1. leht 1-st
kaablisooned eraldi kõris
Postitatud: 23 Juul 2008, 12:11
Postitas nõutu
Selline küsimus, et elektrik oli mul majaehitusel teinud "ratsi", kus põranda alt minevasse kõrisse oli aetud mõni kaabel ilma valge katteisolatsioonita - põhjuseks see, et enne põrandavalu oli ta liiga vähe kõrisid paika pannud.
Kas üldse selliselt, ilma kaabli katteisolatsioonita, tohib sooni vedada?
Elektrik väidab, et tohib ja pole probleemi.
Re: kaablisooned eraldi kõris
Postitatud: 23 Juul 2008, 12:26
Postitas joosu
Põhimõtteliselt tohib nii panna küll. Arvestama peaks aga sellega, et kui neid sooni seal kõris liiga palju saab, siis jahtumistingimused halvenevad ja erinevaid sooni ei tohiks enam koormata sama suure vooluga kui see ühe kaabli puhul oleks lubatud.
Re: kaablisooned eraldi kõris
Postitatud: 23 Juul 2008, 15:05
Postitas aivar00
Kui koormused jäävad konkreetsetele kaablitele lubatud piiridesse ei tohiks probleeme tekkida. Betoon on küll suure inertsiga soojusjuhina kuid tõenäosus, et kõikidest kaablitest üheaegselt max vool läbi jookseb on väike. Muidugi see arvamus on konkreetset olukorda täpselt teadmata öeldud. Enda eramul arvutasin samuti kaabli ristlõiget (pliit 4 rõngaga, praeahi, nõudepesumasin, valgustus + töötav kodumasin(ca 2 kW)). Selle järgi oleks pidanud paigaldama väga jämeda kaabli nagu kreissaele...
Et aga kõik korraga tööle läheb, pealegi max võimsusel- vähe tõenäoline. Lihtsalt automaat lööb ülekoormuse tekkides välja.
Re: kaablisooned eraldi kõris
Postitatud: 24 Juul 2008, 11:36
Postitas Tambet
Enda eramul arvutasin samuti kaabli ristlõiget (pliit 4 rõngaga, praeahi, nõudepesumasin, valgustus + töötav kodumasin(ca 2 kW)).
Tavaline pliit(4 rauda ja praeahi) on tavaliselt juba 6...9kW. Tõenäosus, et need kõik koos töötavad on muidugi väike...
Re: kaablisooned eraldi kõris
Postitatud: 24 Juul 2008, 16:22
Postitas Külaline
Soomes tehaksegi juhtmed torus kaabli asemel ja torud pannakse nii et oleks hiljem võimalik vajadusel vahetada sooni ilma midagi lahti lõhkumata.