Radiaatorid KAHISEVAD

Postitatud: 07 Okt 2008, 12:55
Postitas leo111
Tere,

Kas keegi oskab nõu anda miks radiaatorid kahisevad väga tugevalt, olen õhutanud neid kümneid kordi, aga kahin ei kao ära !! äkki oskab keegi tark mees nõu anda !! või soovitada mõnd head spetsialisti kes üle vaataks asja.

Ettetänades

Re: Radiaatorid KAHISEVAD

Postitatud: 07 Okt 2008, 18:54
Postitas Rostfrei
Paar teemat all on juttu termo vilistamisest.... Äkki loed selle läbi?
Teema sama, voolukiirus/vooluhulk liiga suur - pump üle dimensionneritud, süsteem tasakaalustamatta. Meie aja norm nähtus - milleks vaja projekti? Nüüd aga oh häda, on müra jms jamad süsteemides.

Re: Radiaatorid KAHISEVAD

Postitatud: 07 Okt 2008, 19:09
Postitas Peeter Esimene
leo111 kirjutas:Tere,

Kas keegi oskab nõu anda miks radiaatorid kahisevad väga tugevalt, olen õhutanud neid kümneid kordi, aga kahin ei kao ära !! äkki oskab keegi tark mees nõu anda !! või soovitada mõnd head spetsialisti kes üle vaataks asja.

Ettetänades
Selle peale ütleks ,et koonerdamine pole kokkuhoid.Kus on projekt ? Seadista vastavalt sellele oma radiaatorid ära ja kõik on ok.Kui ise tegid ,siis vaata ise kuidas sellest vilistamisest lahti saad.Keegi ei hakka sulle siin tasuta arvestusi tegema.

Re: Radiaatorid KAHISEVAD

Postitatud: 07 Okt 2008, 19:25
Postitas leo111
Tore jutt küll :)

Esiteks vahetati välja vana küttesüsteem 2 firma kes seda teostas ei pakkunud ühtegi projekti ! toona ei osanud ka seda küsida.

Re: Radiaatorid KAHISEVAD

Postitatud: 07 Okt 2008, 19:32
Postitas Rostfrei
Maja suurus? Mis pump?
Äkki kirjeldad, millega täpsemalt tegu?
Uusehituse puhul on üldiselt sama teema - "2 firmat" teevad tööd, projekti ei ole, kõik käib kellegi arvamuse ja kõhutunde järgi, kahjuks.

Re: Radiaatorid KAHISEVAD

Postitatud: 07 Okt 2008, 22:24
Postitas zabit
Paraku ei aita projekt kahinate ja vilinate vastu. Mul on projekt ja mitte odav.Eelpool kirjeldatud probleem aga ikkagi olemas ja kõik laiutavad käsi, et no nii peabki olema.... Kõigepealt kahinad võtsin ära kõrva järgi. Sobitusventiil ca 2,5 p lahti teha, pump tööle ettenähtud võimsusega. Ca veerand pöörde sobitusventiili keeramisega jääb kahin sisuliselt ära. Toimib. NB ! Mul endal on madalatemp. radiaatorküte 2 korrusel, esimesel põrandaküte. Radiaatorite ventiilide vilinast sain ka lahti, kui panin radikatega paralleelselt sobitusventiili. Natuke proovimist ja asi toimis. Muide proffidest...töömehed jätsid paisupaagi eelsurvestamata. Tegin selle ära ja radikad vait...vähemalt viimased päevad.

Re: Radiaatorid KAHISEVAD

Postitatud: 07 Okt 2008, 22:39
Postitas külm
zabit kirjutas:Paraku ei aita projekt kahinate ja vilinate vastu. Mul on projekt ja mitte odav.Eelpool kirjeldatud probleem aga ikkagi olemas ja kõik laiutavad käsi, et no nii peabki olema.... Kõigepealt kahinad võtsin ära kõrva järgi. Sobitusventiil ca 2,5 p lahti teha, pump tööle ettenähtud võimsusega. Ca veerand pöörde sobitusventiili keeramisega jääb kahin sisuliselt ära. Toimib. NB ! Mul endal on madalatemp. radiaatorküte 2 korrusel, esimesel põrandaküte. Radiaatorite ventiilide vilinast sain ka lahti, kui panin radikatega paralleelselt sobitusventiili. Natuke proovimist ja asi toimis. Muide proffidest...töömehed jätsid paisupaagi eelsurvestamata. Tegin selle ära ja radikad vait...vähemalt viimased päevad.
mida tähendab madaltemp. radiaatoriküte ? et tavasüsteem aga vesi jahedam või midagi hoopis erinevat?

Re: Radiaatorid KAHISEVAD

Postitatud: 07 Okt 2008, 23:01
Postitas zabit
Radikaid kütab soojuspump. Seega keskmine kollektorist väljuv soojus max 50 kraadi. Praegu väljas + 1, kollektori temp 31 kraadi, toas 21 kraadi.

Re: Radiaatorid KAHISEVAD

Postitatud: 08 Okt 2008, 18:24
Postitas Rostfrei
Mis on pumba ettenähtud võimsus? :roll:
Madatemp. küttel on kahinad kergemad tulema, kuna vooluhulgad süsteemis on kiiremad kui näiteks 80 C peale ja 60 C tagasi.

Re: Radiaatorid KAHISEVAD

Postitatud: 09 Okt 2008, 11:17
Postitas külm
zabit kirjutas:Radikaid kütab soojuspump. Seega keskmine kollektorist väljuv soojus max 50 kraadi. Praegu väljas + 1, kollektori temp 31 kraadi, toas 21 kraadi.
palju COP sellega väheneb kui pump nii kõrgel temperatuuril vett peab tootma (põranda jaoks optimaalne vist mõnevõrra madalam)?

oled ehk arvutanud, kui palju sul sellega säästu tuli kui II korrusele radikad panid (mitte põrandakütet)? palju radikatega küttes elektrit rohkem läheb (COP ju madalam)?

Re: Radiaatorid KAHISEVAD

Postitatud: 09 Okt 2008, 11:42
Postitas Külaline
Kuulge majad on ju ka erinevad s.t. keskytted.Me ei tea millises majas ta elab.Minul majas liigub vesi gravitatsiooni mojul ja surve all.Surve on pidevalt 4,2 -4,5 atm vahel,soe vesi tuleb keskkytte tagasivoolu veest.Kui soojussolm on korval ja ventil reguleerimatta siis kahin voib olla ka sealt.

Re: Radiaatorid KAHISEVAD

Postitatud: 09 Okt 2008, 15:45
Postitas zabit
Teisele korrusele panin radikad, kuna see ainuke võimalus. Maja ise on ca 100 a vana , ligi aasta nägin vaeva et vanad plankpõrandad välja puhastada. Arvutasin radikad madalale temp.,siis praegu asi toimib ilusti. Arvutuse aluseks oli iga ruumi projekteeritud küttevõimsus. Lisaks ei ole radikad pandud akende alla , vaid sinna kus ei ole õhu liikumisele mingeid takistusi. Selleks pidin kahjuks projektiga vabalt ringi käima - radikate mõõtmed ja paigutus ruumis tuli ringi teha. Projekteerija nimelt KEELDUS algselt radikaid mujale kui akna alla paigutamast.