1. leht 1-st
Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 27 Nov 2008, 09:52
Postitas tauri
probleem selles, et radiaatorid jäävad alt jahedaks- olen mitmeid kordi õhutanud aga probleemist lahti ei saa- ülemine osa on tuline ja alumine jahe. Kas valesti õhutatud või milles võib probleem olla?
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 27 Nov 2008, 12:10
Postitas Rostfrei
Tsirkulatsioon liiga aeglane - pump lahja, mudakad umbes, torustik umbes - mis olukord nende osas on?
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 27 Nov 2008, 17:53
Postitas tauri
süsteem kõik uus- seega umbes või mustad nad olla ei saa, katel 28 kW, 60 l boiler, 450 l/30min, K+SV, TURBO
kui nüüd tsirkulatsioon liiga aeglane siis mis asja parandab?
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 27 Nov 2008, 18:19
Postitas xxNIMETUxx
ka uuel süsteemil võib mudasõel umbes olla! kas pealevool ja tagasivool radiaatoril õieti?
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 27 Nov 2008, 19:24
Postitas Külaline
Saan aru et tegemist gaasikatlaga (sisseehitatud 60l boileriga). Gaasikatlal on pump/pumbad katlas sees. Kui on ühe pumbaga katel - katteplekk maha ja näedgi mis astmes pump on. Kui on kaks pumpa - tee endale selgeks kumb küttesüsteemi oma ja kumb tarbeveele. Küttesüsteemi pumba kiiruse tõstmine aga ei pruugi aidata - viga võib olla küttesüsteemi enda liiga suures takistuses (liiga peened torud, alupexi liitmikud, jne.) Kui katla enda pumba seade muutmine asja ei paranda, on lisapump abiks. Aga see pealevoolule (katla pump teadaolevalt tagasivoolul).
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 27 Nov 2008, 19:33
Postitas Rostfrei
tauri kirjutas:süsteem kõik uus- seega umbes või mustad nad olla ei saa, katel 28 kW, 60 l boiler, 450 l/30min, K+SV, TURBO
kui nüüd tsirkulatsioon liiga aeglane siis mis asja parandab?
Lihtsalt küsin - kas paigaldajad pesid süsteemi enne survestamist läbi? St et toude lõikamisel tekkiv puru pesti välja (mitte ei ummistanud mudakat), kas tekkida võivad taku/lina / teibi kiud pesti välja või keerlevad nad ümber pumba tööratta? jne
Usu, uue süsteemi ummistumine on kordades tõenäolisem kui näiteks aasta vanuse oma.
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 27 Nov 2008, 21:11
Postitas dumbuser
Rostfrei jutus on uba olemas. Torude puru, keermeteip, jne asjad on uues süsteemis üsna suure tõenäosusega olemas. Kui kogu see jama on kindlasti välja korjatud või veendutud, et seda ei ole siis järgmise teemana peab ikkagi hakkama uurima seda vedeliku liikumise kiirust. Pump on üks teema ja edasi on jällegi torude läbimõõt, liiniseade ventiilid, lihtsalt mingi sodi kuskile torusse jääbud. Kõige kurvem juhus oli see, kus "vana malli" kraanilt pärit kummiseib jäi põlve sisse kinni. Läks ikka päris pikalt aega, et leida. Alguseks aga ürita see torude teema kuskile kirja panna ja siis hakata mõtlema. Kui magistraaltoru on ikka kaks korda peenem kui tarbijad seal taga siis ei saagi head nahka olla. Ma ei väidagi, et selline asi praegu, lihtsalt selliseid asju on juhtunud ja nende põhjal on ehk lihtsam leida, milles jama on. Veel võid uurida, kas mingi õhumull pole kuskile jäänud. No näiteks torud on valesti pandud ja mõnes kohas on selline olukord, kuhu õhumull võib jääda.
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 28 Nov 2008, 03:55
Postitas Külaline
Kui palju ribiseid on, 7,14 voi 21 ? Milline korrus,kuidas seisakud lahevad ?
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 29 Nov 2008, 22:20
Postitas tauri
oi tänud kaasamõtlemast
uue süsteemi puhul mingit läbipesu küll ei teostatud- ja ei olnud sellest juttugi.
Selle pumpade arvu teen esmajärhekorras selgeks.
Samas tekkis selline olukord- seoses gaasi pealevoolu katkemisele kutsusin asjapulga kohale. Kuna küttesüsteem oli 24h seisnud siis süsteemi rõhku näita ca 1 atm. Santehnik ütles, et normaalne oleks 1,3-1,5 (nii ka oli) Külmalt lasi gaasi spetsialist süsteemi rõhku jurde- nüüd soojalt asi 2 atm peal. Peale seda muutust on väiksemad radikad ilusti soojad aga elutoa suur jurakas on endiselt alt jahe.
Nüüd küsimused:
Kuna süsteemi ei pestud siis kuidas seda mudakat kontrollida- kas selleks peab taas spetsialistid hankima?
kas see rõhu suurenemine võis parendada nö. vee voolavust?
ja radiaatorite ribisid ei tea

asjad on sellised madalad (kõrgus 300) ja see kõige suurem on vast 2,5 m pikk ja 3 kanaliga ehk tüüp 33
teised kõik tüüp 22
http://www.radiaatorikeskus.ee/?id=7
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 29 Nov 2008, 23:36
Postitas Külaline
Kurat võtaks tehke endale oma küttesüsteemid selgeks. Kui ostate endale auto, kas siis iga kangi asendit peab müüja seletama jooksma peale müüki. Ostu-müügi tehingu juurde kuulub hunnik üleandmis-vastuvõtmis akte. Tagavad GARANTII. Santehniku jutt ju õige - 1 kuni 3 bar on tavaliselt lubatud vahemik. Ei pea olema 3, pigem olgu lihtsalt üle ühe külmalt (kuid mitte liiga palju).
Ausalt öeldes ei usu et mudafiltrit üldse süsteemis on (selline karvane tunne). Kas küttesüsteemile on olemas projekt? Kui on, siis kas süsteem on ehitatud vastavalt projektile? Kui projekti pole, siis ........"palju õnne". Igasugune jura a-la hea inseneeri tava ja aastaid niimodi tehtud on pehmelt öeldes kuritegelik tellija suhtes.
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 30 Nov 2008, 03:42
Postitas Külaline
tegu on ju konvektoriga aga mitte radiatoriga,yhendatud on ta ka vist kollektori kaudu.Kytta on vaja on vast ainukene probleem.
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 01 Dets 2008, 15:20
Postitas tauri
ok

ei erine see foorum siin ühestki teisest- tappa peab ikka saama.
nagu aru saan siis kollektor tüüpi "radikal" on see alt serva jahedus normaalne? Ja sellest saab lahti kui keerata küte maksimumi peale?
Mis puutub projekti jms. siis seda pole- ja nüüd ei ole vaja hakata lugema moraali, et paber ikka enne ja siis...
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 01 Dets 2008, 15:37
Postitas tcumen
Mudafiltrit näed sellelt lingilt:
http://teploimport.ee/file/document_fil ... UfsLlt.pdf
Asetsema peaks see asjandus enne tsirk.pumpa. Keerad aga kraanid kinni eestpoolt filtrit ja tagantpoolt kah muidugi. Siis keerad selle viltuse punni eest ära, sealt peab nähtavale tulema sõel ja sodi (kui on).
Kui probleem jäi püsima ainult ühel radikal, vaata üle termostaadi klapp ja sulgventiil, mõlemad peavad asuma radiaatori vahetus läheduses. Kui on olemas muidugi. Tavaliselt on nendel üks ühendustest nn. "ameerika mutriga", mis teeb avamise suht lihtsaks. Ja vajdusel puhasta, pese/puhu läbi.
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 01 Dets 2008, 18:25
Postitas tauri
tänud, mudakas täitsa olemas ja saab kontrollitud.
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 14 Dets 2008, 17:43
Postitas kaika vello
lugesin ja lõpupoole läks jälle arutelu närviliseks. Ilmselt on sul ka termventiili ees . Võiks veel termod maha võtta ja eelseade avad paika panna nii ligikaudu, (spetsialistid nüüd kohe karjuma et see on tasakaalustamine), katlale lähemad radikad ja väiksemad radikad ava peenemaks niiet kaugemad täisavani.
aga prahi probleem jääb ikkagi,,ventiili poole pealt tuleks survet sisse ajada nii et pumba juurest mudakast sodi välja.
vaevalt et torud peened on ,töötab ka kui 3/8 torul on viis 1400*600 kaheplaadilist purmot järel.
Küsimus veel ? kas toas on külm, teinekord termo piirab kui toas piisavalt soe,mis asendis termo on?
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 14 Dets 2008, 18:21
Postitas Külaline
kui radikatele on veel mudafiltrid ette pandud,seeon sama kui siiber torustikus.Need filtrid hasti tombavad katlakivi enda peale,4 aastaga olid nad umbsed ,olgugi et sai pandud joogivee jaoks kliendile topelt filtrid.
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 14 Dets 2008, 19:02
Postitas rihokas123
too külaline
kas igal radikal mudakas,kas torumees pani , küsi talt kas ta tolle mudaka ette ei tahaks mudakat panna
mudakast veel niipalju et kui koduses süsteemis üldse ei ole ja 15 aastat käind ,ei põle juhtund ka midagi.
Re: Radiaatorid alt külmad
Postitatud: 18 Dets 2008, 22:16
Postitas tubasoojaks
tarkadele nii palju infot et radikas peabki altpoolt jahe olema sest ta ju loovutab ruumi soojust ja jahtunud vesi langeb radika alaossa ning läheb torupidi katlasse tagasi
kui kogu radikas on kuum siis soojus tormab mööda torusid edasi-tagasi ja soojust ei loovutata efektiivselt
põhjuseks enamasti liiga võimas pump ja liiga väike radikas selle ruumi jaoks
normaalne temperatuuride vahe radikaküttel on 15-20 kraadi