Ventilatsiooni väljatõmme ühendatuna õhk-vesi pumpa
Postitatud: 07 Mär 2008, 11:51
Postitas parasiil
http://www.ecocomfort.ee 'st pakuti välja lahendus, kus õhk-vesi soojuspumba õhu sissevõtu kanalisse ühendada ventilatsioonitoru algpunkt. Seega toast välja imetav õhk läheks uuesti läbi soojuspumba. Sisse tuleks õhk fresh klappidest nagu tavalise väljatõmbe puhul. Süsteemi tuleks ehitada ventiilid, et reguleerida vent õhu pealevool.
Mida arvata sellisest lahendusest?
Re: Ventilatsiooni väljatõmme ühendatuna õhk-vesi pumpa
Postitatud: 07 Mär 2008, 14:45
Postitas maalt
Tegin arvutused 140 ruuduse maja kohta ja kui eeldada et õhk vahetub majas 1x tunnis, väljas on o kraadi ja soovitav toasoe 22 kraadi, siis läheb tunnis siseneva õhu soojendamiseks ca 3 kWh energiat. Kas sa ventilatsiooniagregaadi paigaldamisele ei ole mõtelnud, et tuppa sisenev õhk oleks välisõhust mõnevõrra soojem ??
Re: Ventilatsiooni väljatõmme ühendatuna õhk-vesi pumpa
Postitatud: 07 Mär 2008, 14:52
Postitas parasiil
maalt kirjutas:Tegin arvutused 140 ruuduse maja kohta ja kui eeldada et õhk vahetub majas 1x tunnis, väljas on o kraadi ja soovitav toasoe 22 kraadi, siis läheb tunnis siseneva õhu soojendamiseks ca 3 kWh energiat. Kas sa ventilatsiooniagregaadi paigaldamisele ei ole mõtelnud, et tuppa sisenev õhk oleks välisõhust mõnevõrra soojem ??
Jah absoluutselt on võimalik paigaldada sisse/väljapuhke ventilatsioon ja ehitada torustik jne... Lihtsalt kas sellel on mõtet kui saad tegelikult sooja kätte?
Re: Ventilatsiooni väljatõmme ühendatuna õhk-vesi pumpa
Postitatud: 07 Mär 2008, 18:12
Postitas natuke tean
Tegelikult on see kahe otsaga asi.
õhk- vesi soojuspump on nagu maasoojuspump- ta ei tööta pidevalt. Seega kui ta ei tööta läheb õhk samamoodi välja nagu tavalise ventilaatoriga.
samas on olemas sellised seadmed, mis võtavad väljatõmmatavast õhust sooja ja suunavad selle otse küttesse.
Kahjuks ei tea ma palju nende kasutegur on ja kui palju nad maksavad.
Re: Ventilatsiooni väljatõmme ühendatuna õhk-vesi pumpa
Postitatud: 07 Mär 2008, 21:02
Postitas parasiil
natuke tean kirjutas:Tegelikult on see kahe otsaga asi.
õhk- vesi soojuspump on nagu maasoojuspump- ta ei tööta pidevalt. Seega kui ta ei tööta läheb õhk samamoodi välja nagu tavalise ventilaatoriga.
samas on olemas sellised seadmed, mis võtavad väljatõmmatavast õhust sooja ja suunavad selle otse küttesse.
Kahjuks ei tea ma palju nende kasutegur on ja kui palju nad maksavad.
Valiidne point, eks siin küsimus ongi selles, et väljatõmbe süsteemid, mis salvestavad seda näiteks kasvõi tarbevette on kallid

Re: Ventilatsiooni väljatõmme ühendatuna õhk-vesi pumpa
Postitatud: 08 Mär 2008, 09:34
Postitas natuke tean
kas sul maasoojuspumpa ei saa panna.
maasoojuspumbaga on natukene lihtsam.
sundväljatõmbe ventilatsiooniagregaat maksab ca. 25 000.-EEK ja saab ühendada maakontuuriga.
Tal on ventilaator ja soojusvaheti. Agregaat asub vahetult enne maasoojuspumpa ja toast tulev soojus kandub maakontuuri külmainesse.
info@abw.ee
http://www.abw.ee