Re: Elektrikaablid

Postitatud: 13 Dets 2021, 20:39
Postitas Küülaline
Ei ole standardit. Tänapäeval on üldlevinud teha eraldi grupid valgustusele ja pistikupesadele. Sellele on muidugi see põhjendus, et valgustuse grupid tehakse peenema kaabliga (1,5 mm²) ja pistikupesad jämedamaga (2,5 mm²), et saada max võimalik vool pistikupesade grupis (16 A). Korteris võib vabalt teha ka tubade kaupa ja siis kõik peenema kaabliga ning 10 A kaitsetega.
Walter2 kirjutas: 13 Dets 2021, 18:27kas vajaksid mingid tarbijad näit. rikkevoolukaitset
Rikkevoolukaitset vajavad tänapäeval korteris kõik tarbijad peale elektripliidi, juhul kui see on ühendatud otse, ilma pistikupesata.

Re: Elektrikaablid

Postitatud: 13 Dets 2021, 22:10
Postitas RaJy
Küülaline kirjutas: 13 Dets 2021, 20:39 Rikkevoolukaitset vajavad tänapäeval korteris kõik tarbijad peale elektripliidi, juhul kui see on ühendatud otse, ilma pistikupesata.
Päris huvitav väide. Et siis kõik moblalaadijad ja telekad vajavad rvk-d?

Re: Elektrikaablid

Postitatud: 13 Dets 2021, 22:18
Postitas Küülaline
Olgu, väheke vale sõnastus sai.
Ükski tarbija iseenesest ei vaja rikkevoolukaitset. Aga eluruumides, sh korterites peavad kõik valgustuse ja pistikupesade grupid olema kaitstud lisaks liigvoolukaitsele ka mitte suurema kui 30 mA rakendusvooluga rikkevoolukaitsega.

Re: Elektrikaablid

Postitatud: 13 Dets 2021, 22:37
Postitas RaJy
Ja see lause on nüüd mis - mingi standard? seadus?
Sellise lause lõppu oleks viisakas panna viide kehtivale õigusaktile (kui see olemas on)

Re: Elektrikaablid

Postitatud: 13 Dets 2021, 23:29
Postitas Küülaline
Igal elektrialal tegutseval isikul oleks mitte ainult viisakas, vaid lausa kohustuslik neid nõudeid teada:
EVS-HD 60364-4-41:2017 Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest
punkt 411.3.3 Lisanõuded pistikupesadele ja väljas kasutatavate liikuvate seadmete toitele
punkt 411.3.4 Lisanõuded valgusteid sisaldavatele ahelatele TN- ja TT-süsteemides

Re: Elektrikaablid

Postitatud: 13 Dets 2021, 23:50
Postitas RaJy
Ma julgeks öelda, et väga suur osa (tegelikult enamus - protsenti ei tahaks välja hüüda) eestimaa elamistest nendele nõuetele ei vasta. Enamus elamufondist on valminud enne kui rvk välja mõeldi. Samas elektriühendus neil enamasti on.

Re: Elektrikaablid

Postitatud: 14 Dets 2021, 00:59
Postitas Küülaline
Keegi ei väidagi, et neil nõuetel oleks tagasiulatuvat jõudu. Elektripaigaldis peab vastama selle käikuandmise ajal kehtinud nõuetele.

Re: Elektrikaablid

Postitatud: 15 Dets 2021, 09:49
Postitas kalmaarikalmer
Enamikus euroopa riikides on mingil moel RCD kohustuslik olnud juba 80ndatel!

Re: Elektrikaablid

Postitatud: 15 Dets 2021, 10:16
Postitas Kalvis
Eestis mitte. Kuid kellegil pole keelatud ohutuse nimel neid juurde lisamast, igati mõistlik

Re: Elektrikaablid

Postitatud: 02 Mär 2022, 17:14
Postitas erxxx
Kust tootja teab on sul 3või1 faas? Mia ilen ka pliidi alati otse ühendanud.