Re: Vana elektrikilbi maanudus
Postitatud: 29 Okt 2024, 20:35
Postitas kunn24
Antud läbimõõduga juhtide jaoks pigem SLIW50 või SLIW52. Kuid see on välistingimuste jaoks L-juhtide ühendamiseks pingestatud liinile, PEN-i jaoks on tavaliselt isoleerimata klemm. Kuigi kohati väidetakse, et N-i klemmid peavad olema ka isoleeritud.
Re: Vana elektrikilbi maanudus
Postitatud: 30 Okt 2024, 09:25
Postitas jyrikg
See PEN soon on ikka liiga peenike ,et seda veel hammasklemmidega hakkima hakata. Kas soone materjal sobib hammasklemmide kasutamiseks. Kas peale korralikumat lühist on klemm hambutu või mitte omab antud ühenduse puhul rahalist väärtust läbi põleva tehnika näol selle trepikoja, selle korruse korterites.
Sinna sobib niinimetatud latiklemm, millele ühendus kilbi kestaga tehakse PSS 10 või PSS 396 latiga kui tarbijate väljaviigud ka ühendama peab (peale PEN põlemist näiteks).
Re: Vana elektrikilbi maanudus
Postitatud: 30 Okt 2024, 11:09
Postitas kunn24
Minu otsingu alt KG algusega (või midagi taolist) latiklemm. Isolatsoon tuleb koorida. See ei lõhu, haarab juhist kaarekujuliselt jne. Näiteks
https://pood.esvika.ee/elektrivorgu-mat ... -cu-425mm2 (kui 1 juht Al, teine Cu). Edasi külgeühendatud juhi saab ühendada, kuhu ja kuidas tahtmist.
Re: Vana elektrikilbi maanudus
Postitatud: 30 Okt 2024, 11:38
Postitas A23
Üks põhimõtteline küsimus koolitatud elektrikele veel - miks on (kaitse)maanduse juht / neutraal (PEN vms) üldse isolatsiooniga? Kas see on puhtalt sisu kaitseks või on seal mingi kaval elektriline mõte ka taga?
Re: Vana elektrikilbi maanudus
Postitatud: 30 Okt 2024, 12:41
Postitas kaimagk
A23 kirjutas: 30 Okt 2024, 11:38
Üks põhimõtteline küsimus koolitatud elektrikele veel - miks on (kaitse)maanduse juht / neutraal (PEN vms)
üldse isolatsiooniga? Kas see on puhtalt sisu kaitseks või on seal mingi kaval elektriline mõte ka taga?
Missassja? Isolatsioon ikka selle pärast et ‘vigane laeng’ juhtida sinna kuhu ta ette on nähtu. Või mis? Insenerid?
Re: Vana elektrikilbi maanudus
Postitatud: 30 Okt 2024, 14:00
Postitas kunn24
N-i loetakse pingestatud juhiks ja isegi normaaltalitlusel ta seda ka on- pingelangust tingituna. Pinge on küll väike, aga siiski. Kuid pinge iseenesest ei ole mingi teema, teema on ikkagi võimalike vooluringide ja kontaktidega juhtide omavahelise puute kohtades.
Antud juhi puhul on tegu lisaks PEN-iga- selles on 3 komponenti. Kuna juhtides tuleb alati eeldada pingelangusid, siis ei saa neid meelevaldselt ilma isolatsioonita paigaldada. Kui on kindel projekt ja paigalduskohtade valik, anna minna ilma.
Re: Vana elektrikilbi maanudus
Postitatud: 30 Okt 2024, 15:07
Postitas Küülaline
A23 kirjutas: 30 Okt 2024, 11:38miks on (kaitse)maanduse juht / neutraal (PEN vms)
üldse isolatsiooniga
Need on kolm erinevat asja:
1. N - neutraaljuhis on üldjuhul pinge ja alati isoleeritud
2. PEN - normaalolukorras pingevaba ja vahel ka isoleerimata, näiteks õhukaabel AMKA
3. PE - üldjuhul pingevaba ja vahel ka isoleerimata, näiteks on PE juhiga otse ühendatud kõigi 1. kaitseklassi kodumasinate - elektripliidid, rösterid, pesumasinad jt - metallkorpused
Re: Vana elektrikilbi maanudus
Postitatud: 31 Okt 2024, 06:27
Postitas Kalvis
A23 kirjutas: 30 Okt 2024, 11:38
Üks põhimõtteline küsimus koolitatud elektrikele veel - miks on (kaitse)maanduse juht / neutraal (PEN vms)
üldse isolatsiooniga? Kas see on puhtalt sisu kaitseks või on seal mingi kaval elektriline mõte ka taga?
PE võib vabalt olla isolatsioonita - see ei ole mitte kuskil kohustus. isolatsioon on markeeringu pärast.
N loetakse pingestatud faasijuhtidega võrdseks, seal võib päris tihti olla arvestatav pinge.