Re:
Postitatud: 10 Dets 2007, 16:43
see rohkem põhimõtteline kui paigutuslik skeemKatlaostja kirjutas:1. kas on vahet ka kui süsteem täidetakse sooja vee toru pealt või külma vee pealt.tubasoojaks kirjutas:http://www.santemo.ee/Katlamaja.htm
see on minu joonistatud ..
2. radiaatorite, põrandakütte ja sooja veeboileri tagasijooks akum. paaki on skeemil all. Samas olen näinud et on keskel või umbes 1/3 peal ülevalt. Milline oleks õigem koht?
täidet võib anda nii soojana kui külmana
aga tagasivoolutorud võiks vee segamise vältimiseks akupaagis anda vastavalt tagasivoolutemperatuurile -
soojaveeboilerist kusagile akupaagi keskele, radikatest veidi allapoole ja põrandast hoopis allaossa
muidugi ei viitsi kõik paagivalmistajad kuuldagi eri kohtadesse muhvide keevitamisest