2. leht 2-st
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 18:00
Postitas kunn24
7G1,5??! Ju siis on, ma pole kummikutega kaua tegelenud. Kuid küsimus taandub ikka sellele, et miks? Seade on statsionaarne ju.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 18:01
Postitas Küülaline
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 18:06
Postitas madis64
plutso kirjutas: 03 Veebr 2025, 08:49
... ja tahan kõike ise pusserdada
Pusserdada on võimalik ka väheste kuludega elementaarseid ohutusnõudeid järgides - vaevalt meetri-paari jagu kuumakindlat kaablit sind vaeseks teeb
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 18:09
Postitas kunn24
Miks see kuumakindla kaabli jutt jälle sisse ronis, kui on selgelt öeldud, et pole tarvis? Juhendis viidatud "kummik" on kuni 60 C.
https://effex.ee/et/kiudkaablid/988-ho7 ... aabel.html
Samas on juhendis huvitav väide (lk 3 üleval):
Kerise vooluvõrgukaablina ei tohi kasutada kaablit, mille
isolatsioon on polüvinüülkloriidist.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 18:14
Postitas madis64
kunn24 kirjutas: 04 Veebr 2025, 18:09
Miks see kuumakindla kaabli jutt jälle sisse ronis, kui on selgelt öeldud, et pole tarvis?
Kui elamist kindlustama hakkad, annab parema une. Maksad euro või paar rohkem - tapab eelarve ära?
Vanarahvas teadis, et koonerdamine ei ole kokkuhoid.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 18:16
Postitas kunn24
Küülalise standardiviitele paralleel kerise valmistaja juhendist:
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 18:18
Postitas kunn24
madis64 kirjutas: 04 Veebr 2025, 18:14
kunn24 kirjutas: 04 Veebr 2025, 18:09
Miks see kuumakindla kaabli jutt jälle sisse ronis, kui on selgelt öeldud, et pole tarvis?
Kui elamist kindlustama hakkad, annab parema une. Maksad euro või paar rohkem - tapab eelarve ära?
Vanarhavas teadis, et koonerdamine ei ole kokkuhoid.
Kui juhe tuleb alt sisse, siis milline vajadus on seal kuumakindla järgi? Kas oled reaalselt elektrisaunas üldse käinud, seal midagi mõõtnud, vaadelnud? Jutt selline, et ei ole. Priiskamine kohas, kus pole vajadust, olevat ogarus.
Kuid lähtuvalt üleltoodud juhendi väitest PVC kaabel olevat välistatud. Tuleb mõelda veel või panna siiski miskipärast kummik või silikoon.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 18:28
Postitas kunn24
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 18:31
Postitas Küülaline
Tehase juhendis on huvitav termin -ühenduspesa-, mis see on? Kas ühendus(karp) või (pistiku)pesa?
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 18:33
Postitas kunn24
Selle üle ma varem polemiseerisingi, tundub, et kerise valmistaja nõuab "kummikut" selle ja kerise vahele. Ja nn pesa peab olema silumiinist.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 05 Veebr 2025, 11:30
Postitas systemre
kunn24 kirjutas: 04 Veebr 2025, 18:09
Miks see kuumakindla kaabli jutt jälle sisse ronis, kui on selgelt öeldud, et pole tarvis? Juhendis viidatud "kummik" on kuni 60 C.
https://effex.ee/et/kiudkaablid/988-ho7 ... aabel.html
Samas on juhendis huvitav väide (lk 3 üleval):
Kerise vooluvõrgukaablina ei tohi kasutada kaablit, mille
isolatsioon on polüvinüülkloriidist.
Sest tsoonis 1 on samad nõuded, mis tsoonis 3
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 05 Veebr 2025, 12:05
Postitas kunn24
systemre kirjutas: 05 Veebr 2025, 11:30
Sest tsoonis 1 on samad nõuded, mis tsoonis 3
Millise skeemi järgi, kuna neid siin juba 2 ?
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 05 Veebr 2025, 13:14
Postitas plutso
madis64 kirjutas: 02 Veebr 2025, 16:06
Kollaroheline ei ole korpusega ühendatud?
Ei puutu just kaitsmesse, jäi pildilt niisama silma.
Tänud veelkord põhjaliku diskussiooni ja selgituste eest
Tunnistan, et elektri alased teadmised ei ole just kõige paremad ja kollakasrohelise juhtme ühendamisel lähtusin tõenäoliselt (sellest juba 10 aastat möödas) sellel samal pildil olevast skeemist, millest ma oma väheste elektriteadmistega saan aru nii, et see ongi mõeldud GDR-le ehk ground ehk maandusele.
Kogu see pleki tükk, kuhu kõik need juhtmed on liistule kinnitud on omakorda kruvidega põhja küljes ehk siis kas on võimalik, et see maandus jõuabki ikkagi läbi selle gdr kinnituse lõppuks korpusesse? Või peaks selle juhtme täiesti eraldi ikkagi korpuse külge kruvima?
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 05 Veebr 2025, 13:34
Postitas kunn24
Siin oletada ei saa, tuleb hakata rutiinselt kontrollima (lahti võtma või mõõtma). Mõõta on lihtsam, kuid eelduseks on, et tead täpselt, mida ja kuidas mõõdad. Kuna kirjelduse järgi mingil lühisel kaitse rakendub, võib olla lootust, et PE on korpusega ühendatud.
Millise kaabliga ja kuidas ta sul on võrku ühendatud?
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 05 Veebr 2025, 14:01
Postitas systemre
kunn24 kirjutas: 05 Veebr 2025, 12:05
systemre kirjutas: 05 Veebr 2025, 11:30
Sest tsoonis 1 on samad nõuded, mis tsoonis 3
Millise skeemi järgi, kuna neid siin juba 2 ?

Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 05 Veebr 2025, 14:05
Postitas kunn24
Panen pildi nähtavalt. Selle järgi tuleb igal juhul kasutada Si-kaablit, kerise juhendit järgida ei saa.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 05 Veebr 2025, 15:20
Postitas kunn24
Otsisin ekstra teie kukesupi tõttu standardi välja. Esiteks, tuleks nagu lähtuda viimasest, 2006 versioonist; teiseks, punkte, mis on omavahel seotud, tuleks vaadelda ikka kogumis; kolmandaks, kui sätteid viitate, siis nii, et oleks ka punktide numeratsioon loetav. Tsoonide numeratsioon siis see, mis Küülalise viidatud samas standardis.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 05 Veebr 2025, 15:33
Postitas aero
plutso kirjutas: 05 Veebr 2025, 13:14 see ongi mõeldud GDR-le ehk ground ehk maandusele.
... läbi selle gdr
GND! Ground = GND.
gdr=Ida-Saksamaa
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 05 Veebr 2025, 15:42
Postitas kunn24
Pilt minu kerise ühendusest. Jõukaabel on mingi PPJ-ilaadne, peenemad on juhtkilp (hall) ja termoandur (punakas, kuumuskindel Si- kaabel). Paigaldis on vastu võetud ja ametlikult töös. Ei ole mingeid kaablite vananemise/kuumenemise tundemärke. Seega pole ka mõtet plõksida kindlustuse võimaliku käitumise osas ja pole ka kuidagi näha mingit reaalset ülemäärast ohtu. Saunas olen käinud kord nädalas, paigaldis aastast 2007.
Ilmselgelt koht, kus standard on naljameeste tehtud tsooni 1 osas. Miks selline asi läbi läks, on arusaamatu. Veel kord mainin, et sommide juhendid tsoonis 1 lahendavad hoopis teisiti võrreldes standardiga. Kuigi seal on ka küsitavusi kummikabli kasutamise osas, mis samuti ei näi põhjendatud (kummikaabel on madalatel temperatuuridel ja/või liikuvate mehhanismide ühendamiseks). Standardis oli võimalus rakendada kohalikke mööndusi, kuid seda pole suvatsetud teha. Ehk täielik haltuura. Lisan ka pildi sellest standardist (eessõna, lk 3), et soovitus ning rahvuslikult võinuks ajuvabadusi vähendada. Antud keris sisaldab endas ka sümistorlülitit ja kontaktorit nn tennide ahelas ja oleks mõeldamatu, et kerise konstruktorid oleksid eeldanud, et antud kohas on kuum tsoon vastavalt standardi tsoonile 1.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 07 Veebr 2025, 09:52
Postitas systemre
kunn24 kirjutas: 05 Veebr 2025, 15:20
Otsisin ekstra teie kukesupi tõttu standardi välja. Esiteks, tuleks nagu lähtuda viimasest, 2006 versioonist; teiseks, punkte, mis on omavahel seotud, tuleks vaadelda ikka kogumis; kolmandaks, kui sätteid viitate, siis nii, et oleks ka punktide numeratsioon loetav. Tsoonide numeratsioon siis see, mis Küülalise viidatud samas standardis.
Kerise standard.PNG
Mina lähtun kindlustusjuhtumist, kus tuleohutusekspert ja elektripaigaldise auditeerija otsus oli, et tsoonis 1 on vajalik tulekindel kaabel. Alati võib jaurata lõputult.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 07 Veebr 2025, 10:10
Postitas Küülaline
systemre kirjutas: 07 Veebr 2025, 09:52tsoonis 1 on vajalik tulekindel kaabel
Mitte tulekindel vaid kuumuskindel kuni 170 kraadi.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 07 Veebr 2025, 11:16
Postitas kunn24
systemre kirjutas: 07 Veebr 2025, 09:52
Mina lähtun kindlustusjuhtumist, kus tuleohutusekspert ja elektripaigaldise auditeerija otsus oli, et tsoonis 1 on vajalik tulekindel kaabel. Alati võib jaurata lõputult.
Kindlustusjuhtumi puhul tuleb näidata ära kausaalahel, kas saab seda arvamust/ otsust siia täpselt?
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 07 Veebr 2025, 17:07
Postitas Urmas
kunn24 kirjutas: 07 Veebr 2025, 11:16
Kindlustusjuhtumi puhul tuleb näidata ära kausaalahel, kas saab seda arvamust/ otsust siia täpselt?
Kas alati on mõtekas ära oodata kindlustusjuhtum? Ise pigem ennetaks.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 07 Veebr 2025, 17:32
Postitas kunn24
Enneta pealegi, kuid küsimus puudutas asetleidnud juhtumit. Palun proovi nüüd pidureid tõmmata.
