3. leht 3-st
Re: vanad juhtmed
Postitatud: 22 Apr 2011, 18:35
Postitas -huviline-
Küülaline, kahjuks ei lähe antud meiliaadressile meil kohale, näitab et on vale.
Re: vanad juhtmed
Postitatud: 22 Apr 2011, 18:44
Postitas Küülaline
Kui sa sedamoodi kirjutad, nagu mina, siis ei lähe muidugi.
toomluk@gmail.com
Re: vanad juhtmed
Postitatud: 22 Apr 2011, 18:55
Postitas -huviline-
Küülaline, kirjutasin ikka õieti nagu peab, kuid hot.ee paneb mingi tõrke ette. Proovin veel kord.
Re: vanad juhtmed
Postitatud: 22 Apr 2011, 21:45
Postitas Indrek Rebane
Obama kirjutas:
neutraali ja maanduse vahest saan aru küll, aga
glitch tekib sellest sisse, et tegelikult on nad ju ühendatud
Ja seejuures sillatud, mitte ühe lati peal. Sild ja selle eemaldamisvõimalus on vajalikud,
et pädev inimene saaks asjad üle mõõta. Kui kilbis on PEN lahku viidud, siis PE ja N juhtmeid
enam hiljem kokku viia ei tohi.
Re: vanad juhtmed
Postitatud: 25 Apr 2011, 18:30
Postitas -huviline-
Kahjuks ei tulnud saadetud meilile, kus oli ametlik tööpakkumine koos ametliku garantiinõudega, mingit vastust. Tundub, et Eestis ei ole mitte tööpuuudus, vaid pädeva tööjõu puudus.
Re: vanad juhtmed
Postitatud: 06 Okt 2013, 12:26
Postitas Obama
Küülaline kirjutas:Sissetulev PEN läheb PE-lati külge ja sellelt "sild" N-latile. PE-lati maandus tuleb emakese maa külge ühendada. See ongi nn. kordusmaandus.
Peale rikkevoolukaitseid on veel teine N-latt.
kas neid maandusvardaid mingi 5tk ei või lihtsalt panna ja siis loota, et käib kah? või kui liiga vähe saab, siis ei tööta miskit? ja mis siis kui liiga palju saab?

lõppvariant siis selline ehk?
http://i.imagebanana.com/img/81fofrm8/elekt.jpg
millisest kohast seal tööstusvoolu veel lahutada võiks eraldi jagajasse?
Re: vanad juhtmed
Postitatud: 11 Okt 2013, 23:04
Postitas Külaline
Mul on korteris pistikupesade alla ühendatud nii N kui ka PE. Kilbis on sillatud N ja PE omavahel ,aga maandus puudub kindlasti, lasin ühel elektrit tundval isikul ka ülevaadata. Puudub siis maaga ühendus kilpi. Kas asi on lubatud või pean tellima mehed, kes mul teeksid maanduse ja paigaldaksid vardad maasse? Olen kuulnud ohust, et kui Pe ja N mõlemad on PP alla ühendatud ja puudub maandus, siis tekib elektrillögi oht vms. harige mind särtsud

Re: vanad juhtmed
Postitatud: 11 Okt 2013, 23:55
Postitas Kasutajapuudub
Ega midagi väga valesti ka pole. Lihtsalt maanduse koht on kaugemal - alajaamas või kuskil võrguteenuse pakkuja kilbimaanduse juures. Halvimal juhul võib esimene maandatud koht olla mitmesaja meetri kaugusel. Tavaliselt sel juhul neutraaljuht ja maandusjuht koos ühe kaablisoonena. Elamu kordusmaandus on muidugi alati teretulnud.
Ah et kortermaja, kas kortermaja peakilbis pole maandust et pead seda hakkama uuesti ehitama? Tavaliselt on maja projekteerimise juures ka mõni elektriala insener olnud kes võibolla on selle peale juba mõelnud, soovitan sel juhul korra maja peajaotuskilpi vaadata.
Edu!
Re: vanad juhtmed
Postitatud: 12 Okt 2013, 00:19
Postitas Külaline
Pole korruselamu, vaid mitme pere peale maja, 3 korterit.
Re: vanad juhtmed
Postitatud: 29 Okt 2013, 12:27
Postitas Obama
Obama kirjutas:Küülaline kirjutas:Sissetulev PEN läheb PE-lati külge ja sellelt "sild" N-latile. PE-lati maandus tuleb emakese maa külge ühendada. See ongi nn. kordusmaandus.
Peale rikkevoolukaitseid on veel teine N-latt.
kas neid maandusvardaid mingi 5tk ei või lihtsalt panna ja siis loota, et käib kah? või kui liiga vähe saab, siis ei tööta miskit? ja mis siis kui liiga palju saab?

millisest kohast seal tööstusvoolu veel lahutada võiks eraldi jagajasse?
?
väiksed edusammud ka :d -
http://i.imagebanana.com/img/5fnz5cb1/elekt.jpg
kas maanduslatt ongi mingi 20x1500mm obo ? need siis iga 3m tagant maasse ja 50cm sügavuselt millegagi(?) kokku ühendada?

maandusjuhe peab 2.5mm2 olema?
ja kas liigpingekaitsme saaks ka sinna veel vahele torgata kuhugi?

maanduse juhe tuleks ilmselt üle 0.5m...
Re: vanad juhtmed
Postitatud: 29 Okt 2013, 13:52
Postitas Küülaline
Maandusvardad ühenda omavahel 16mm² Cu-köisjuhtmega, mis lähebki kilbi PE latile välja.
Kogu elamist ei ole ka mõtet läbi rikkevoolukaitsete ühendada, näiteks valgustust jms. Kohustuslik on pistikupesi sisaldavad grupid ja märjad ruumid. Liigpingepiirikud käivad kõige ette faasijuhtmete ja PE vahele.
Mida sa selle all silmas pead, et maanduse juhe tuleks ilmselt üle 0.5m...?
Re: vanad juhtmed
Postitatud: 29 Okt 2013, 18:50
Postitas Obama
tänud=)
a kas varraste vahe peab 1x või 2x varda pikkus olema? ja kust selle tööstusvoolu siis veel võtta saaks ja mis kaitsmed tollele?
... seal raamatus lk 39 oli midagi 0.5m-ist ja lisajuhist juttu

kuigi see vist peni lahutuskohast... mul varraste juurest kilpi tuleks üle 0.5m..
Re: vanad juhtmed
Postitatud: 29 Okt 2013, 20:46
Postitas Küülaline
Obama kirjutas:kust selle tööstusvoolu siis veel võtta saaks ja mis kaitsmed tollele
Alustame sellest, et kuskohast joonisel olev hall kaabel üldse tuleb ja mis ristlõikega see on? Kas selle kaabli ees mõni kaitse ka on ja kui suure nimivooluga?
Selleni jõuame alles hiljem et sellisel kujul skeem ei kõlba kohe mitte, kui sul veel "tööstusvoolu" ka vaja on.
Re: vanad juhtmed
Postitatud: 05 Nov 2013, 21:35
Postitas Obama
liitumiskilbist vms, 4g16 must maakaabel uus. kuigi algul tahaks seda olemasolevat vana(4x alu vms,
http://img6.imagebanana.com/img/th3i1pqz/vool_4377.jpg) kasutada kuniks kaevama saab...