tuleohutus

Postitatud: 10 Mär 2008, 11:36
Postitas Külaline
Renoveerin Kalamaja puumajas olevat korterit. Kogu maja renoveerimise peale on tehtud projekt, kus on määratud tuleohutus nii, et iga korter on omaette tuletõkkesektsioon ja tõletõkke konstruktsioonid peavad olema tulepüsivusega EI-60. Kuidas ma nüüd sellest pean aru siis saama - kas minu korteri sein peab olema tehtud EI-60 tulepüsivusega või peaks minu korteri sein olema EI-30 ja naabri oma EI-30, et siis kahepeale kokku EI-60?

Re: tuleohutus

Postitatud: 12 Mär 2008, 09:56
Postitas Külaline
Küsisin päästeametist üle ja juhuks kui kellelgi veel sama küsimus kunagi tekib, siis sealt öeldi, et üldjuhul piisab EI-60 tuletõkketarindi puhul kummaltki poolt tarindit EI-30 isoleerimisega.