1. leht 1-st

Vahelae lahendus

Postitatud: 02 Nov 2008, 18:51
Postitas Raix1
Majale mõõtudega 6,5x9,5m vaja panna vahelae talad ning leida sobiv katusekonstruktsiooni lahendus.Sildeks oleks seega peaaegu 6,5m kas sobiksid laetaladeks prussid 75x200 või peaks panema 100x200 kui sammuks on planeeritud 0,6m. 2/3 maja pikkuse ulatuses saaks keskel toetada ka vaheseinale kuid 1/3 ulatuses kus elutuba peaks olema sille ilma toetuseta keskel. Või peaks maja keskelt jooksma panema 9,5m pikkuse mingi metall või liimpuittala millele siis 3m pikkused laetalad otsapidi kinnituvad, oleks sellel ka efekti või hakkaks pikk tala oma otsadega hoopis otsaseinu lõhkuma.

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 02 Nov 2008, 21:48
Postitas insener22
Kõige mõistlikum keskele panna IPE240 tala, siis võid panna sinna ka 50x200 talad. Talade tugevus sõltub valemist bxhxh/6 mis on tala vastupanumoment W. Seega läheb tala kõrgus ruutu, mis loeb rohkem kui see, et paned natuke paksema.

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 03 Nov 2008, 13:05
Postitas wake
Kas maja alles idee või on juba midagi valmis? Teisel korrusel eluruumid? Põhiplaani oleks hea näha. Millest seinad on?
Variant on ainult elutoa osas panna peatala ja siis 3meetrised talad.

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 03 Nov 2008, 19:06
Postitas rihokas123
Nagu aru sain sille 6,5m. Kas oled uurinud valmis ferme,sellise sildega ei ole raske asi ühes tükis peale panna ,uuri ogplaatfermide valmistajalt.Ei ole vaja vaheseintega pead vaevata.

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 03 Nov 2008, 20:20
Postitas Raix1
Maja tuleb pooleteise kordne. Ehk siis teisel korrusel ka eluruumid(magamistoad tulevad). Teinekorrus tuleb kergemat sorti, puitsõrestik seinad villaga. Esimene korrus on Aeroc 300 väisseinad ja aeroc 150 siseseinad. Hoone välismõõt oleks 6,5x9,5m.
http://img116.imageshack.us/images/thpix.gif

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 03 Nov 2008, 20:23
Postitas Raix1
Töötav link
Pilt

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 05 Nov 2008, 15:44
Postitas wake
Mina paneks elutuppa risti peatala (puidust või liimpuidust, kõrgus laetaladega sama, laius vastavalt arvutustele), sinna külge kahelt poolt laetalad kingadega külge. Nii saab vajadusel ka sarikad taladega ühendada.

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 06 Nov 2008, 16:34
Postitas Raix1
Kui tala siis äkki paneks kogu maja pikkuses keset maja ja toetaks vahelae talad sellele. Sest nii mul lihtsam ka materjalide pikkuste poolest toimetada kui see tala välja arvata. Aga kas keegi oskab arvutada või öelda kas aeroc sein üldse seda tala otsa välja kannatab. Enamus osas saaks panna jooksma vaheseinale ja sinna saaks tala alla valada näiteks betoonvöö. Või oleks vaja mingid tugipostid veel alla mida ei kujuta ette kuhu panna, kui vaid siis mingi nelikant metall toru ca 10x10 cm mille ehitaks seina sisse nii et toas näha ei jääks ja segama.

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 07 Nov 2008, 11:20
Postitas wake
Seina peal jooksval talal ei ole mõtet. On see vahesein ikka kandvaks mõeldud?

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 07 Nov 2008, 16:57
Postitas Raix1
Kandev või mitte see mul oma otsustada, vundament kannatab, seega siis kandev sein. Küsimusi sellepärast niipalju et teate isegi millised projektid vallale kõlbavad et ehitusluba välja anda. Nüüd pean põhimõtteliselt ise enamus laendusi leidma kuna projektis pole ju midagi :)

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 07 Nov 2008, 17:13
Postitas rihokas123
Tere Raix.Enamus fermivalmistajaid teostab fermid ka koos projektiga.Pooleteist kordsele on ju lahendused olemas,sille ei ole ju suur.Olen siin uurinud ka seda katuse asja,pole just kõrgelt koolitet vend aga midagi võin ju soovitada kui huvi on.

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 07 Nov 2008, 20:04
Postitas Raix1
Igasugused lahendused ja head ideed mis mu vaeva vähendavad on alati teretulnud. Hetkel siis peamurdmine vahelae ja katusekonstruktsiooni lahendamisel. Märgin ära ka et puidu osa ehitusmaterjalist tuleb omast metsast seega see valmis fermi värk tellides eriti ei huvitaks. Sooviks lehndusi mida saan ise teostada omast materjalist.

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 27 Veebr 2009, 12:01
Postitas Külaline
TEE 75korda 200 , viiskümmend jääb natuke väheks ,

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 27 Veebr 2009, 16:41
Postitas 205d
Vaatasin väikemajade raamatust et 5.5m juures on vajalik 10X25 0.67m sammu korral. Suuremaid sildeid ei olnud märgitud. Seega 6.5 m silde jaoks jääb 10x20 kindlasti lahjaks. Katusekontsruktsiooni kohta niipalju, et nn pennsarikate korral tekib jõud,mis surub müürilatti väljapoole. Seega tuleks vahelae taladega ühendada. Arvutasin umbes, et kui paned kivikatuse ning 60 cm sammuga sarikad 45 kraadi all , siis sarika ja laetala ühendus peaks kannatama ca 420 kg tõmmet. See on päris suur jõud ning vastavalt sellele tuleks naelutada.

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 27 Veebr 2009, 19:37
Postitas toomas
Tere.
Sille 6,5 m koormus 230 kg tala jooksvale meetrile tala 5x10 tolli, koormus 400 kg 6x12 tolli, antud juhul talade samm 90-100 cm.

Toomas
51 62 338

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 27 Veebr 2009, 19:42
Postitas Külaline
Me ju Eestis mis need mõõdud tollides siin. Kui juba siis kõik cm.

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 27 Veebr 2009, 19:44
Postitas Raix1
Sille 6,5m jagatud pooleks talaga. Ning vahelae talad tulevad seega 3m ja mõõduga 75x200mm. Tänan abi eest :wave:

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 27 Veebr 2009, 19:51
Postitas toomas
Tere.
Külaline kirjutas:Me ju Eestis mis need mõõdud tollides siin. Kui juba siis kõik cm.
Aga tee siis tollid sendimeetriteks. See raamat millest vaatasin, on välja antud november 1943 ja sellel ajal olid vist sellised mõõdud.

Toomas

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 28 Veebr 2009, 18:46
Postitas sashaobrok
Keegi jagas siin foorumis juba varem seda tabelit.
Jagan siis edasi:

Pilt
http://web.zone.ee/400cc_iz/talade_kandevoime.JPG

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 02 Mär 2009, 10:54
Postitas wake
sashaobrok kirjutas:Keegi jagas siin foorumis juba varem seda tabelit.
Jagan siis edasi:

http://web.zone.ee/400cc_iz/talade_kandevoime.JPG
Koormuste puhul peaks arvestama, et eluruumide kasuskoormus on 200 kg/m² (200*1,5=300 kg/m²). Pluss veel konstruktsiooni omakaal, selle võib võtta umbes 50 kg/m², kui ei tehta põrandakütet (50*1,2=60 kg/m²). Kokku siis 360 kg/m².

Re: Vahelae lahendus

Postitatud: 09 Apr 2009, 13:44
Postitas hundipoeg
:hello:

hea tabel, aga selles viimane sille 6,0m, aga mul oleks vaja sillata 6,5m! ja teisele korrusele soov magamistoad ja vannituba teha. muidugi küsimus on ka veel, kas praegusi laetalasid saab vahetada katust ja sarikaid maha võtmata? kui panna fermid, siis kui tiheda sammuga peaks arvestama ja kui palju nad ruumi kõrgust võtavad?