Äravoolutoru kalle

Postitatud: 09 Juul 2008, 20:53
Postitas Külaline
Tere!
Mul plaan paigutada WC-pott nii, et äravoolutoru tuleb u. 1 m pikk (kuni seinas oleva malmtoruni) ning selle jooksul teeb kaks 45-kraadist käänu. Kusagil kuulsin, et äravoolutoru kalle peaks olema 1 cm ühe meetri peale, ning kui suurem siis vesi voolab ära, kõik-see-muu aga ei pruugi. Milline toru kalle oleks minu käänudega variandi puhul normaalne? Hetkel olen planeerinud u 6 cm tõusu selle maa peale.

Re: Äravoolutoru kalle

Postitatud: 09 Juul 2008, 22:54
Postitas StatiX
sinu lahenduse puhul vähem kindlasti ei julgeks kallet panna. Krdi kahtlane tundub see 2-e käänakuga 1m pikkune lõik. Igaksjuhuks proovi kuskile sellele lõigule või püstakule puhastusluuk ka paigaldada.