2. leht 2-st

Re:

Postitatud: 10 Dets 2007, 16:43
Postitas tubasoojaks
Katlaostja kirjutas:
tubasoojaks kirjutas:http://www.santemo.ee/Katlamaja.htm
see on minu joonistatud ..
1. kas on vahet ka kui süsteem täidetakse sooja vee toru pealt või külma vee pealt.
2. radiaatorite, põrandakütte ja sooja veeboileri tagasijooks akum. paaki on skeemil all. Samas olen näinud et on keskel või umbes 1/3 peal ülevalt. Milline oleks õigem koht?
see rohkem põhimõtteline kui paigutuslik skeem
täidet võib anda nii soojana kui külmana
aga tagasivoolutorud võiks vee segamise vältimiseks akupaagis anda vastavalt tagasivoolutemperatuurile -
soojaveeboilerist kusagile akupaagi keskele, radikatest veidi allapoole ja põrandast hoopis allaossa
muidugi ei viitsi kõik paagivalmistajad kuuldagi eri kohtadesse muhvide keevitamisest