3. leht 5-st
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 17 Veebr 2018, 12:18
Postitas pancho villa
Siin siis viimased graafikud.
Manus tarbimine päevad 17.02.jpg ei ole enam saadaval
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 17 Veebr 2018, 12:24
Postitas Prill
tundub müstika olevat küll, loogika järgi kisub küll sinnapoole, et äkki maakontuuriga mingi jama, kus pump ei saa piisavalt maasoojust kätte ja COP langeb drastiliselt, mis tähendab, et pump toodab sooja ebaefektiivselt ja valdavalt otseelektrist.
Välistada ei saa ka seadme riket, kus mõni andur jubin valetab nii osavalt, et rikketeadet ei anna aga seade toimib ebatõhusalt.
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 17 Veebr 2018, 12:26
Postitas pancho villa
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 17 Veebr 2018, 13:01
Postitas Külaline
Uuri tunnipõhist tarbimist, tundide kaupa.
Kui kompressori max energiatarve on teada (näiteks 4kW) aga sellel ühel tunnil on olnud energiakulu (näiteks 12kw) siis saab eeldada, et väike kompressor ei suutnud nii suurt kogust elektrit ära tarvitada (olenemata tema kasutegurist) ja seda pidi tegema mingi suurem tarbia ehk antud juhul siis EL küttekeha või saunakeris.
ping

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 17 Veebr 2018, 19:56
Postitas pancho villa
Ma nüüd seda viimast pilti vaatan ja üritan kas mõne saunakerise või solaariumivoodi kasutusega klappida, aga no ei ole majas kumbagi.
Arvestades, et tegemist on inverterpumbaga, on selline tunnigraafik normaalne?
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 17 Veebr 2018, 20:10
Postitas Külaline
Kui maja küttevajadus on 6-7 kw, siis kindlasti.
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 17 Veebr 2018, 21:15
Postitas Elentino
Ega sul akupaagis elektri tenn järel pole

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 17 Veebr 2018, 23:00
Postitas Külaline
pancho villa kirjutas: 17 Veebr 2018, 19:56
Ma nüüd seda viimast pilti vaatan ja üritan kas mõne saunakerise või solaariumivoodi kasutusega klappida, aga no ei ole majas kumbagi.
Arvestades, et tegemist on inverterpumbaga, on selline tunnigraafik normaalne?
Näita 05.02 päeva tunnipilti.

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 17 Veebr 2018, 23:38
Postitas pancho villa
Aga palun!
Manus tarbimine 05.02.jpg ei ole enam saadaval
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 17 Veebr 2018, 23:44
Postitas pancho villa
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 17 Veebr 2018, 23:45
Postitas pancho villa
võrdlus jaanuari ja veebruari vahel
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 18 Veebr 2018, 00:39
Postitas ping
Minu järeldused sinu näidatud 05.02 ja 06.02 tunnitarbimise andmete alusel on:
Kui sul on kasutuses seda tüüpi MSP
http://www.kliimaseade.ee/toode/nibe-f1245/
siis selle tehnilistest andmetest on lugeda, et max kompressori tarbitav võimsus on 3kW ja elektriküttekeha võimsus on max 9kW.
Sinul läks pärast MSP ühendamist, koormus kell 18 kuni järgmine päev kella 13ni voolutarve 9kW peale.
Kuna kompressor saab tarbida ainult 3kW , siis järelikult küttis sinu akupaaki 9kW küttekeha. (Kui küttekeha rakendub siis lülitatakse kompressor välja, et mitte ületada seadme kaitseautomaadi (16A) lubatavat voolu.)
Kui väidad, et sel hetkel polnud lülitatud muid elektritarviteid, siis ainuke sobiva võimsusega tarviti majapidamises sai olla MSP küttekeha.
Energeetiliselt klapib ka, kui ca160kW energiat läks 2000L vee soojendamiseks, samal ajal kui bolier oli isoleerimata ja maja küttesüsteem ka tarvitas soojust.
Ja siin on ilus näide, minu väitele, et MSP lülitab EL kütet sisse iseseisvalt, vaatamata menüü seadistustele.
ping

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 18 Veebr 2018, 00:59
Postitas pancho villa
Mul on 1145, eraldi 300l tarbeveeboileriga. Ei hakka vastu vaidlema, üldiselt ei hakka üldse vaidlema, see ei ole tegelikult minu asi võimelda selle üle, miks msp käitub nagu ta käitub.
Kuigi elektrikulus näikse vähest rolli mängivat, siis akupaagi olemasolu küttesüsteemis eest küsiti kohe üle €400 lisaks, et las targad pead panevad selle asja tööle nagu mõeldud oli.
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 18 Veebr 2018, 00:59
Postitas Külaline
MSP ongi niikuinii elektriküte.

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 18 Veebr 2018, 07:50
Postitas Külaline
pancho villa kirjutas: 18 Veebr 2018, 00:59
Mul on 1145, eraldi 300l tarbeveeboileriga. Ei hakka vastu vaidlema, üldiselt ei hakka üldse vaidlema,
see ei ole tegelikult minu asi võimelda selle üle, miks msp käitub nagu ta käitub.
Kuigi elektrikulus näikse vähest rolli mängivat, siis akupaagi olemasolu küttesüsteemis eest küsiti kohe üle €400 lisaks, et las targad pead panevad selle asja tööle nagu mõeldud oli.
Kui MSP käitumine pole "Sinu asi", siis mida sa üldse, teiste aega siin kolmandat lehekülge raiskad?
Kirjutanud kohe alguses siis, et sind probleemi lahendus ei huvita.
Kui sa loeksid kasutusjuhendit sõnasõnalt, siis võiksid sealt välja lugeda, et see ei pruugi ka paigaldaja asi olla.
Paigaldaja võib su pikalt saata vastavalt tarbiakaitse seadusele.
Kui sa pole lugenud kasutusjuhendit, siis kuidas sa oskad tõendada, et müüdud kaup ei tööta nii nagu peaks, kui sa ei tea, et kuidas seade on ettenähtud töötama.
ping

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 18 Veebr 2018, 10:20
Postitas pancho villa
Päris raske hommik mõnel, sõna tarbiJa kirjutatakse jotiga.
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 18 Veebr 2018, 11:38
Postitas Külaline
Seda küll, et ega ilmselt tootja pole kusagil öelnud, et pump ei või ööpäevas nii palju elektrit tarbida nagu sul tarbib.

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 19 Veebr 2018, 22:40
Postitas Külaline
Oleks vaja teada ka kui palju soojusenergiat pump tootis.
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 20 Veebr 2018, 20:42
Postitas pancho villa
Elektritarbimisgraafik jätkab teravmägede imiteerimist, tarnijal ei ole küll varuks lahendusi, aga see-eest hunnikus vabandusi.
Antud valdkonnas kutseeksameid vastu võttev sõber peab samuti probleemiks msp el. kütet, täpsemalt valesti ühendatud torusid, mille tulemusel tarbeveeboileri lisaküte tegelikkuses küttesüsteemi toidab. Homme jõuan ka ise üle pika aja kohale, lükkan el lisakütte kaitsme välja ja jälgin mängu.
Jutu peale, et süüdistatakse isoleerimata akupaaki, tuletas ka tema mulle energia jäävuse seadust meelde.
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 20 Veebr 2018, 22:23
Postitas Külaline
pancho villa kirjutas: 20 Veebr 2018, 20:42
Jutu peale, et süüdistatakse isoleerimata akupaaki, tuletas ka tema mulle energia jäävuse seadust meelde.
loodan , et saad probleemil kõrvust, aga kui sa ise natuke oma ajuga nokid, siis seda energiat mahub sulle sinna garaazi ikka üksjagu ja kui akupaak on isoleerimata siis toimub see enrgia ülekanne seal tsipa kiiremini ja üritub ühtlustuda välise keskonna temperatuuriga ja põhjustab paagi jahtumist ja küttekeha (pump või tenn) lülitust, et kadu korvata. Sellest tegurist, et akuppak on sul garaazis sisuliselt suur radiaator ei sa ei saa üle ega ümber isegi, kui vigu on tehtud mujal.
aga see olukord kinnitab meie kurba fakti, et teenuste tellimiseks pead ise ennem (või pärast) spetsialistiks õppima, et paigalduse tööd kontrollida.
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 21 Veebr 2018, 00:12
Postitas pancho villa
Ei hakka akupaaki järele ühendama, et garaazhis temperatuuri eraldi mõõta saaks, kuna polnud seal siiski saun varem ning nagu näha, ei olnud probleem akupaagis. Villa ostsin ammu ära, homme üritan ümber panna, ei oota drastilisi muutuseid.
Lisaküttemenüüs on pilt selline. Kas need mõlemad read ei peaks null olema?

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 21 Veebr 2018, 12:37
Postitas kütja2
Huvi pärast küsin ,et mis firma selle paigaldas? mõni andur ehk vale kohapeale pandud?
Kui mul selline jama oleks,siis ma prooviks võrdluseks üheks ööpäevaks selle pumba ainult elektrile ümber lülitada ja siis vaadata mis toimus. Nibel on see võimalus olemas- juhuks kui kompressor saba annab ei pea ise ära külmuma.
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 21 Veebr 2018, 12:52
Postitas Külaline
kütja2 kirjutas: 21 Veebr 2018, 12:37
Huvi pärast küsin ,et mis firma selle paigaldas? mõni andur ehk vale kohapeale pandud?
Kui mul selline jama oleks,siis ma prooviks võrdluseks üheks ööpäevaks selle pumba ainult elektrile ümber lülitada ja siis vaadata mis toimus. Nibel on see võimalus olemas- juhuks kui kompressor saba annab ei pea ise ära külmuma.
See ongi Nibe ja kütab niigi otse elektriga.
Mida seal katsetada?
Seadistus tuleb paika panna, aga tavalisele heale torujürile on see hoomamatu teema.
ping

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 21 Veebr 2018, 12:53
Postitas laurit
Mul on viimase 14 kuu kohta olnud lisakütte elektri näol: 19,7 tundi.
Midagi on sul igaljuhul paigast ära.
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Postitatud: 22 Veebr 2018, 14:27
Postitas pancho villa
Firma nime veel ei avalda, enne, kui suhtlemine juristide tööks saab.
Aga nendega mõttevahetusest koorub välja tõsiasi, et nad ise kahjuks teemat süvitsi väga ei valda, rumalate inimeste peale pole mõtet vihastada ja ise olen loll, et suurt ja kallist ettevõtet usaldasin.
Sõber lubas probleemi kirjeldamise peale aega saades mõõteseadmetega kohale tulla ning "natuke irvitada". Ta ju soovitas mul süsteem eelmisel aastal ise hiina pumbaga kaks korda odavamalt kokku panna.
Võibolla oleks tulemus olnud natuke adekvaatsem, kui vastus projektijuhilt küsimusele, miks msp kütab tervelt veerandi jagu odavamalt, kui sai kuu varem otseelektriga:
"Aga talv on ju".
Nutta või naerda?