1. leht 1-st

halogeenid

Postitatud: 06 Dets 2008, 18:34
Postitas külaline23
Vaja ühendada 20 w halogeene. 8 tk rivis 90 cm vahega. Trafo panen keskele. Nüüd aga küsimus:
kas ühendan kummalgi pool trafot 4 tk ja 4 tk läbijooksuna või peaks igasse lampi minema eraldi kaabel?

Re: halogeenid

Postitatud: 06 Dets 2008, 19:33
Postitas Imelik
TABEL Abiks halogeenipaigaldajale. NB tabeli ülemise poole järgi ei maksaks oma majas kaableid sikutama hakata.

Re: halogeenid

Postitatud: 06 Dets 2008, 19:38
Postitas TEADJAM
Võtake asja keerulisemalt
Sõltub voolust 12V 20W st 20/12 = 1,6666A Ohmi seadusest
Trafost >200W peab välja tulema 8*1,66 = 13,34 A (230V vooluvõrgus annaks see vool üle 3 kilovati!)
1,5mm² kaabli takistus 0,0121 Oomi /m
see annab ~5m pikkusele 1.5mm² kaablile pingelangu -1V
see annab ~10m pikkusele 2.5mm² kaablile pingelangu -1V
Teades et trafost tuleb pinge 11,5 V siis -1V pingelangu on ~9% - siis viimane valgusti võib jamedalt 10% tuhmimat valgust anda kui trafole kõige lähem~, seda 10% erinevust peaks ka võhikusilmale märgata olema
Mida jämedam on kaabel, seda ühtlasemalt "põlevad" läbijooksvalt ritta ühendatud lambid.

Seega saab 1,5 mm² kaabliga kõik(max kogus ~8-9 lampi) eraldi kaabliga trafo(soovitus varuga 200W) väljundiga ühendada, kuid soovitaksin 2,5mm² kaabliga

Lollikindlam kuid mõnevõrra kallim on kahe- või neljakaupa lambid väiksema võimsustega(~50W 4tk.või 100W 2tk.) trafodega ühendada.

Re: halogeenid

Postitatud: 06 Dets 2008, 20:29
Postitas kaim
Imelik kirjutas:Seega saab 1,5 mm² kaabliga kõik(max kogus ~8-9 lampi) eraldi kaabliga trafo(soovitus varuga 200W) väljundiga ühendada, kuid soovitaksin 2,5mm² kaabliga
Teoorias ilus, aga oled sa kunagi proovinud 2,5mm2 kaabliga "kõik eraldi kaabliga väljudiga ühendada :shock: ? Lolliks lähed selle pusimise peale. Soovitan ikkagi minna kahe trafo peale välja, kumbastki kaks 1,5mm2 liini. Hakkab asi tööle ja säästad närve. :D

Re: halogeenid

Postitatud: 06 Dets 2008, 20:37
Postitas külaline23
asi selles, et augud on puuritud, lambid ja trafo(210 w) ostetud. küsimus on ainult veel kaablis ja ühendamises.
ma arvan, et panen 4 valgustit läbijooksuga ja kaabliks 3g2,5.

Re: halogeenid

Postitatud: 06 Dets 2008, 20:54
Postitas ketas
Milleks kolmesooneline? Kahest aitab ju küll.

Re: halogeenid

Postitatud: 06 Dets 2008, 21:03
Postitas Imelik
kaim kirjutas:
Imelik kirjutas:Seega saab 1,5 mm² kaabliga kõik(max kogus ~8-9 lampi) eraldi kaabliga trafo(soovitus varuga 200W) väljundiga ühendada, kuid soovitaksin 2,5mm² kaabliga
Teoorias ilus, aga oled sa kunagi proovinud 2,5mm2 kaabliga "kõik eraldi kaabliga väljudiga ühendada :shock: ? Lolliks lähed selle pusimise peale. Soovitan ikkagi minna kahe trafo peale välja, kumbastki kaks 1,5mm2 liini. Hakkab asi tööle ja säästad närve. :D
Esiteks ära pane mulle sõnu suhu teiseks ega tsitaadi autor pole sul käskind neid kõike otse trafosse toppida.

Re: halogeenid

Postitatud: 06 Dets 2008, 21:24
Postitas külaline 23
Milleks kolmesooneline? Kahest aitab ju küll.
see kaabel lihtsalt olemas juba :D

Re: halogeenid

Postitatud: 06 Dets 2008, 21:29
Postitas ketas
Kui seda tõesti enam mitte kuskile mujale vaja ei ole ja see lihtsalt üle on, siis miks ka mitte.

Re: halogeenid

Postitatud: 06 Dets 2008, 21:42
Postitas kaim
Sorry, imelik, aga ma ei tea miks copy-mise peale tuli autoriks sinu nimi. Minu viga, et ei kontrollinud enne postitamist.
Mis puutub 2,5-de, siis lihtsalt oma kogemustest tean kui "pujään" ta on kui hakkad trafot või lampe paika lükkama... aga järjekindlus aitab alati :D

Re: halogeenid

Postitatud: 06 Dets 2008, 22:10
Postitas Imelik
Kas pead silmas seda et surub nõrgemate vedrudega valgusti august välja tagasi. Tegelikult peab ju halogeeni enda juures niikuinii olema kuumust kannatav juhtmepikendus (pesa koos ühendusjuhtmetega) mis on reeglina pehme. Lisaks olen andnud kaablile juba eelnevalt sellise kuju et ta ei hakkaks valgustit avast alla suruma . Trafo koht jäi segaseks.