1. leht 1-st

80kW

Postitatud: 23 Nov 2008, 12:39
Postitas Uviline
Vaja ühendada 80kW el .katel. Millist kaablit soovitate, pikkus on ca 50m?

Re: 80kW

Postitatud: 23 Nov 2008, 16:05
Postitas Rostfrei
Kui suur võib olla pinge lang?

Re: 80kW

Postitatud: 23 Nov 2008, 17:31
Postitas vanakala
16mm2 vask.

Re: 80kW

Postitatud: 23 Nov 2008, 18:07
Postitas kotermann
Nalja teed, Vanakala?

Katla max. tarbimisvool on 80 kW puhul kuni 130 A.

Lähim sellest suurem kaitseseadme nominaal (sularite puhul) on 150 A, seega peab kaabel taluma pidevat voolu vähemalt 150 A.

Paigaldustingimustel C (kaabel seinal) vastab sellele 50 mm2 vask või 95 mm2 Al.

Kui kasutada reguleeritavat kaitselülitit (Sace-Tmax või mõnda sellesarnast), siis saab selle reguleerida veidi väiksemale rakendusvoolule. 35 mm2 vaskkaabel taluks pidevat voolu 126 A, 70 mm2 Al-kaabel 148 A. Kaitselüliti liigvoolusäte peab olema neist numbritest väiksem.

Mis toimub lühise puhul (s. t. kas lühisekaitse rakendustingimused on täidetud) ja milline on pingelang, seda pole ilma eespool oleva võrguosa parameetreid teadmata võimalik öelda.

Re: 80kW

Postitatud: 23 Nov 2008, 18:32
Postitas vanakala
mis mu vastusel viga oli?

Re: 80kW

Postitatud: 23 Nov 2008, 18:41
Postitas figo
Ei hakka seletama. Kotermann sinul on õigus, aga unustasid kasutada näitajad 70`C juures. Pakkun AXPK 4x120mm2.

Re: 80kW

Postitatud: 23 Nov 2008, 23:06
Postitas wall-e
kotermann kirjutas:Lähim sellest suurem kaitseseadme nominaal (sularite puhul) on 150 A, seega peab kaabel taluma pidevat voolu vähemalt 150 A.
Kaabel peab taluma 150x1,45=217,5A

Re: 80kW

Postitatud: 24 Nov 2008, 21:49
Postitas Uviline
Suur tänu vastuste eest.
wall-e kirjutas: Kaabel peab taluma 150x1,45=217,5A
Mis koefitsent see 1.45 on?

Re: 80kW

Postitatud: 25 Nov 2008, 16:58
Postitas wall-e
Uviline kirjutas: Mis koefitsent see 1.45 on?
EVS-IEC 60364-4-43:2003
433.1 Juhtide ja liigkoormuskaitseaparaatide kokkusobitamine