2. leht 2-st
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 30 Okt 2023, 21:27
Postitas Adlolf
Tere!
mhmh kirjutas: 30 Okt 2023, 10:09
Hetkel tundub küll, et pole kamina kütmisega seotud. Pigem tundub, et kui teeb sooja tarbevett, st 50kraadi, siis tekib see viga mingitel kindlatel välistemperatuuridel.
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... FNMmdrRnFB
Sellel pildil on hetk soojuspumba näitudest tarbevee soojendamisel. Vasakul asub kondensaator: kuumgaas sisse 78,4 C ,küttevesi välja 52,8 C , kuumagaasi rõhk 34,5 Bar ,küttevesi tagasi 49,3 C ,
gaas/vedelik 48,3 C välja. Vastuvoolu soojusvahetist (kondensaatorist) väljuva gaasi/vedeliku temp. on alati kõrgem kui siseneva küttevee oma. Andur vajab kontrollimist. Ei ole välistatud võimalus et, enne kui tarbevee temp. saavutab 50 C, tõuseb siseneva küttevee temp. nii kõrgele mis välistab gaasi kondenseerumise. R410A kondenseerub alla 55C 34,5 Bar. COP näit kukub kivina 1 suunas!
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 31 Okt 2023, 10:18
Postitas mhmh
Suur kummardus! Lasen asja üle vaadata

Tundub sama asi ka küttevee puhul, et väljuv temperatuur on madalam.
Adlolf kirjutas: 30 Okt 2023, 21:27
Tere!
mhmh kirjutas: 30 Okt 2023, 10:09
Hetkel tundub küll, et pole kamina kütmisega seotud. Pigem tundub, et kui teeb sooja tarbevett, st 50kraadi, siis tekib see viga mingitel kindlatel välistemperatuuridel.
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... FNMmdrRnFB
Sellel pildil on hetk soojuspumba näitudest tarbevee soojendamisel. Vasakul asub kondensaator: kuumgaas sisse 78,4 C ,küttevesi välja 52,8 C , kuumagaasi rõhk 34,5 Bar ,küttevesi tagasi 49,3 C ,
gaas/vedelik 48,3 C välja. Vastuvoolu soojusvahetist (kondensaatorist) väljuva gaasi/vedeliku temp. on alati kõrgem kui siseneva küttevee oma. Andur vajab kontrollimist. Ei ole välistatud võimalus et, enne kui tarbevee temp. saavutab 50 C, tõuseb siseneva küttevee temp. nii kõrgele mis välistab gaasi kondenseerumise. R410A kondenseerub alla 55C 34,5 Bar. COP näit kukub kivina 1 suunas!
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 31 Okt 2023, 16:11
Postitas uskumatu
Ei viitsinud kõike läbi lugeda, aga eeldan,et sise ja välisosa vaheline torustik on alets 1/4-1/2 ilmselt suurem.
Vaata hoolega üle painde kohad, näha ei pruugi olla, katsudes saad aru. Kusagil võib toru mõlkis olla ja rõhk läheb üles....
Ilmselt saaks ka vastuse kui manomeetrid peal hoida ja seade max võimsusel tööle ajada, peaks näha olema.
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 31 Okt 2023, 21:00
Postitas Adlolf
mhmh kirjutas: 31 Okt 2023, 10:18
Suur kummardus! Lasen asja üle vaadata

Tundub sama asi ka küttevee puhul, et väljuv temperatuur on madalam.
Küttevee temperatuurid on normi piires, lubatud max 57 C . Ülevaatajate saabudes küsi neilt praktilist õpetust kuidas menüüst muuta küttevee temperatuuri (akupaak, boiler, boileri desifitseerimine). Veel tasuks küsida kas SP vähendab automaatselt kütevee voolukiirust kui peale ja tagasivoolu vahe on väiksem kui 5 C.
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 01 Nov 2023, 09:05
Postitas mhmh
Vesi küll, kuid need gaasi temperatuurid on väljuval (28.2) jälle madalamad kui sisenemisel (50.4). See vist pole okei nagu ma enne aru sain?
Adlolf kirjutas: 31 Okt 2023, 21:00
mhmh kirjutas: 31 Okt 2023, 10:18
Suur kummardus! Lasen asja üle vaadata

Tundub sama asi ka küttevee puhul, et väljuv temperatuur on madalam.
Küttevee temperatuurid on normi piires, lubatud max 57 C . Ülevaatajate saabudes küsi neilt praktilist õpetust kuidas menüüst muuta küttevee temperatuuri (akupaak, boiler, boileri desifitseerimine). Veel tasuks küsida kas SP vähendab automaatselt kütevee voolukiirust kui peale ja tagasivoolu vahe on väiksem kui 5 C.
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 01 Nov 2023, 20:55
Postitas Adlolf
Olen selgituse võlgu.
Esimesel pildil on hetk soojuspumba näitudest boileri tarbevee soojendamisel. Vasakul asub kondensaator: kuumgaas sisse 78,4 C ,vesi välja 52,8 C , kuumagaasi rõhk 34,5 Bar ,vesi sisse 49,3 C , kondensaat 48,3 C välja. Vastuvoolu soojusvahetist (kondensaatorist) väljuva kondensaadi temp. on alati kõrgem kui siseneva vee oma. 48,3-49,3= -1 ?
Teisel pildil on hetk soojuspumba näitudest akupaagi küttevee soojendamisel. Kuumgaas sisse 50,4 C, küttevesi välja 29 C, küttevesi sisse 25,5 C, kondensaat välja 28,2 C. 28,2-25,5=2,7 C.
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 02 Nov 2023, 08:14
Postitas mhmh
Tänud. Nüüd ma sain paremini aru
Adlolf kirjutas: 01 Nov 2023, 20:55
Olen selgituse võlgu.
Esimesel pildil on hetk soojuspumba näitudest boileri tarbevee soojendamisel. Vasakul asub kondensaator: kuumgaas sisse 78,4 C ,vesi välja 52,8 C , kuumagaasi rõhk 34,5 Bar ,vesi sisse 49,3 C , kondensaat 48,3 C välja. Vastuvoolu soojusvahetist (kondensaatorist) väljuva kondensaadi temp. on alati kõrgem kui siseneva vee oma. 48,3-49,3= -1 ?
Teisel pildil on hetk soojuspumba näitudest akupaagi küttevee soojendamisel. Kuumgaas sisse 50,4 C, küttevesi välja 29 C, küttevesi sisse 25,5 C, kondensaat välja 28,2 C. 28,2-25,5=2,7 C.
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 03 Nov 2023, 20:28
Postitas Adlolf
Kahe silma vahele on jäänud SP kõige ekstreemsem töötsükkel, tarbevee boileri steriliseerimine.
Kui tihetasti, mis kellaajal, millise temperatuurini. Järjekorras on veel SP veepumba võimalikud seaded ja milliseid nendest kasutatakse küttevee, tarbevee ning steriliseerimis tsüklites.
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 06 Nov 2023, 16:39
Postitas mhmh
Vot seda tarbevee boileri steriliseerimist (eeldan kuumema kui 50 kraadi kütmist?) küll kuskilt seadistatud pole. Hetkel on pandud lihtsalt 50 kraadi ja asi ants. On see probleem?
Adlolf kirjutas: 03 Nov 2023, 20:28
Kahe silma vahele on jäänud SP kõige ekstreemsem töötsükkel, tarbevee boileri steriliseerimine.
Kui tihetasti, mis kellaajal, millise temperatuurini. Järjekorras on veel SP veepumba võimalikud seaded ja milliseid nendest kasutatakse küttevee, tarbevee ning steriliseerimis tsüklites.
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 06 Nov 2023, 17:24
Postitas bladerunner
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 06 Nov 2023, 18:55
Postitas Ac457765
Kui alla 50 ei ole, siis ok.
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 06 Nov 2023, 21:21
Postitas nexus4
Koduses elamises kus boileris vesi sisuliselt iga päev vahetub on see pseudoprobleem. Kui veel tarbevee retsirkulatsioon on siis võib selle mure täitsa ära unustada.
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 07 Nov 2023, 08:42
Postitas mhmh
Hea info. Lähen krutin igaks juhuks paar kraadi peale. Mul pumbal ei tundu seda steriliseerimise funktsiooni üldse olevatki.
Re: Viessmanni Õhk-Vesi veateade
Postitatud: 07 Nov 2023, 17:16
Postitas Adlolf
Tee siis pilte ka!
mhmh kirjutas: 27 Okt 2023, 18:03
Kaevates nüüd menüüdes ja võttes kõrvale tehnilise manuaali mis on 336lk pikk
Sooviks ka seda rulli kkerida.