Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 14 Mär 2017, 01:42
Postitas Külaline
Spp kirjutas: 13 Mär 2017, 17:07
Sain teada sellise asja: Kahjuks ei ole endiselt CO2 külmasüsteemi remontijaid Eestis, seega ei saa teha ühtegi tööd, mis on seotud külmaringi avamisega, puudutab ka kompressori vahetust.
selline vastus paigaldaja firmalt! Mis varuosade tarnimise ja remondi juttu siin üldse veel rääkida tasub..
Kas keegi on teinud kindlaks, et kompressori mootor on defektne?
Kompressorist tuleb välja kolm toitejuhet, punane, valge, sinine (+ korpus - kollaroheline).
230v 1F (SHP-C90GEN) kompressori toite otste vaheline takistus peab olema 0,392 oomi.
400v 3F (SHP-C90GDN) kompressori toite otste vaheline takistus peab olema 1,127 oomi.
Takistus on antud +25C juures.
ping

Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 31 Mai 2017, 20:57
Postitas Spp
Elektroonik uuris mahapõlenud blokki. Selgub et seade ise on täis igasuguseid voolu ja pingekõikumiste takistajaid ja korvajaid. Asi pole ilmselgelt elektri kvaliteedis! Ja meile määriti pähe elektrikvaliteedi valvur...
Heia-heia-hoo... hoopis jaapanlased kõigutavad maailma oma imetehnikaga.
Seade maha müüdud ja teema meie jaoks unustatud. Jaapanlasi me enam ei usalda

Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 01 Juun 2017, 00:14
Postitas Külaline
Spp kirjutas: 31 Mai 2017, 20:57
Elektroonik uuris mahapõlenud blokki. Selgub et seade ise on täis igasuguseid voolu ja pingekõikumiste takistajaid ja korvajaid. Asi pole ilmselgelt elektri kvaliteedis! Ja meile määriti pähe elektrikvaliteedi valvur...
Heia-heia-hoo... hoopis jaapanlased kõigutavad maailma oma imetehnikaga.
Seade maha müüdud ja teema meie jaoks unustatud. Jaapanlasi me enam ei usalda
Aga kas elektroonik vea leidis ülesse?
ping

Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 01 Juun 2017, 08:26
Postitas Coolhouse
Sanyo CO2 ehk nagu ka nimi ütleb on seadmes külmaainena kasutusel CO2. Algul, ca 2007.a. arvati et on võimalik saada CO2 kasutamisel väga häid tulemusi. Paraku on andnud piemaajaline kasutamine vastupidise tulemuse.
Johtuvalt CO2 kõrgest rõhust on tekkinud rikkeid nii lekete kui ka kompressori ressursi osas ehk iga mootor lõpetab ükskord töötamise. (väited põhinevad Soome foorumi Sanyo CO2 teemadel)
Kui on olnud leke ja kompressor töötanud pikemat aega valel rõhul siis võib kompressor mehhaaniliselt kinni joosta. Sellisel juhul on mähised ok kuid elektroonikas mingi kaitse, transistor, diood ja enamat maha põlenud.
Paraku on see tagajärg ning ilma põhjuseks oleva vea kõrvaldamiseta ei anna elektroonika remont midagi.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 01 Juun 2017, 10:02
Postitas Külaline
Mulle tundub, et tootja soovitatud välisosa ringi pumba tootlus on liiga väike suurema tootluse jaoks ja selle tagajärjel tõuseb välisosa soojusvaheti temp külmade ilmadega üle 110C. (Kui vaadata soojusvaheti hüdraulilist rõhukao kaarti.)
Ise panin kaks tsirk. pumpa järjest ja sain välisosa temperatuuri allapoole tuua.
Mul küll 4,5kW seade ja nendel probleeme polevat (kuulujärgi). Probleemsed on suuremad seadmed.
Huvitab, et mis neil otsa saab. Müüjal on alati kasulikum uus seade müüa ja sealt õiget infot saada raske.
Kui kõigil oleks probleemiks gaasilekked siis lekiks ju 4,5kW seadmed kah.
Loodan, et seadmed on müügil valesti dimensioneeritud, kasutusel ülekoormatud ja sellest nendega jamad tingitud.
ping

Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 08 Jaan 2018, 21:05
Postitas muhv
Spp kirjutas: 31 Mai 2017, 20:57
Elektroonik uuris mahapõlenud blokki. Selgub et seade ise on täis igasuguseid voolu ja pingekõikumiste takistajaid ja korvajaid. Asi pole ilmselgelt elektri kvaliteedis! Ja meile määriti pähe elektrikvaliteedi valvur...
Heia-heia-hoo... hoopis jaapanlased kõigutavad maailma oma imetehnikaga.
Seade maha müüdud ja teema meie jaoks unustatud. Jaapanlasi me enam ei usalda
Mis sellest saanud on? ja kui saladus ei ole mis firmalt see Sanyo hangitud oli?