teema järgmine (veidi hüpoteetilist laadi)
majal suht suured aknad, kui päike sisse paistab siis kütab toad väga soojaks. Nüüd kui oleks majal soojustagastusega vendiseade (mis taipab toast väljuva õhu soojuse läbi soojusvaheti sisenevale õhule anda (antud juhul kasutu kuna õues soe) või siis sellega tarbevett soojendada (osad vendiseadmed toimetavad koos maasoojuspumbaga).
Kas selliselt kogutud energia kogus oleks suurem kui süsteemi käimasohoidmiseks kulutatud (pumbad jne.) energia?

ehk siis kas oleks odavam tuulutada ja elektriga vett kütta? ;)

seadmete hinda siinkohal mitte arvestada.
StatiX
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 35
Liitunud: 04 Veebr 2008, 23:08

Re: kui päike sisse paistab.

Lugemata postitus Postitas StatiX »

1m3 vee soojendamiseks kuluv soojusvõimsus on 58kw kui temperatuuride vahe on 50oC.
Otsese elekterkütte korral kuluv soojusvõimsus Q=58kw
Kui ventilatsiooniõhu soojuspumba COP=3 (suvisel perioodil) siis ühe 1kw elektrivõimsusest on max võimalik saada 3kw soojusvõimsust. Järelikult soojuspumpa kasutades oleks 1m3 vee soojendamiseks vajalik elektriline võimsus ca 20kw.
Siia tuleks juurde liita veel ventagregaadi ja tsirkulatsioonipumpade elektrilised võimsused siis oleks pilt täiuslik.
Ise sellise süsteemi praktilisi tulemusi pole küll näinud, kuid paberil arvutades oleks kokkuhoid missugune.
Antud arvutustele tuleks kohe kõrvale teha ka lihttasuvusaja arvutus kus siis arvestatud seadmete maksumust ja energiahinna võimalikku kasvu/langust.