kas 3G4 vaskkaabel on piisav pärast 32A kaitset

Postitatud: 22 Dets 2008, 12:40
Postitas satikas
Korteris vaja välja vahetada elektijuhtmed. Korterisse tuleb sisse 1 faasiline kaabel, mille ees on 32A kaitse koridoris, arvatavasti B tüüpi. Kas 3G4 vaskkaabel on sobiv selle jaoks? LIsaks küsiks igaks juhuks veel üle, et kui korteris teha standardne kaabeldus pistikupesad 3G2,5 ja valgustus 3G 1,5 , siis kas pistikute jaoks on max lubatud kaitse 20A ja 3G1,5 jaoks on max lubatud 16A. Kaitsmed kõik B tüüpi.

Re: kas 3G4 vaskkaabel on piisav pärast 32A kaitset

Postitatud: 22 Dets 2008, 13:05
Postitas Külaline
4mm² on kohe väga vähe. 6mm² kaabli lubatud vool on 33A süvispaigaldusel, seegi on vähe. 10mm² kaabel on hea valik. Üldlevinud tava järgi kaitstakse 2,5mm² kaabel 16A ja 1,5mm² kaabel 10A kaitsega.

Re: kas 3G4 vaskkaabel on piisav pärast 32A kaitset

Postitatud: 10 Dets 2009, 13:39
Postitas lucczepp
tavad tavadeks, kui liinide pikkused on suht väiksed ( ei ületa 50 meetrit ), siis võib ka maximaalselt 3G1,5 panna 13A ja 3G2,5 - 20A, 3G4 kannatab tabelite järgi õhus 33A ja pinnases 46A. tõenäosus, et kasutad korteris täisvõimsusel kõikki tarbijaid korraga ,on väike, ehk üks asi on installeeritud võimsus ja teine on arvutuslik võimsus.
põhimõtteliselt võid panna, aga kui vähegi kannatab, siis pane astme võrra suurem ( 3G6 : õhus - 43A ja pinnases - 57A ) - kestab igal juhul.

Re: kas 3G4 vaskkaabel on piisav pärast 32A kaitset

Postitatud: 10 Dets 2009, 13:40
Postitas lucczepp
tavad tavadeks, kui liinide pikkused on suht väiksed ( ei ületa 50 meetrit ), siis võib ka maximaalselt 3G1,5 panna 13A ja 3G2,5 - 20A, 3G4 kannatab tabelite järgi õhus 33A ja pinnases 46A. tõenäosus, et kasutad korteris täisvõimsusel kõikki tarbijaid korraga ,on väike, ehk üks asi on installeeritud võimsus ja teine on arvutuslik võimsus.
põhimõtteliselt võid panna, aga kui vähegi kannatab, siis pane astme võrra suurem ( 3G6 : õhus - 43A ja pinnases - 57A ) - kestab igal juhul.

Re: kas 3G4 vaskkaabel on piisav pärast 32A kaitset

Postitatud: 10 Dets 2009, 14:01
Postitas trebla
satikas kirjutas:Korteris vaja välja vahetada elektijuhtmed. Korterisse tuleb sisse 1 faasiline kaabel, mille ees on 32A kaitse koridoris, arvatavasti B tüüpi. Kas 3G4 vaskkaabel on sobiv selle jaoks? LIsaks küsiks igaks juhuks veel üle, et kui korteris teha standardne kaabeldus pistikupesad 3G2,5 ja valgustus 3G 1,5 , siis kas pistikute jaoks on max lubatud kaitse 20A ja 3G1,5 jaoks on max lubatud 16A. Kaitsmed kõik B tüüpi.
peakaablit juba kommenteeriti,

Kust sa üldse kavatsed 20A pistikupesi osta? Need on max 16A.
Ja kaabel pesadele 3G2,5 ning automaat max. 16A. See on tervitatav, et B automaate kasutad.. hetkeline lühisekaitse on sellevõrra kindlam.
Kui tahad, võid ju pesad kah 1.5 ruuduga panna aga automaat olgu ees mitte suurem kui 13A, pigem 10A.
Põhimõtteliselt võib õnnestuda seda 1,4 korda üle koormata tunni aja jooksul.
Nagu ma aru saan, pead korteris niikuinii omaette kilbis jagunemise tegema - pigem siis vea juba rohkem gruppe laiali. Vaevalt elu ja magamistoas kahte kilovatti kunagi järgi torkad, köögis aga tuleb see number kiiresti kokku.

Ma ise sain suurepäraselt 6A kaitselülitiga köögipistikute ees aastaid hakkama (pliit, ahi ja külmik olid muidugi eraldi) aga siis tuli külaline, kes tahtis miskipärast rösteri ja veekannu korraga järgi panna ja lasi kaitsme välja... huvitav - minul polnud seda kunagi juhtunud, ehkki ma seda spetsiaalselt ei olnud vältinud...

Re: kas 3G4 vaskkaabel on piisav pärast 32A kaitset

Postitatud: 10 Dets 2009, 20:58
Postitas Küülaline
lucczepp kirjutas:3G4 kannatab tabelite järgi õhus 33A ja pinnases 46A
Need numbrid võivad isegi õiged olla, kuid korteris ei ole kaablid üldiselt ei õhus ega ka pinnases. Pigem süvistatult seintes, villa sees, kus jahutustingimused ei ole kiita.

Re: kas 3G4 vaskkaabel on piisav pärast 32A kaitset

Postitatud: 11 Dets 2009, 21:39
Postitas Imelik
standardne kaabeldus
Kus te sellist asja näinud olete?