sisemisele soojustusele väline soojustus lisaks?

Postitatud: 16 Juul 2008, 11:48
Postitas Külaline
Tegu umbes 5 aastat külmalt seisnud 1 korruselise majaga, mille seinakonstruktsioon näeb välja selline (seest välja): kips - aurutõkkekile - 5cm penot (80 või 100 EPS, täpselt ei tea, põradapeno pidavat olema) - 20cm kivivilla - 10cm telliskivi - mineraalkrohv. Kui nüüd sees tahaks hakata elama, siis oleks külmal telliskivil kondenseeruv niiskus momentaalselt platsis. Kui palju peaks väljapoole soojustust lisama (eelisatult peno, aga äkki vill hoopis?), et kondentsi vältida? Tänud ette.

Re: sisemisele soojustusele väline soojustus lisaks?

Postitatud: 16 Juul 2008, 21:00
Postitas OJV
Kõik sõltub kilest. Arvutus näitab, et hea kile korral võib juhtuda et polegi vaja lisasoojustada kondensi poolest. Hea oleks kui saaks teada, mis kilega täpselt on tegu. Tegemist üpris piiripealse olukorraga.

Re: sisemisele soojustusele väline soojustus lisaks?

Postitatud: 16 Juul 2008, 23:28
Postitas Külaline
OJV kirjutas:Täpsustan enne kui vastan - kas aurutõke on kile, mitte paber? Ja ega mingisugustki õhuvahet kuskile kihtide vahele ei ole jäetud. Mis otstarve ruumil saab olema?
Spetsiaalne aurutõkkekile jah. Kuskil õhuvahet ei ole, kõik on üksteise otsa laotud. Võtsin ukse juurest seina lahti ka ja praegu on kõik kuiv ning mingeid niiskuskahjustusi ei paista olevat - arusaadav ka, sise ja välistempeartuur ju kogu aeg pea sama olnud. Ruumidesse peaks tulema köök ja vannituba - hullemat stsenaariumit annab vist sisemise soojustuse puhul olla :mrgreen:.

Re: sisemisele soojustusele väline soojustus lisaks?

Postitatud: 16 Juul 2008, 23:43
Postitas OJV
Niiske siseruum teeb asja muidugi veidi keerulisemaks. Ikkagi peaks juba 50 mm soojustust aitama.

Re: sisemisele soojustusele väline soojustus lisaks?

Postitatud: 16 Juul 2008, 23:58
Postitas Külaline
Et 50 piisab? Kas 100 oleks parem või pole suurt vahet? Korralik vent tuleb muidugi mõlemasse ruumi ka - nii kööki kui ka vannituppa.

Re: sisemisele soojustusele väline soojustus lisaks?

Postitatud: 17 Juul 2008, 07:25
Postitas OJV
Arvutasin selliste lähteandmetega:
siseruumis soojus 22 kraadi, niiskus 70%, õues -20 ja 100%. Sellisel juhul 50 mm soojustust väldib kondensi tekke.
100 mm on muidugi parem. Arvestades et roovitus, tuuletõke ja viimistlus tuleb nikuinii teha, siis pigem võikski kohe rohkem panna.

Igaks juhks veel rõhutan et kile terviklikkus on ülioluline.

Re: sisemisele soojustusele väline soojustus lisaks?

Postitatud: 17 Juul 2008, 07:30
Postitas Külaline
OJV kirjutas:Arvutasin selliste lähteandmetega:
siseruumis soojus 22 kraadi, niiskus 70%, õues -20 ja 100%. Sellisel juhul 50 mm soojustust väldib kondensi tekke.
100 mm on muidugi parem. Arvestades et roovitus, tuuletõke ja viimistlus tuleb nikuinii teha, siis pigem võikski kohe rohkem panna.

Igaks juhks veel rõhutan et kile terviklikkus on ülioluline.
OK, kile mark iseenesest on Rosenlew RKW Höyrunsulkukalvo paksusega 0.2 mm. Eks ma kisun nii palju lahti kui saan ja vaatan, kuidas kile on pandud ja kuidas ühenduskohad-läbiviigud tehtud.