3. leht 3-st
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 04 Nov 2023, 11:27
Postitas kaimagk
,,,,,ei ei seda juba soovitatud. Tal seal ikka mingi muu kala, kui soe tarbevesi lahti keerata hakkavad radiaatorid kolisema. Kui see nii on, tuleks otsida üles koht kus on ühendatud tarbe ja radiaatori torustik. Muidu, seal pidavat olema kohapeal käinud juba hulgim torumehi ja keegi ei leia põhjust......ma kahtlustan seal midagi muud.....

Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 04 Nov 2023, 14:56
Postitas Ac457765
Kui heli tuleb radiaatoritest, siis tõenäoliselt oleks siis ikkagi vaikus majas, kuigi võibolla saaks seda probleemi ka kuidagi lihtsamalt/odavamalt lahendada. Küttesüsteem ja tarbevesi peaks olema ühendatud ainult täitmise liini kaudu. Seal võib olla automaatse täitmise ventiil ja teoreetiliselt võib ka see heli põhjustada. Kui täitmise kraan on kinni, siis mitte.
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 04 Nov 2023, 15:14
Postitas Adlolf
Marta05 kirjutas: 04 Nov 2023, 09:58
Jätkuvalt on kummaline, et just soojavee kraani avades hakkavad radikad kõige enam undama, kolisema jne.
Ei midagi kummalist , probleem on tarbevee ja küttevee torude kinnitustes katlaruumis. Kas on võimalik näha pilte nendest torudest ja kuidas nad on kinnitatud seintele.
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 05 Nov 2023, 00:21
Postitas ping
Marta05 kirjutas: 04 Nov 2023, 09:58
...
Viimased
küttesüsteemi spetsialistid, kes kohal käisid on taas seisukohal, et süsteem on õigesti ühendatud, aga jama jätkub. Vahel jääb mulje, et nad lihtsalt
ei viitsi sellega tegeleda, sest probleem ju on olemas, kuidas saab ok olla.
....
Mille alusel saaks loota, et isikud kes on osavad torude "kokkukeeramise" alal oleksid kogenud hoonete tehnosüsteemidest levivaid helihäireid otsima?
"Vigade otsimine" on omaette õppedisipliin ja vähesed, kes nende teooriatega on kursis.

Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 05 Nov 2023, 05:11
Postitas Marta05
https://youtu.be/iCZf2CarG4Q
https://youtu.be/N7UmVq8yguM
Tegin paar videot küttesüsteemist.
Saan aru, et vigade otsimine on keeruline, aga ma südamest loodan, et leidub kusagil ikka lahendus ka.
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 05 Nov 2023, 10:28
Postitas Coolhouse
See et kostub mürin on tagajärg. Vaja on leida põhjus.
Mürina põhjustaja võib olla veepump aga võib ka olla katel.
See heli tundub sarnane gaasipõleti töötamise häälele. Iseasi on see et heli võimendub.
Kui panna katel seisma ja veepump (pumbad?) töötavad kas siis on ka see heli?
Kui see ei aita siis tuleks küttesüsteem korda teha.
Kindlalt töötav küttesüsteem koosneb osadest ehk kontuuridest.
Esmalt lööb katla ringluspump vee paaki nt 100...300 l. See on esimene "kontuur".
Paagist võtab põrandakütte pump ja lööb vee põrandakütte kontuuridesse ( "kontuuri"). Teine kontuur.
Paagist võtab radiaatorite ringluspump ja lööb radiaatorite kontuuri. See on kolmas kontuur.
Kui müra tekitab katel siis on probleem tõsine. Katlal on nii et põlemiseks kasutatavale gaasi kogusele lisatakse vajalik kogus õhku et toimuks täielik põlemine. Lisaks on vaja ära juhtida põlemisgaasid ehk suitsugaas peaks piisavalt suure ava kaudu saama väljuda. Kui nüüd ava on väiksem kui tehas ette näinud või suitsukäik pikk, korsten umbes jne siis hakkab põlemisel kostuma valjem heli.
Nt kui kasutatakse mingit vana, suvalist korstna lõõri ja katel liialt võimas siis uue sama võimsa katla paigaldamisel on probleem endine.
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 05 Nov 2023, 13:32
Postitas Adlolf
Tänan videote eest aga piltidelt on vajaliku info saamine kiirem ja mugavam. Sooviks katla ja külgnevate seinte üldpilte.
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 05 Nov 2023, 14:10
Postitas Marta05
Probleem algas kohe peale uue maja ostmist. Vahepeal olen ostnud ka uue katla, seega katlas probleem olla ei saa.
Põranda küte on samal liinil radiaatoritega, algus kahtlustasime ka seda, aga ka see ei pidavat probleem olema.
Soojavee surve on ka algusest peale kehv. Mõtlesin, et äkki ongi küttesüsteemis mingi kala sees, aga selle väite lükkasid kindlalt tagasi küttesüsteemide spetsialistid. See ei saa kuidagi sellega seotud olla.
Veevärgi töötajad käisid ka survet mõõtmas ja sissetuleval veel oli kui ma õigesti mäletan 5 bar.
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 11 Okt 2024, 09:30
Postitas Marta05
Tere
Taas käes kütteperiood ja probleem jätkub. Suvel lasime kogu küttesüsteemist vee välja ja sulgesime radikad nii pealevoolu kui tagasivool. Hakkasime ühe kaupa neid avama, et kontrollida, kas ikkagi võib rist sees olla. Selgus, et kõik on õige. Peale seda tegime igas radikas korraliku õhutuse, lasime vett välja. Radikatesse läheb kaks eraldi liini .Ühel liinil radikates õhku polnud, teisel liinil oli osades radikates õhk sees. Radikatele on paigaldatud ka automaatõhutid. Nüüd kui katel taga, siis automaatõhutid undavad ööd ja päevad vaikselt. Kui ma avan soojavee kraani, siis automaatõhutid jäävad umbeks 5-7 minutiks vait Külmavee kraani avades, õhutid vilisevad edasi.
Enne kui kogu süsteemi ümber ehitama hakkame, mis on väga suur töö, uurin , kas on veel spetsialistidel mõtteid/ettepanekuid. Mida tuleks üle vaadata ja kontrollida.
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 11 Okt 2024, 10:44
Postitas ping
Marta05 kirjutas: 11 Okt 2024, 09:30
....
Enne kui kogu süsteemi ümber ehitama hakkame, mis on väga suur töö, uurin , kas on veel spetsialistidel mõtteid/ettepanekuid.
Mida tuleks üle vaadata ja kontrollida.
Igasugu nõusid on siin vist juba jagatud aga kui neid kasutada ei osata, siis ei ole ju sellest abi?
Mille alusel saab arvata, et isikud, kes ei oska probleemi leida, suudavad ise korralikult toimiva süsteemi ehitada?
Arusaadavalt ei ole kordasaamise huvi piisavalt suur, sest asukohta ei ole senimaani avaldatud ja loodetakse jätkuvalt selgeltnägijate abile.
Mõnikord võib vist abi olla ka kirikusse küünla panemiset?

Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 11 Okt 2024, 10:57
Postitas Vko
Interneti kaudu selliseid asju ei remondita, kutsu mõnest torutööde ettevõttest tegija kohale ja las tegeleb sellega.

Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 11 Okt 2024, 11:37
Postitas ping
Vko kirjutas: 11 Okt 2024, 10:57
Interneti kaudu selliseid asju ei remondita, kutsu mõnest torutööde ettevõttest
tegija kohale ja las tegeleb sellega.
Kes oleks antud juhul heliallika otsimisel "tegija"?
Kas firmas palgal olev automaatik, toruluksep, keevitaja või korsnapühkija, kui nende tavapäraste töövahendite hulgas puudub heliallika otsimiseks vajalik stetoskoop?
Kütteseadmete müügiga tegelevate firmade põhitegevus on
seadmete müük ja vaevalt neid huvitab kotermani otsimine, mis nagu näha ei ole 3 aasta jooksul tulemust andnud.

Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 11 Okt 2024, 11:40
Postitas Vko
Seal on ju vaja otsida küttesüsteemi ja tarbevee süsteemi ühenduskohta (kui tarbevee tarbimine hakkab mõjutama automaatõhutajate tööd), iga tegija torumees peaks suutma leida. Ilmselt tarbevesi ja küttevesi on otseühenduses kusagilt. Näiteks kui kasutusel on siuga akupaak, milles tarbevett soojendab ja see siug on katki... või 2-süsteemne boiler.
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 11 Okt 2024, 13:17
Postitas Marta05
ping kirjutas: 11 Okt 2024, 10:44
Marta05 kirjutas: 11 Okt 2024, 09:30
....
Enne kui kogu süsteemi ümber ehitama hakkame, mis on väga suur töö, uurin , kas on veel spetsialistidel mõtteid/ettepanekuid.
Mida tuleks üle vaadata ja kontrollida.
Igasugu nõusid on siin vist juba jagatud aga kui neid kasutada ei osata, siis ei ole ju sellest abi?
Mille alusel saab arvata, et isikud, kes ei oska probleemi leida, suudavad ise korralikult toimiva süsteemi ehitada?
Arusaadavalt ei ole kordasaamise huvi piisavalt suur, sest asukohta ei ole senimaani avaldatud ja loodetakse jätkuvalt selgeltnägijate abile.
Mõnikord võib vist abi olla ka kirikusse küünla panemiset?
Millest Teil selline järeldus tekib ?Kõike, mida soovitatud on, seda ka kontrollitud on. Lisaks veel rohkemgi. Küttesüsteemiga tegelevaid spetsialiste on rohkem kui 15 käinud. Keegi ei looda selgeltnägijate abile. Kuidas kahjuks ei ole spetsialistid seda viga leidnud. Üks küttesüsteemidega tegelev mees ütles, et tema lihtsalt ei suuda mõelda nii nagu seda ehitanud meister on teinud.
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 11 Okt 2024, 13:19
Postitas Marta05
Vko kirjutas: 11 Okt 2024, 10:57
Interneti kaudu selliseid asju ei remondita, kutsu mõnest torutööde ettevõttest tegija kohale ja las tegeleb sellega.
Mõistan. Torutööde ettevõttest kohal käinud 15 + töömeest. Kõik laiutavad käsi.
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 11 Okt 2024, 13:30
Postitas Marta05
Vko kirjutas: 11 Okt 2024, 11:40
Seal on ju vaja otsida küttesüsteemi ja tarbevee süsteemi ühenduskohta (kui tarbevee tarbimine hakkab mõjutama automaatõhutajate tööd), iga
tegija torumees peaks suutma leida. Ilmselt tarbevesi ja küttevesi on otseühenduses kusagilt. Näiteks kui kasutusel on siuga akupaak, milles tarbevett soojendab ja see siug on katki... või 2-süsteemne boiler.
No need 15+ torumeest pole suutnud viga leida. Siug akupaaki pole, 2 süsteemset boileri pole.
Soe vesi tuleb katla kiirboilerist. Just sooja vee kraani lahti tegemisel(ei pea isegi vette väga jooksma laskma) jääb õhuti vaikseks mõneks ajaks. Külmavee kraani korral mitte.
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 11 Okt 2024, 13:33
Postitas Vko
Nüüd saite torumeestele (või teile endale) mõtteainet juurde: kontrollida sooja tarbevee siug akupaagis või boileris (oleneb kuidas teil sooja tarbevee soojendamine lahendatud on) ja võib ka otsida muidu ühendusi, kuidas tarbevesi ja küttevesi ühendatud saavd olla. .

Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 12 Okt 2024, 12:37
Postitas -virks-
Marta05 kirjutas: 11 Okt 2024, 13:30
Soe vesi tuleb katla kiirboilerist. Just sooja vee kraani lahti tegemisel(ei pea isegi vette väga jooksma laskma) jääb õhuti vaikseks mõneks ajaks. Külmavee kraani korral mitte.
Ei tea milline see katla kiirboiler on, aga ma hakkaks viga otsima sellest kohast. Sooja vee kasutamise korral jahutab selle mõnevõrra maha ja viga kaob korraks?
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 12 Okt 2024, 17:19
Postitas eerik2
Lugesin selle teema kaks korda läbi ja minu loogika ütleb, et viga pole õhutites ega muudes üksikutes seadmetes, vaid kuskil on konstruktsiooniviga. Alles kuu tagasi lammutasin maha oma katlamaja torustiku (maasoojuspumba paigalduse garantii sai läbi) ja likvideerisin ära kellegi 'noname' inseneri vaimusünnitused, mida paigaldaja keeldus muutmast - projekti järgi ju tehtud. Muudatused sama loogika järgi, mida on erinevates teemades maininud ka siinse foorumi kasutaja Coolhouse (hea teada, et keegi veel samamoodi mõtleb

). Esialgse hinnangu kohaselt paranes effektiivsus ca 15-20%. Täitsa huvi oleks ka seda katlamaja näha aga nagu juba siin teemas mainitud asukoha puudumine, siis järelikult asub liiga kaugel.
Re: Küttesüsteemi probleem
Postitatud: 10 Jaan 2025, 19:43
Postitas Marta05
Minu probleem on lõpuks lahendatud ja radikate müra kadunud. Olime juba valmis kogu süsteemi ümber ehitama. Aga katsetamata oli veel viimane mõte "pudeli" panek, siis otsustasime selle paigaldada ja asi töötas.
Aitäh kaasamõtlejatele ! Lõpp hea , kõik hea !