Re: Kuumaveeboileridt tuleva vee surve nõrk
Postitatud: 28 Dets 2024, 03:06
Kaitse- ja tagasilöögiklapp soojal poolel, pistikupesa otse torude all.
Pistikupesa ümberpaigutus ei kuulunud minu kompetentsi, kuigi mainisin ja kaablil seina taga pikkust jätkus, aga tellija tahtmisel jäi asukoht samaks. Kui ei, siis ei ja ega mina seal elama ei hakanud. Mis teha, no ei ole mul samariitlase geene DNA-s. Pigem leiab mu DNA-st rohkem mulkidele või juutidele viitavaid sarnaseid ahelate seoseid.kunn24 kirjutas: 28 Dets 2024, 03:06 Kaitse- ja tagasilöögiklapp soojal poolel, pistikupesa otse torude all.
Urmas, kas see pilt on tehtud enne klapi õigesse kohta tõstmist? Niipalju kui mina olen boilereid pannud, on kõigil olnud kaasas juhend, et klapp panna "sinise" otsa. Aga kes see ikka juhendeid loebUrmas kirjutas: 28 Dets 2024, 01:08 Kuna teema nagunii lahendatud, siis üks väike OT kogemus ühe minu teenuste tellijaga, kes suutis midagi sarnast organiseerida.
Sooviti minult vannitoa viimistlust mikrotsemendiga, kuid vett tarbivate asjade asukohad muutusid, siis olin nõus ka selle töö ära tegema lisatasu eest. Tegin omateada kõik ära ja kuna tellija soovis vannitoa kõik veevärgi ühendused ise teha, siis panin väljavõtele ette pimedad. Läks nädalake mööda ja telefonikõne- köögi kraanis külm vesi OK, aga sooja ainult niriseb, duši omast sama jama ja vannitoa valamu kraanist ei tule üldse sooja vett. Noh, leppisime kokku, et paari päevast tulen ja teen asja korda. Läksin paari päeva pärast kohale ja vaatasin siis kõigepealt boileri ühendamist ja sain aru, et kraanidest ega duši omast ei saagi sooja vett normaalselt tulla, sest boilerile oli tagasilöögiklapp valesse kohta paigaldatud. Noh, vahetasin need ära ja peale seda sooja vee surve olemas nii köögi kraanis kui ka duši omas, aga mida ei olnud, oli vannitoa valamu kraanis. Hakkasin läbi teenindusluukide(2) torusid kabistama, kuid ei saanud esialgu pihta ja pidin piilukaamera appi võtma ja avastasin, et ma ei olnud vannitoa valamu sooja vee toru boileri trassi külge ühendanudki.Kuna tegijatel ikka juhtub, siis ma olen vist tegija?
Loomulikult minu viga ja ma vist mõtlesin enda jaoks vabanduse ka välja- kuna 2x ei tohi hilineda(töölemineku ja töölt äraminekuga), siis jätsin vannitoa valamu sooja vee ühendamise järgmiseks päevaks, aga järgmisel päevaks olin selle tegemata töö suutnud ära unustada. Ju läks liiga palju aega vahepeal mööda(magasin).
Panin kolmiku vahele ja peale seda hakkas kogu süsteem tööle nii nagu peab.
Üks pilt kah, kuidas on võimalik boilerit ühenda "niinagupeab".
Voolikud valesti ühendatud.jpg
Väljavõtted seinast boileri jaoks olid vahetuses ja ma ei hakanud tervet seina maha lammutama, sest nende kahe toru vahel oli 100mm puidust pruss ja vaid hoiatasin tellijat, et sooja ja külma vee torud boileri jaoks on vahetuses.
Mina jätsin pimedad ette igale poole ja kõik valamud, kraanid, duši jms paigaldas tellija ise. Pärast käisin boileril tehtud ühemdusi ümber tegemas ja pingutasin ka ühte valamu kraani ühendust, sest see tilkus. Sinu jaoks masendav visuaal kahjuks ei kuulu enam minu kompetentsi ja ma tegin sel objektil päris palju lisatöid, et visuaal oleks korraktsem.A23 kirjutas: 28 Dets 2024, 21:10 Urmas, kas see pilt on tehtud enne klapi õigesse kohta tõstmist? ...
See minu toodud näite puhul tegi tellija ise ja kellele tal kaevata oli? Vaatas oma ise paigaldatud boilerit, voolikute ühendusi ja muudkui aktsepteeris.tabarabarap kirjutas: 30 Dets 2024, 12:04 Kuidas inimesed sellist paigalduspornot üldse aktsepteerivad![]()
Kui ise, siis ise . Järgmine kord alihtsalt anna neile juhend ja saavad ise õigesti ringi ka tehaUrmas kirjutas: 30 Dets 2024, 13:35 See minu toodud näite puhul tegi tellija ise ja kellele tal kaevata oli? Vaatas oma ise paigaldatud boilerit, voolikute ühendusi ja muudkui aktsepteeris.![]()
Miks mina pean andma juhendi? Mulle ei maksta juhendi andmise eest, las parem maksavad mulle kooliraha.tabarabarap kirjutas: 30 Dets 2024, 19:09 Kui ise, siis ise . Järgmine kord alihtsalt anna neile juhend ja saavad ise õigesti ringi ka teha