kas see on normaalne

Postitatud: 10 Dets 2008, 22:46
Postitas aivar1
Majja tuleb 3f ja PEN. PEN on ühendatud PE latile, tema kõrval on kohe maja maanduskaabel ja siis edasi läheb kaabel RVK. RVK läheb N latile.

Asi mis mind huvitab on see et kui pistikupesa faas ja N ja maandus(koro) on ühendatud sinna kus nad käivad siis maanduse juhtmes voolu ei ole, aga kui maanduse juhtme PE latilt lahti ühendan siis on seal nõrk vool, millest see tuleb. selline asi on mul vähemalt 2 pesaga mida kontrollisin. :shock:

Olen lugenud siin vanu teemasid aga ei leidnud vastust. Tänud kui keegi viitsiks seletada. Või on mul midagi valesti ühendatud???

Re: kas see on normaalne

Postitatud: 11 Dets 2008, 10:15
Postitas joosu
natuke peaksid täpsustama. kui sa võtsid lahti maandusjuhi (õue maanduri külge minev juht?), kus siis vool tekkis? pistikupesa PE-juhis?

Re: kas see on normaalne

Postitatud: 11 Dets 2008, 10:26
Postitas figo
Era muretse, kõik on korras. PE juhe ümber tekitatakse el-magn väli, mis põhjustab väiksed pinged soone sees.

Re: kas see on normaalne

Postitatud: 11 Dets 2008, 11:57
Postitas Külaline
aivar1 kirjutas:kui maanduse juhtme PE latilt lahti ühendan siis on seal nõrk vool
Mida tähendab "nõrk vool" ja kuidas sa seda mõõtsid?

Re: kas see on normaalne

Postitatud: 11 Dets 2008, 12:49
Postitas Imelik
Figo ütles juba kõik ära rohkem jahuda pole mõtet. :grin: Rikkeolukorras rakenduksid juba kaitselülitid.
NB ära unusta teda latile tagasi ühendamast.

Re: kas see on normaalne

Postitatud: 11 Dets 2008, 12:55
Postitas Imelik
Joosul muidugi ka õigus terminid on olulised PE on kaitsejuht, maandusjuht läheb latilt õue maandurisse :D

Re: kas see on normaalne

Postitatud: 11 Dets 2008, 13:27
Postitas ketas
Imelik kirjutas:NB ära unusta teda latile tagasi ühendamast.
Ja selle kontrollimiseks kõlbab pistikupesa tester. Igati asjalik vahend :)