1. leht 1-st

Põranda loodi ajamine?

Postitatud: 03 Dets 2008, 23:47
Postitas Tihver
Kuidas oleks kõige mõistlikum ajada sirgeks ja loodi puittaladel olev teise korruse põrand. Talade vahe on ca 50cm ja kõrguste vahe ca 2-3cm ulatuses. Põrandale läheb 25mm punniga OSB ja tulevikus põrandakate sinna peale. Tegemist on suvilaga ja koormus põrandale suhteliselt väike.

Re: Põranda loodi ajamine?

Postitatud: 04 Dets 2008, 00:15
Postitas kunstnik
Olen ise hetkel sama seisu ees aga kõrguste vahe on tiba rohkem ca 50-60 mm.Sai arutatud nii ja naa ning otsustasime ajada põranda sirgeks 100*50 materjaliga,taladega risti ja 400mm sammuga.Selle peale must laudis ja viimaks osb.Tea kui õige see ehitusinseneri seisukohalt on aga projekti pole ja klient on nõus.

Re: Põranda loodi ajamine?

Postitatud: 05 Dets 2008, 13:46
Postitas ivovendikpendik
vaata viewtopic.php?f=17&t=13581 seal sama teema üleval..