2. leht 2-st

Postitatud: 26 Nov 2007, 08:56
Postitas toober
CAT5-e ei tohi järsu nurga alla keerata jah! Väikeste andmete kiirustega pole probleeme, kuid suuremate kiiruste korral võib tekkida paketide kadu kaablis.

See on nagu tee peal järsk kurv, väikse kiirusega saad kenasti läbi, kuid suure kiirusega oled kindlalt metsa all! Sama andmetega järsult keeratud kaablis.

Postitatud: 26 Nov 2007, 20:55
Postitas jannos
Tegelikult on nii, et kui krohvi alune kaabeldus, siis on kaablid plasttorus. Kui kasuttatakse kaablikanalit, siis võib viimased 15 m koos vedada. Maksimaalne painderaadius 5*diameeter. Muidugi on võimalik kogu kaabli paigaldamisel nähtud vaev pesade valesti ühendamisega ära nullida.

Postitatud: 26 Nov 2007, 23:51
Postitas imelik
Miks krohvialusel paigaldusel plasttoru. Kas midagi veel peale mehhaanilise kaitse. Mida mõtlesid pesade vale ühendamise all.

Postitatud: 27 Nov 2007, 11:44
Postitas ketas
imelik kirjutas:Mida mõtlesid pesade vale ühendamise all.
Paaride lahkuajamine, kehvad pesad, RJ-45 telefonipesade kasutamine.

Need viimased on nüüdseks vist poest "arvutipesade" nime alt ära kadunud.
Lisaks võiks omada korralikku tööriista.

Re: Elekter ja CAT5

Postitatud: 29 Nov 2008, 12:58
Postitas figo
Ostan 50m CAT5E. 5134831 figo@solo.ee

Re: Elekter ja CAT5

Postitatud: 29 Nov 2008, 22:07
Postitas dumbuser
Kle toober aga kui on külm, kas siis liigub pakett ka aeglasemat ja tal on talvepäis, et enne ruuterit saaks ikka hoo maha võtta ?

Re: Elekter ja CAT5

Postitatud: 29 Nov 2008, 22:42
Postitas eml
Kas CAT6 kaablil ka mingeid erinõudmisi on või sama mis cat5.
Ma mõtlen just seda elektrijuhtmete lähedal vedamist.
Mul siin rullike CAT6 kaablit ja plaan see panna võrgukaabliks majas.

Re: Elekter ja CAT5

Postitatud: 30 Nov 2008, 16:52
Postitas Külaline
Cat 6 ei ole mingeid erinõudmisi Cat 5 võrreldes. Vaadake ,et te ainult FTP kaablit ei pane, mida võidakse soovitada, et parem ja varjestatud. Ikka UTP, st. varjestamata kaabel, kui just arvuti võrgukaardid, ühenduspesad jne. samuti varjestatud pole.

Re: Elekter ja CAT5

Postitatud: 30 Nov 2008, 20:51
Postitas ketas
No see kaablite läheduse üle vaidlemine on pigem vanade majade probleem.

Uues (või ka kapitaalremondis olevas vanas) pole mingi probleem panna sidekaablid näiteks poole meetri kaugusele elektrist. Nii tehkegi.


Leidsin ka ühe hea õpetuse samal teemal:
http://www.lanshack.com/cat5e-tutorial.aspx

Re: Elekter ja CAT5

Postitatud: 01 Dets 2008, 17:29
Postitas eml
ketas kirjutas:No see kaablite läheduse üle vaidlemine on pigem vanade majade probleem.

Uues (või ka kapitaalremondis olevas vanas) pole mingi probleem panna sidekaablid näiteks poole meetri kaugusele elektrist. Nii tehkegi.


Leidsin ka ühe hea õpetuse samal teemal:
http://www.lanshack.com/cat5e-tutorial.aspx
Vahe selles, et kuna minul nt, tegu plokkseinaga, siis kas freesida 1 soon või kaks soont, töömaht on kahe soonega poole suurem

Re: Elekter ja CAT5

Postitatud: 01 Dets 2008, 17:48
Postitas ketas
Töömaht ongi väiksem, aga sellest saadud sääst on sama hea kui säästulampide ostmine või tubaste kaablite kasutamine väljas või pinnases. Algul paistab olevat kõva säästmine.

Re: Elekter ja CAT5

Postitatud: 02 Dets 2008, 18:17
Postitas 12 a. arvutivõrke
Kui soovite kasutada sama kaabliteed erinevate süsteemide kaablite jaoks, on elektriohutuse seisukohast vaja jälgida, et ühegi kaabli isolatsiooni lubatud pinge ei oleks väiksem kui suurim kasutatud pinge sellel kaabliteel. Muu pole ohutuse seisukohast oluline. Häirete seisukohast tuleb aru anda millist sorti elktriühendusega on samal kaabliteel tegemist. Kui ükskõik mis kaabel on kõrvuti kaabliga kus suured vooluimpulsid (näiteks võimasd elktrimootorid jne.) tekitatakse selles kaablis häired. Märgatav on see vaid nõrkvoolu kaablite puhul, sest seal on signaalide nivood väga madalad võrreldes väljastpoolt tulevate häiretega. Häirete suhtes pole elumajas vahet kas siduda arvutivõrgu kaabel (vahet pole kas Cat5 või Cat6) sidemetada elektrikaabli külge või panna toa teise nurka.
Veel häirekindlusest! Levinuimad standardid mida kodus kasutatakse on Ethernet (10Mb/s) ja Fast Ethernet (100Mb/s). Tulenevalt nende modulatsioonist on ka signaali sagedus kaablis vastavalt 10 ja 100 MHz (vihjeks, et näiteks KUKU raadio sagedus on 100,7 MHz).
Kuna see on juba raadiosagedus mis pikast, sirgest kaablist kenasti välja tahab kiirguda, tasub häiretest rääkides karta hoopis teisi vahetus läheduses asuvaid arvutivõrgu kaableid, aga siinkohal lõpetan. Kel huvi, andku märku ja võin puust ja punaselt selgeks teha.

Re: Elekter ja CAT5

Postitatud: 02 Dets 2012, 17:46
Postitas paneelikas
Teleka antennikaabli võib korteri piires elektrikaablitega ühte soonde panna?

Re: Elekter ja CAT5

Postitatud: 02 Dets 2012, 20:02
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Vaadake ,et te ainult FTP kaablit ei pane, mida võidakse soovitada, et parem ja varjestatud. Ikka UTP, st. varjestamata kaabel.
Miks tuleks FTP-kaablist hoiduda?

Re: Elekter ja CAT5

Postitatud: 03 Dets 2012, 10:23
Postitas dumbuser
Keegi teab kah mis vahet on FTP ja STP kaablil ?

Re: Elekter ja CAT5

Postitatud: 03 Dets 2012, 11:33
Postitas TumeTumba
STP - kõik soonepaarid on eraldi fooliumis + üldine foolium kõigi ümber.
FTP - on ainult üldine foolium kõigi ümber.