Mis arvate sellisest laest? Maja 50 a vana ja pööningule tahetakse korterid välja ehitada.
"V korruse põrandakonstruktsiooni ehitamisel kasutame puitkonstruktsiooni ristlõikega 50 x 125 mm, sammuga 400, risti olemasoleva talastikuga ja toestatakse vastavalt vajadusele, eeldatavasti üle ühe vahelaetala".Tsitaat arendaja kirjast.Kuidas on vajumiste ja pragudega on kellelgi kogemusi
Allan
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 215
Liitunud: 08 Nov 2006, 16:23
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 8 korda

Re: lae ehitus

Lugemata postitus Postitas Allan »

Kas ristilaagide mõte on selles, et olemasolev pööningu põrand on eluruumi põrandaks liiga pehme ja lisatavad talad peaksid jäigemaks tegema? Milline on lisatavate talade pikkus (sille)?

Mul on analoogne olukord, ehitan pööningule eluruumi. Vahelagi on 50x150 prussist ~70cm vahedega, sille ~5m. Kaalusin ka ristipidi 50x150 prusside peale panemist (sille tuleks siis neile ~8m), kuid tundub, et see ei ole hea mõte: sille jääb liiga pikk ja reaalselt see 8-meetrine 50x150 ei hakka ise korralikult kandma, vaid koormab ikka olemasolevat vahelage.
Praeguse plaani kohaselt panen olemasolevatele laetaladele 50x150 samas sihis peale ja seon selle alumise talaga jäigalt ära. Ehk siis peaks tekkima 50x300 tala ~70cm sammuga ja ~5m sildega. Pealepoole >20mm püsiplaat või OSB.
Kas mu suund on õige?
OJV
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 237
Liitunud: 07 Mär 2007, 13:13
Asukoht: Harjumaa
On tänatud: 2 korda
Kontakt:

Re: lae ehitus

Lugemata postitus Postitas OJV »

Risttalastik hakkab tööle plaadina ja on igal juhul jäigem kui lihtsalt ühes suunas ristlõiget suurendada. Muidugi tuleb ristumiskohtades talad omavahel korralikult kinnitada.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
Allan
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 215
Liitunud: 08 Nov 2006, 16:23
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 8 korda

Re: lae ehitus

Lugemata postitus Postitas Allan »

OJV kirjutas:Risttalastik hakkab tööle plaadina ja on igal juhul jäigem kui lihtsalt ühes suunas ristlõiget suurendada. Muidugi tuleb ristumiskohtades talad omavahel korralikult kinnitada.
Kas seda ka juhul kui risti pealepandav tala on 8m pikk (peab jätkama: 6+3m) ja 50x150, mis sellise silde juures vajuks ilma alumiste taladeta ise ilusti läbi? Peaksin selle vahelae veel läbi mõtlema/arutama... Kas need pealmised talad ei jääks siis lihtsalt alumisi koormama?
tonkihot
külaline

Re: lae ehitus

Lugemata postitus Postitas tonkihot »

aga kui ekspert on keelanud olemasolevate talade koormamise ja ehitaja teeb nii nagu esimises sisestuses kirjas. Lihtsalt et odavam ja lihtsam on nii ilmselt
OJV
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 237
Liitunud: 07 Mär 2007, 13:13
Asukoht: Harjumaa
On tänatud: 2 korda
Kontakt:

Re: lae ehitus

Lugemata postitus Postitas OJV »

tonkihot kirjutas:aga kui ekspert on keelanud olemasolevate talade koormamise ja ehitaja teeb nii nagu esimises sisestuses kirjas. Lihtsalt et odavam ja lihtsam on nii ilmselt
Mis ta nüüd odavam ja lihtsam...
Üldiselt tasub lasta teha (või veenduda, et on tehtud) üks korralik tugevusarvutus.

Endale tundub et kui pealmisi talasid on vaja jätkata, tuleks olemaolevate talade peale teha vineerist "membraan", mis kogu konstruktsiooni jäigastaks. Ikkagi peavad arvutused olema tehtud.