rye kirjutas: 16 Apr 2024, 23:12
...
Saan aru, et sinu soovitus on näiteks 8 kraadi saavutamisel ruumi termostaadiga õhksoojuspumbal toide maha lükata. Ja siis näiteks 5 kraadi juures võiks selle uuesti peale lülitada. Kas sain õigesti aru?
Esiteks tahaksin väga leida mingi juhtsignaali mida lülitada, kuna toite lülitamine vist ei ole kompressorile hea. ...
Mina kasutan nii, et kui päeval tahan toimetada, siis hommikul panen "pistiku sisse" ja seade ise on seatud +16C ning termostaat on seatud +14(+1)C peale. Väline termostaat on +-1C töötsükliga.
(Tänase ilmaga on 40 minutiga soovitud temp saavutatud.)
Külmade ilmadega oli öösel termostaat +6C peal kui teadsin et järgmisel päeval on sooja vaja aga praeguste ööilmadega (+3C), sisetemp öösel nii madalale ei langegi.
On/Off kompressorile külmkäivitus tõenäoliselt tõesti hästi ei mõju aga kuna tehnika on aastakümnetega arenenud, siis paistab et kaasaegsed inverterseadmed on juba targemad.
Käivitamisel pärast toite taastumist, teeb alati oma mõneminutilise ooteaja nagu kõik kliimaseadmed.
(Kuna kuumas kliimas on
igapäevased elektrikatkestused tavalised, siis kõik Õ/Õ kliimaseadmed on konstrueeritud taluma tihedaid
elektrikatkestusi.)
Esimesel külmkäivitumisel on voolutarve pärast ootepausi ca 1,5A ja aeglaselt töötades (vibratsioonist on kuulda mootori aeglane pöörlemine) "soojendab kompressorit".
Soojenemise ajal vendid seisavad.
Soojenemise aeg sõltub välistemperatuurist ja võib olla isegi 5-15 min.
Soojenemise lõpuks tõuseb voolutarve ca 1kW juurde ja samas kompressori pöörded vastavalt sujuvalt tõusevad ning mõne aja pärast hakkavad ka vendid puhuma.
Järgmistel käivitumistel töö käigus, pärast sulatust, enam sellist pikka soojendamise perioodi enam ei toimu.
rye kirjutas: 16 Apr 2024, 23:12
...
Aga mis peamine - ma ei saa uskuda, et tavaline tänapäeva pump (mitte see igivana Fujitsu imemasin) sellisel viisil välisosa sulatada suudab. Ma siiski kahtlustan, et see +8 nupu peamine roll on sulatuse reziimi muutmine, mitte puhuri täisvõimsusel käima panemine.
Suure tõenäosusega ei ole asi mitte "sulatuse tehnilises suutmatuses" vaid energiasäästu nimel tarkvaralise piiranguga kui kasutusjuhendis on kirjutatud: "Kui sisetemperatuur piisava kiirusega ei tõuse, siis lülitub seade välja, sest eeldab ruumis avatud akent."
Tarkust, et mida seadmed täpselt teevad +8C külmumisekaitserežiimis on netist väga vähe leida, sest tavaliselt kasutajad ise sellise temperatuuriga ruumides ei viibi.
(Otsi mingi sobiv teise ringi seade katsetamiseks, mul on kliimakäitleja õigus ja vajalikud toruriistad (ka vaakumpump) olemas ja tarkuse saamiseks saaks tööle panna. Omale ka panin ise.)