3. leht 3-st

Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)

Postitatud: 21 Jaan 2016, 22:58
Postitas djkiller
Milline see sisu tal on?
Kas sinna ei kogune kondents jne?
Eks homme üritan veel nipplit näppida vaatab kas tuleb veel midagi

Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)

Postitatud: 22 Jaan 2016, 19:57
Postitas djkiller
sai nüüd soetatud uus pump ja paar ventiili ja pumga ostuga panin mööda
ostsin ju alpha 2l kuid oleks pidanud ostma lihstalt alpha 2 sellel on hoopis automaatika :D

Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)

Postitatud: 22 Jaan 2016, 21:04
Postitas prak
Ei saa öelda, et 2L-l automaatikat ei oleks, seal peaks olema 2 proportsionaalse rõhkudevahe seadet ja 2 konstantse rõhkudevahe seadet, lisaks siis ka 3 püsikiirust (nagu su vanal pumbal), kuid neid pole sul mõtet kasutada. Pane "PP1" või "CP1" reziimi peale: http://feb.ee/sertifikaadid/alpha2l%20deklaratsioon.pdf (lk.13) :)

Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)

Postitatud: 22 Jaan 2016, 23:10
Postitas djkiller
Hetkel panin siis cp1 kuid enne oli kiirus nr 1 siis oli radikas vaiksem kui cp1 peal.
Yhele radikale ja alla siis auomaatõhutajad kuid ei ybtegi piuksu. Kas juba tõmbas mustust täis või pumba vahetuse ja surve maha laskmisel ei tulnudki õhku süsteemi?
Kuidagi kahtlane

Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)

Postitatud: 22 Jaan 2016, 23:24
Postitas prak
Võibolla hoopis PP1 oleks parem?

Oleneb kui palju vett välja lasta oli vaja. Õhk läheb surve all kokku ka ja samuti sellised suhteliselt väikesed kogused ei pruugi õhutajani üldse jõuda, ega arvatavasti õhutaja ei ole absoluutselt täpselt kõige kõrgemas punktis, ka radiaatori kalle võib olla teisele poole.

Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)

Postitatud: 23 Jaan 2016, 08:48
Postitas djkiller
vett lasin vb 10l.
esimese õhutaja panin esisemele radiaatorile
ja teise panin sinna kus oli vana manuaalne õhutaja.
lasin tagasi 11mvp on hetkel süsteemis
paisupaagil 1,3 vist
temp 65 ja seguventiil 6 peal.
kõikidel radikatel oli ventiilidel peal Nja toimus siis käsitis juhtimine 1-4
samas oli CP1 radikas 3 peal ikka sahin kui peal on N.
nüüd siis panion seppe PP 1 peale
huvitav kui pump töötanud 1 päev kas sisi feb mingi summa mahe võttes võtab pumba tagasi jka müüb mulle hea hinnaga Alpha 2? :D

Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)

Postitatud: 23 Jaan 2016, 11:18
Postitas prak
Ma erilist jõudluse vahet ei näe väikese vooluhulga juures neil pumpadel (Alpha 2 vs. Alpha 2 L).

Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)

Postitatud: 23 Jaan 2016, 12:09
Postitas djkiller
nu seal oli see vahe et tava ilma L lõputa ongi AUTO reziim.
feb hellasin ütlesid ,et see pigem siis kui mitu erinevat süsteemi radikad ja põrandaküte
ju pean siis nendest funktsioonidest valima

Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)

Postitatud: 24 Jaan 2016, 13:23
Postitas djkiller
pp1 on nagu lahja (ei jaksa) ka cp1 liiga võimas(kütab üle sahin radiaks) . panin hetkel pp2

Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)

Postitatud: 09 Mär 2016, 22:55
Postitas MService
djkiller kirjutas:Selline ehk sada aastat vana.

Yle 17 aasta.https://www.upload.ee/image/5488621/20160114_193540.jpg
Sellises asendis termostaat on ikka tõsine porno. Vastu põrandat???!!!!!!!!! Teiseks ei määra termostaadi tööd mitte radiaatori temperatuur vaid ruumi temperatuur. Kui ruum saavutab termostaadis ette antud temperatuuri siis ta sulgub ja üsna varsti on ka radiaator toaga sama temperatuuriga ehk siis "külm". Mürinat tekitab ventiilist liiga suurel kiirusel läbi voolav vesi. Tõenäoliselt on ka ventiil veidi ajale jalgu jäänud. Vaheta magamistoas uue ventiili vastu aga seekord võiks panna õigesse kohta.

Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)

Postitatud: 09 Mär 2016, 22:59
Postitas MService
djkiller kirjutas:Selline ehk sada aastat vana.

Yle 17 aasta.https://www.upload.ee/image/5488621/20160114_193540.jpg
Sellises asendis termostaat on ikka tõsine porno. Vastu põrandat???!!!!!!!!! Teiseks ei määra termostaadi tööd mitte radiaatori temperatuur vaid ruumi temperatuur. Kui ruum saavutab termostaadis ette antud temperatuuri siis ta sulgub ja üsna varsti on ka radiaator toaga sama temperatuuriga ehk siis "külm". Mürinat tekitab ventiilist liiga suurel kiirusel läbi voolav vesi. Tõenäoliselt on ka ventiil veidi ajale jalgu jäänud. Vaheta magamistoas uue ventiili vastu aga seekord võiks panna õigesse kohta.

Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)

Postitatud: 09 Mär 2016, 23:18
Postitas MService
Pumba vahetusest on ka abi. Vahet pole, kelle targa pumba paned, kõigil on samad võimalused. Praegune 25-60 pump on ca 20+ radikaga majale. Uutel pumpadel on lisaks püsivale kiirusele ka võimalik hoida konstantset vooluhulka või konstantset survet. Katla kohal seguklapp nö võib vabalt olla täiesti avatud asendis. Aga termostaat vastu põrandat panna..... vot see on tase. Laen omale alla õppematerjaliks, loodan, et kellelgi selle vastu midagi pole.