1. leht 1-st

rikkevoolukaitse 25A30mA ja 25A300mA

Postitatud: 06 Dets 2008, 23:53
Postitas hannibal
Tere, soovin panna RVK oma maja el kilpi. Majja tuleb 3F ja PEN . Plaanin panna 2 rikkevoolu,

1 - Kas peab olema 25A 300mA ja 25A 30mA või võivad olla mõlemad 25A 30mA

2 - Kui 300mA RVK. on pearikkevoolu kaitse ja saab oma N-i PE latilt, kas siis 30 mA RVK. saab oma N-i ka eraldi PE latilt või saab ta selle 300mA RVK. kyljest.
Ühesõnaga kas 30mARVK ,,N,, peab läbima 300mA RVK

3 - Mis moodi Te jaotate tarbijaid rikkevoolude järgi.

kas märjad ruumid 30mA - pesumasin, köögipistikud, , nõudepesumasin, välispistikud ja valgus,

kuivad ruumid 300mA - kõik sise lambid, pliit, kubu, elutoapistikud, köögilambid, wc vent, külmik,

Nagu ma olen aru saanud siis 30mA on inimese kaitse ja 300 on tulekahju kaitse.
:wave:

Re: rikkevoolukaitse 25A30mA ja 25A300mA

Postitatud: 07 Dets 2008, 03:54
Postitas ketas
Kui on üksainus kilp, siis mina paneks 2 x 30mA ja jaotaks tarbijad võimalikult ühtlaselt ära.

Nii, et kui üks neist rakendub, ei oleks kogu maja pime, vaid jääks näiteks ühes toas laelamp põlema ja teises oleks pesades vool.

Re: rikkevoolukaitse 25A30mA ja 25A300mA

Postitatud: 07 Dets 2008, 14:25
Postitas Imelik
Rikkevooludega on üks aga. Vabalt võib juhtuda et üks moment on näiteks RVKahelas kõigi tarbijate ja juhtmestiku lekke summana päris arvestatav rikkevool. Seetõttu soovitaks ikkagi pearikkevooluna kasutada vähemalt 300 mA RVK t (kaitseb ka vähemalt tuleohu vastu). Muidugi on olemas ka selektiivseid ja liigpinge impulssidele mitte reageerivaid (viitega) RVK lüliteid kuid see on juba omaette teema ja laskuks juba nüanssidesse (reeglina ebavajalik). Samuti juhin ka tähelepanu et RVK ise peab olema kaitstud lühisvoolu ja ülekoormuse vastu (nii et ei maksa neid ikka suvaliselt kilpi laksida). Kõige parem ja lollikindlam variant (ka lihtsam) on kasutada ühildatud või kombineeritud (heal lapsel mitu nime :D ) rikkevoolukaitselülitit (kaitseb nii lühise,ülekoormuse kui ka rikkevoolu eest). Ainsaks miinuseks on muidugi hind (maksab rohkem kui RVK ja KL eraldi ostes kokku) ja seda tuleks siis maksta iga kaitstava grupi kohta eraldi (see eest rikkevoolu tekkimisel selgus majas). Nii et el.kilp ei ole ikka päris ehituskonstruktor (liiga palju nüansse).
Kilp ei ole ka eraldiseisev üksus vaid selle sisu sõltub ka kogu paigaldisest ja selle paiknemisest.
Edasi teate ise juba mis tahan öelda (ei hakka kordama) pole ju ometi üle mõistuse kallis .