Kogu kino toimub jätkuvalt Kambja vallas.
Kui esmalt olin veel veidike kahtleval seisukohal, kas ametniku nõudmistel on ikkagi tõepõhi all siis praeguseks kasvab küll veendumus, et need on täiesti alusetud nõudmised.
Kui projekt esimesel ringil minule tagasi põrgatati siis leppisin ametnikuga kohtingu kokku ja palusin tal kirja panna milliseid täiendusi täpselt soovitakse näha. Vastuseks visati mulle hambusse väljatrükk kus oli juttu nii olematust gaasitrassist kui ka maaküttekontuurist. Kui tundsin huvi, kas kõik need punktid on täitmiseks siis vastati, et see on nimekiri mille alusel hinnatakse projekti sobivust. Seetõttu ei tulnud praegune olukord minule ka erilise üllatusena.
Sedapuhku laekus projekt tagasi järgneva nimekirjaga:
PROJEKT:
SELETUSKIRI
Tiitelleht/seletuskirja päis ja jalus):
Tiitellehel puudub ehitusprojekti valmimise kuupäev (§7 lg1 p8);
Seletuskirja päises/jaluses puudub ehitusprojekti koostamise kuupäev (§7 lg2 p4);
Seletuskirja päises/jaluses puudub lehekülje number juhul, kui dokument koosneb rohkem kui ühest lehest (§7 lg2 p9);
2. Arhitektuurne osa:
Puudub projekteerimisel aluseks võetud ja projekteerimisel järgitud tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide loetelu (§16 lg1 p1); (EPN´id ei kehti juba kaua aega, täna kehtivad EVS´id ja osad toodud normid on vananenud)
Puudub ehitise põhitarindite kirjeldus koos põhiliste ehitustoodete, -materjalide ja -seadmete äranäitamisega (§16 lg1 p4);
Puudub arhitektuurinõuded hoone välispiiretele ja viimistluse kirjeldus (§16 lg1 p5);
Puudub piirdekonstruktsioonide soojusjuhtivused ja mürapidavused (§ 16lg1 p6);
Puuduvad üldnõuded siseviimistlusele (§16 lg1 p8)
3. Konstruktsiooniosa:
Puudub projekteerimisel aluseks võetud ja projekteerimisel järgitud tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide loetelu (§17 lg1 p1);
4. Kütte- ja ventilatsiooniosa:
Puudub projekteerimisel aluseks võetud ja projekteerimisel järgitud tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide loetelu (§18 lg1 p1);
Puudub tehnosüsteemi kavandatav kasutusiga (§18 lg1 p2);
Puudub hoone ligikaudne energiavajadus (§18 lg1 p4);
Vee- ja kanalisatsiooniosa:
Puuduvad aluseks võetud ja projekteerimisel järgitud tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide loetelu (§20 lg1 p1);
Puudub vee ja kanali põhimõtted, torustike ja vett tarbivate või kanaliseerimist vajavate seadmete paiknemine (§20 lg1 p2);
Puudub tehnosüsteemi kavandatav kasutusiga (§20 lg1 p3);
Puudub ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumispunkt (§20 lg1 p4);
Puudub vee ja kanali vooluhulgad (§20 lg1 p5);
Puudub veemõõdusõlme paiknemise kirjeldus (§20 lg1 p7);
Puudub tehnovõrgu valdaja tehnilised tingimused (§20 lg3);
Veevarustuse ja kanalisatsiooniosas kirjeldatakse projekteeritud lahendusi vähemalt tekstiliselt seletuskirjas (§20 lg4)
Elektrivarustus:
Puuduvad aluseks võetud ja projekteerimisel järgitud tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide loetelu (§21 lg1 p1);
Puudub tehnosüsteemi kavandatav kasutusiga (§21 lg1 p2);
Puudub elektrisüsteemide põhimõtted (§21 lg1 p3);
Puudub elektri jõu ja valgustuse osa põhimõttelised lahendused (§21 lg1 p5);
Puudub põhiliste kaabliteede paiknemine (§21 lg1 p9);
Elektripaigaldiste osas kirjeldatakse projekteeritud lahendusi vähemalt tekstiliselt seletuskirjas (§21 lg4)
JOONISED:
Asendiplaan:
Asendiplaani joonis ei ole loetav.
Esitatud vaated ja lõiked on ebaselged, pole aru saadav, mis mastaabis koostatud, puuduvad paljud mõõdud ja kirjanurgad.
Vaated on nihkes, näha on hooneosad, mis ei tohiks vaatel näha olla. Puuduvad kõrgusmärgid, maapinnajooned, pinnakihtide kirjeldused. Puudub keldri plaan. Seda võiks teoreetiliselt nõuda isegi päästeamet?
Kõigist nendest nõuetest hindan hetkel ise oma amatööripeaga vajalikuks keldri plaani olemasolu.
Ülejäänud nõuetest on väga paljude alus arusaamatu. Palju infot, mida siin päritakse on tegelikult projektis kirjas. Millegipärast pole inimene suuteline seda projektist üles leidma. Kui muidu oleksin veel pisut rohkem kahtlustav, kas on ikka põhjust või ei ole põhjust siis vahepeal näitasin projekti ühe konkureeriva organisatsiooni ametnikule ning teise valla ehitusnõunik väitis, et tema julgeks küll väljastada oelmasoleva info põhjal ehitusloa. Kas saaks projekti koostada paremini ja põhjalikumalt? Kindasti. Kuid kas selleks on tungiv vajadus, kui ma ise koostan endale projekti, et ise endale maja ehitada. Selle kirjatüki ainus eesmärk on valla informeerimine ja registrites sisalduva info korda ajamine. Mul pole plaanis selle projekti põhjal ennast kohtusse anda, kuna ehitasin endale poolpiduse maja. Või veelgi hullem, pärida kohtust aru kuidas sai vald nii vigase projekti põhjal sellise maja ehitamiseks ehitusloa väljastada. Püssi veel põõsasse visata ei kavatse, sest on olemas ka plaan b, mida teha kui hakatakse selliseid nõudmisi esitama. See aga pole hetkel avalikult arutamiseks. Pealtnägijasse ega Kuuuurijasse minna ei kavatse, ehk saab ikka mõistlikult lahendada selle asja.
Urmas ma seda artiklit Postimehest lugesin ning nagu näha siis pole ametnike juhmusel piire.
suvaline minu krunt asub tiheasustusalas kus pole välja ehitatud ega minu teada ka planeerimisel ei veevärki ega kanalisatsiooni.