Palun seletage lollile, mis vahe on näiteks B16 ja C16 kaitsmel.

Re: Kaitsmed

Postitatud: 09 Sept 2008, 12:43
Postitas Külaline
B tüüpi kaitsmed rakenduvad kindlalt (st. 0,4 s jooksul) 5 kordse nimivoolu korral ja C tüüpi kaitsmed 10 kordse korral. Seega kui lühisvool on vähemalt 80A võib panna B16 kaitse.

Re: Kaitsmed

Postitatud: 10 Sept 2008, 13:34
Postitas xxxx
pole päris nii B rakendub kiiremini , C aeglasemalt , see kas panna B või C sõltub milline koormus taha tuleb , kui näiteks tulevad taha luminof. lambid siis oleks mõistlikum panna C ei hakka sisse lülitamisel välja lööma,
üldiselt nii kui paned korterisse siis kärab B kui kuskile garaazi või nii siis C

Re: Kaitsmed

Postitatud: 10 Sept 2008, 20:41
Postitas mel777
aga igal juhul peaks mõlemad koos rikkevoolukaitsmega korralikult töötama ?

Re: Kaitsmed

Postitatud: 10 Sept 2008, 22:03
Postitas kotermann
Täpsustan eelpoolöeldut:

Liigkoormuse (liiga suure hulga tarvitite sisselülimise) korral toimivad nii B kui C karakteristikuga kaitselülititel bimetallvabastid, millede rakendumiskarakteristikud on ühesugused. Rakendumise aeg sõltub liigvoolu suurusest ja üldjuhul on mõni sekund (~1,6-kordne nimivool) kuni mõni minut (~1,2-kordne nimivool).

Seda rakendusaega mõjutab keskkonnatemperatuur: näiteks nimivoolulähedaselt koormatud paljude kaitselülititega jaotusseadmetes on temperatuur üldjuhul kõrgem, sellisel juhul võib termiliste vabastite rakenduspiir üsna tunduvalt langeda, selle arvestamiseks annavad korralikud kaitselülitite valmistajad vastavad parandustegurid ja arvutusmetoodika.

Erinevus on lühisvoolu korral, siis toimivad elektromagnetilised vabastid.

C-karakteristikuga vabastid katkestavad nõutava aja (0,4 sek) jooksul vooluringi garanteeritult 10-kordse nimivoolu korral, võivad karakteristikule antud tolerantsi tõttu seda teha ka 5-kordse nimivoolu puhul; reaalselt jääb konkreetse eksemplari rakendusvõime kusagile keskele, s. o. 7,5-kordse nimivoolu piiridesse.

B-karakteristikuga elektromagnetvabastite rakendusala jääb 3-5 kordse nimivoolu piiresse, s. o garanteeritud rakendumine 0,4 sek jooksul toimub 5-kordsel nimivoolul.

Re: Kaitsmed

Postitatud: 12 Veebr 2018, 14:40
Postitas Mel Win
:wave:

B- valgustus 10 A
C- pistikud 16 A

Re: Kaitsmed

Postitatud: 12 Veebr 2018, 14:46
Postitas Küülaline
Mel Win kirjutas: 12 Veebr 2018, 14:40 B- valgustus 10 A
C- pistikud 16 A
Sedaviisi soovitavad jah, elektrialal võhikud tavaliselt.

Re: Kaitsmed

Postitatud: 12 Veebr 2018, 14:49
Postitas dumbuser
Mingi 10 aastat tagasi võis tõesti nii olla. Mõnes kohas peab valguse puhul juba D tunnusjoonega asju kasutama. Samas ma arvan, et algne küsija on vast juba hakkama saanud. Kuigi jah, pea 10 aastat ei ole mingi näitaja ...

Re: Kaitsmed

Postitatud: 12 Veebr 2018, 14:55
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas: 12 Veebr 2018, 14:49pea 10 aastat ei ole mingi näitaja ...
Foorumikaevurid tulevad ikka aeg ajalt maapinnale.

Re: Kaitsmed

Postitatud: 12 Veebr 2018, 15:10
Postitas Külaline
B,C,D karakteristikutega kaitselülitid on ette nähtud liinide (ehk siis " juhtmete" ehk kaablite) kaitseks paigaldistes, kus kilbile ligi lülitamiseks pääsevad mitte-elektriala inimesed. Kodudes elanikud ja kontorites instrueerimata inimesed, ehk siis st et kilp pole luku taga.

Eksitav on nende erinevate karakteristikute puhul rääkida erinevast " kiirusest", sest bimetallvabasti on neil alati identne. Erinev on hetkelise vabasti tundlikkus..
Vabasti tundlikkus tuleb valida selline, et lühise korral liini lõpus hetkvabasti rakenduks, mitte ei jääks ootama bimetallvabasti soojenemist.
Seega tundlikuma vabastiga saab ehitada pikemaid liine.
Kõige ohutum on seega kasutada B karakteristikuga automaati. Kui tarbijate käivitusvoolutõuge hakkab aga seda välja lööma, siis on mõtet võtta " tuimem" ehk C jne.
Aga igal juhul tuleb veenduda, et valitud automaadi hetkvabasti liini lõpus toimuva lühise peale rakenduks.