Nii ongi plaanis, kuid uue kilbi täiskorpuses, mis siis vana kilbi kesta sisse kruvitaks/ühendataks.Küülaline kirjutas: 14 Jaan 2025, 09:10 Uue kilbi võib ka Harju KEKi kesta sisse teha. Hea tugev plekist kest.
36V toide eramu garaažis
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2860
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas madis64 »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2860
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas madis64 »
...
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Kaitsete vale valik. On olemas A, B, Z sellisteks nominaalideks. On saada vajadusel vägagi väikse nominaaliga sulareid.ping kirjutas: 14 Jaan 2025, 11:17 Mul üürigaraažis tiirles voolumõõtja nädal aega ja lühisvoolu ei tulnud ning ühendasin AL otsad lahti.
![]()
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2860
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas madis64 »
Et võrguteenuse pakkuja elektriku osaks jääks siis kilbis plommide eemaldamine ja uuesti paigaldamine?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5523
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas ping »
Mille peale peaks kaitse rakenduma, kui lühisvoolu ega ülekoormust ei teki?
Kirjutasin, et riknenud isolatsiooniga kaablid saavad ise tarbida voolu (lekkevool) ilma lühist tekitamata.

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6389
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Kas sul väljas eraldi liitumiskilpi ei ole, kus on plommitud arvesti ja peakaitse?madis64 kirjutas: 15 Jaan 2025, 10:38võrguteenuse pakkuja elektriku osaks jääks siis kilbis plommide eemaldamine ja uuesti paigaldamine
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2860
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas madis64 »
Liitumiskilp on õues maja seinal, arvesti on maja sees peakilbis - nii 80-tel ehitati.Küülaline kirjutas: 15 Jaan 2025, 11:23 Kas sul väljas eraldi liitumiskilpi ei ole, kus on plommitud arvesti ja peakaitse?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6389
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2860
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas madis64 »
Arvesti on kaugloetav - mida ma selle muudatusega võidaksin?
Arvestiga koos koliks liitumiskilpi ka peakaitse ja kui see välja peaks lööma, siis tuleb talvel pimedas lume ja lörtsiga mina seda sisse lülitama selmet seda hommikumantlis ja toasussides teha?
Isegi arvesti vahetuseks kojutulekust see ei päästa - parem tehnika on vaja ikka enne pinge mahavõtmist välja lülitada ja pärast veenduda, et kõik korrektselt käivitub.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3105
- Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas trebla »
Võivad ka mitte tulla, aga takistuseks võibki vahel saada miski igaks juhuks tegemata jäetud pisiasi, mida hiljem kulukas lisada...
Kaabli jämedusega koonerdatud.. , mõni võrgukaabel või sidepaar arvesti või värava juurde, kaabel või kaablikõri autolaadimiseks või päikesepaneelide võimalikku asukohta... jne...misiganes..
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2860
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas madis64 »
Nii ongi kavas edeneda.trebla kirjutas: 15 Jaan 2025, 17:01 Kui midagi juba ümber ehitada, siis on mõtet ette näha võimalused, mida täna ei kasuta, aga tulevikus kasutusele võivad tulla...
Kilbi kontekstis peab uue kilbi sisene juhtmestik saama - mõistuse piires - piisava ristlõikega ning seal peab jääma ka piisavalt vabu moodulikohti tulevikus laiendamiseks.
Majakaabelduse väljavahetamine (algab tõenäoliselt projekti koostaminest) saab olema teise etapi teema - kõike korraga ja suure kiirega valmis rahmeldada ei pea mõttekaks.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Kui liigvoolu ei teki, pole rikke olukord. Ja isegi kui tekiks miski 10% suurem vool - ei juhtu midagi, ahelad peavad vastu (ei kuumene, ei teki midagi ohtlikku)....ping kirjutas: 15 Jaan 2025, 10:58 Kirjutasin, et riknenud isolatsiooniga kaablid saavad ise tarbida voolu (lekkevool) ilma lühist tekitamata.
ahelate rike on ikka normaalolukorda ületav juhtum ja sellele saab "valvuri" reageerima panna.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5523
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas ping »
Kui ühtegi tarbijat lülitatud ei ole ja elektrit kulub iga päev 0,5kW/h, kas siis see ei ole kaabelduse "rikkeline olukord"?Kalvis kirjutas: 16 Jaan 2025, 06:26Kui liigvoolu ei teki, pole rikke olukord. Ja isegi kui tekiks miski 10% suurem vool - ei juhtu midagi, ahelad peavad vastu (ei kuumene, ei teki midagi ohtlikku)....ping kirjutas: 15 Jaan 2025, 10:58 Kirjutasin, et riknenud isolatsiooniga kaablid saavad ise tarbida voolu (lekkevool) ilma lühist tekitamata.
ahelate rike on ikka normaalolukorda ületav juhtum ja sellele saab "valvuri" reageerima panna.
Millist valvurit saab kasutada kaablis oleva lekkevoolu korral, mis oskab 2 soonelise kaabli isolatsioonileket põleva lambi energiatarbest eristada?
Minu arvates ei ole küll nii suure lekkevooluga juhtmestik korras.

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2860
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas madis64 »
Kiikasin osta.ee foorumisse täna - see keskkond on tänaseks sedavõrd vaimselt väärastunud, et mingit vana träni laialipuistamist ma seal kindlasti harrastama ei hakka.Scott kirjutas: 13 Jaan 2025, 01:01 Tahtsin ka ajaloo säilitamisele rõhuda, kuid selles vaates, et trafo ja paremini säilinud ajastukohased lülitid ja lambipesad vähemalt ostaee oksjonile läheks, mitte jäätmejaama.
Näoraamatu uuskasutusgrupid, foorumid ja muud sarnased keskkonnad on palju ratsionaalsemad ja mugavamad.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas kunn24 »

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2860
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas madis64 »
Ei tasu kõike iseenda saamatuse kännu otsast hinnata.
Seni on mul kõk asjad näoraamatus sujunud nii et ehk on mõttekas hommikul peeglisse vaadata?
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas Vko »
Huvitavad "probleemid" sul.madis64 kirjutas: 16 Jaan 2025, 19:13 Kiikasin osta.ee foorumisse täna - see keskkond on tänaseks sedavõrd vaimselt väärastunud, et mingit vana träni laialipuistamist ma seal kindlasti harrastama ei hakka.

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2860
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas madis64 »
Kui lehmakoplis särab sulle vastu pruun lärakas, on tegemist tavaliselt lehmakoogiga. Selles veendumiseks ei pea molekulaaranalüüsi korraldama.Vko kirjutas: 16 Jaan 2025, 21:23 Huvitavad "probleemid" sul.On ka mingeid reaalseid probleeme müümisega?
osta.ee-s tegelesin hoogsalt ca 2012 aastani, peale seda väärastus see keskkond minu jaoks sedavõrd, et tõmbasin oma otsad sealt välja.
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas Vko »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2860
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas madis64 »
Oma kogemuse baasilt jään eriarvamusele.
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas Vko »

Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas SooSass »
Kui isolatsioonirikke tõttu hakkab tekkima isegi kaitselüliti rakendumisvoolust väiksem L-N või L1-L2 vaheline lekkevool selles punktis, siis selle koha kuumenemise tõttu võivad isolatsioonimaterjali omadused veelgi muutuda (näiteks pooljuhtivaks) ning see materjal lõpuks isegi süttida ja edasi süüdata juba ka paigalduskoha konstruktsioonid. Näiteks 15 amprit on vägagi piisav (tegelikult piisab palju vähemastki), et kaabli soontevaheline isolatsioonikiht sedasi läbilekkides põlema panna. Oleneb muidugi ka kasutatud isolatsioonimaterjalist (C-klassi kaablitel on ilmselt vähem ohtu, aga eelajaloolised riide-kummi isolatsiooniga kaablisooned lähevad nagu säraküünlad, olen neid kasutanud isegi süütenööri rollis muudel otstarvetel).Kalvis kirjutas: 16 Jaan 2025, 06:26Kui liigvoolu ei teki, pole rikke olukord. Ja isegi kui tekiks miski 10% suurem vool - ei juhtu midagi, ahelad peavad vastu (ei kuumene, ei teki midagi ohtlikku)....ping kirjutas: 15 Jaan 2025, 10:58 Kirjutasin, et riknenud isolatsiooniga kaablid saavad ise tarbida voolu (lekkevool) ilma lühist tekitamata.
Ei aita sellises olukorras kahjuks ei üldlevinud 16A või 10A kaitselülitid ega mistahes rikkevoolukaitsed. Mingil määral võib olla kasulik, kui kaitselüliti on valitud võimalikult väikese nimivooluga - näiteks kui valgustuse liinil on vaid mõned LED pirnid (tüüpiline lühiajaline käivitusvool 0,1-0,15A tavalise pirnivälimusega 10W E27 sokliga pirnide puhul), siis olenevalt pirnide koguhulgast võib olla optimaalne valida tolle grupiliini kaitselülitiks C0,5 või D0,5 või C1 või C2 ja harva oleks veelgi rohkemat vaja üldse. Teine variant võiks olla sädelusevastased kaitseaparaadid, võib-olla (aga ma pole päris kindel) need ehk reageerivad sellistes olukordades, aga need on ka väga kõrge hinnaga asjad juba.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: 36V toide eramu garaažis
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring