Lekkevoolukatise põrandakütte ees

Postitatud: 17 Juul 2005, 20:35
Postitas hellraiser
Kas lekkevoolukaitse peab olema väiksema ampritaluvusega kui samal liinil olev tavaline kaitselüliti või võivad ka mõlemad olla näiteks 10A?
Võimsust nii poole kilovati kanti.

Postitatud: 19 Juul 2005, 19:27
Postitas kotermann
Rikkevoolukaitse nimivool ei tohi olla väiksem kui temale eelneva kaitseseadme nimivool, sest rikkevoolukaitseseadme kontaktid ei talu liigvoolu.
Suurem võib küll olla.

Postitatud: 19 Juul 2005, 19:58
Postitas hellraiser
kotermann kirjutas:Rikkevoolukaitse nimivool ei tohi olla väiksem kui temale eelneva kaitseseadme nimivool, sest rikkevoolukaitseseadme kontaktid ei talu liigvoolu.
Suurem võib küll olla.
Oletame, et mul on peakaitse kilbis 3F 20A, selle taga eraldi 1F 16A ja 10A. Kas ma nüüd selle lekkevoolukaitsme võin panna 10A kaitsme järgi või pean panema 16A'se järgi? Lekkevoolukaitse ise 10A.

Postitatud: 20 Juul 2005, 22:27
Postitas kotermann
Kui rikkevoolukaitse nimivool on 10 A, siis pane see 10 A kaitselüliti järele.