas styleman
Imelik kirjutas: Pesad kindlasti ilma kaitsejuhi klemmita kui puudub kaitsejuht (sellisel juhul kasutada kaitsena rikkevoolukaitset isegi 10mA võib olla).
Küsin siinkohal, mismoodi saad rikkevoolukaitse tööle sest tegu ju mitte N vaid PEN juhiga?
Re: paneelmaja,vanad juhtmed,mis risk on?
Postitatud: 24 Dets 2008, 00:37
Postitas dumbuser
Et siis miks seda ei saa tööle ?
Re: paneelmaja,vanad juhtmed,mis risk on?
Postitatud: 24 Dets 2008, 01:08
Postitas Imelik
styleman kirjutas: Küsin siinkohal, mismoodi saad rikkevoolukaitse tööle sest tegu ju mitte N vaid PEN juhiga?
Küsimus igati õigustatud. Kui korteri siseses juhtmestikus on sama juhti ka kasutatud ühildatud juhina PEN
siis tõesti RVK tööle ei hakka (reeglina ei ole). Tegelikult hakkab aga rakendub kohe kui olete ahelat piisavalt koormanud. El pliidi otsad on viidud tavaliselt eraldi korrusekilpi.
Tingimuseks ongi et peale RVK on kasutatud ainult N juhina. Ei soovita ka mingil juhul kasutada selliseid peenikesi PEN juhte (uue standardiga min. AL16rmm). Muidugi uus standard ei kehti vanale võrgule aga ohutus ikka ennekõike. Reeglina teostatav.

NB enne kasutamist tuleks muidugi ka ülemõõta vanade
kaablite-juhtmete isolatsioonitakistus.
Re: paneelmaja,vanad juhtmed,mis risk on?
Postitatud: 24 Dets 2008, 15:02
Postitas virgor
Kui panna õige võimsusega kaitsmed siis ei tohiks ju midagi juhtuda.Olen ise näinud (see oli veel puit seina sees)kuidas vana alumiinium juhe hakkas ülepinge pärast kärssama.Vanad kaitsmed olid ka parandatud jämedama traadiga(nagu vanasti harrastati).Palju ei puudunudki,et oleks jäänud alles ainult vundament.

Elektriga ei tohiks valesti ikka ümber käia.RAHULIKKE JÕULE KÕIGILE

Re: paneelmaja,vanad juhtmed,mis risk on?
Postitatud: 25 Dets 2008, 20:11
Postitas Imelik
Juhtub küll. Kaitselüliti kaitseb ikka ainult ülekoormuse ja lühise eest. Ülepinge jaoks on eraldi kaitsmed ja need paigutatakse reeglina peakilpi sisendi juurde (korteris võib kasutada veel peenkaitset seadmete jaoks aga see on omaette teema). RVK kaitseb teid sellise vana võrgu puhul rikkevoolu kahjulike mõjude eest ja lisaks veel tuleohu vastu. Ilusaid pühi Teilegi !

Re: paneelmaja,vanad juhtmed,mis risk on?
Postitatud: 20 Veebr 2009, 15:30
Postitas T1000
Mina ütleks küll, et kõik kes seisavad sellise vana maja juures küsimuse juures, kas vahetada? Siis ütleks nii, et ise elan 5 korruselise paneelmaja esimesel korrusel ja sai see suur töö ette võetud. Ja mitte lõhkumisega vaid tõmbasime uued juhtmed vanade juhtmetega kanalisse. See on suhteliselt vedamise asi, et üks-kaks kohta oli kus juhe absoluutselt ei liikunud aga üldjuhul sai hakkama. Vanade juhmete kohta ütleks nii et, jumal tänatud et meil korter veel maha põlenud polnud. Palju esines kärssanud, kahjustunud ning sulanud juhtme kohti. Kohutavas seisus olid nad küll ikka ...
Re: paneelmaja,vanad juhtmed,mis risk on?
Postitatud: 20 Veebr 2009, 19:14
Postitas tcumen
To T1000:
No Sul läks siis ju hästi.

Nägid ära, kui kehvad ühed vanad juhtmed olla võivad ja said õigel ajal jaole.
Paljud kahjuks ei jõua selle tõdemuseni enne, kui läbiloputatud tukihunnikut silmitsedes või hoopis teispoolsusest seda vaadeldes.