EI. 3F genekal on lubatud kasutada ka ühe faasiga. Keelatud pole. Tegu on järjekordsete müügimeeste kasutusega kus müüakse hiina rämpsu - kasutada sümmeetrilisel koormamisel. Nimelt hoitakse geneka valmistamisel natuke mähiste koostamisel pappi kokku. Tavaliselt ostetakse ju mini avariigeneraatorid konkreetse asja käitamiseks - st. 3 faasilise pumba või muu avariitoiteks ja see ongi sümmeetrilise koormusega. 1 faasilistele ostetakse oma. Hoone AC keskuste avariitotite genekad on natuke paremad (N: automaatkäivitusega sünkrroon või autonoomse töö varugeneraatorid) ja neil selliseid kitsendavaid lisatingimusi pole (on muid aga asjatundmatul tõmmatakse muudes parameetrites nahk üle kõrvade nagu naksti)passer kirjutas: 11 Okt 2023, 12:40 Kolmefaasilise puhul saan aru, et väljakutseks vajadus jagada võimsus kolme faasi vahel enam-vähem võrdselt - suur risk seda mitte saavutada ...
Generaator ja selle ühendamine elektrikatkestuste puhuks
Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Generaator ja selle ühendamine elektrikatkestuste puhuks
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Generaator ja selle ühendamine elektrikatkestuste puhuks
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Minuarust on pidev jutt "müügimeeste" sihilikust pahatahtlikkusest ja kõigile ostjatele valet ja halba kaupa müüa mõne kinnisidee, aga suuresti linnalegend.Kalvis kirjutas: 12 Okt 2023, 09:04järjekordsete müügimeeste kasutusega ... asjatundmatul tõmmatakse ... nahk üle kõrvade nagu naksti
Pigem jääb neil lihtsalt teadmistest ja kogemustest puudu, aga on suur soov ikka midagi maha müüa.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: Generaator ja selle ühendamine elektrikatkestuste puhuks
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
Selline pull lõhnab kelmuse järgi ju. Loe hoolega, mida kokku kirjutasid. Või ongi su arusaamine müügist, et müü aga suure hurraaga ja määri valimatult pähe asju, millest midagi ei tea ega teada tahagi, pea-asi, et pappi tuleks jõgedena. Kusjuures debiilikutest müügimehed on jube nähtus, nad raiskavad ilgelt oma lollustega aeg lisaks.Pigem jääb neil lihtsalt teadmistest ja kogemustest puudu, aga on suur soov ikka midagi maha müüa.
Varemviidatud geneka teemas oli ka hoiatus, kordan siin üle: Toimub massiline Honda kaubamärgi võltsimine ja selle all müüakse täielikku saasta kirvehinnaga. Ehk kui Honda nimelist asja osta, siis ainult esinduses ettenäitamisega, et on ehtne.
Siit leidsin kiirpilgul kohe 4 võltsingut https://www.okidoki.ee/buy/all/?sort=5&query=generaator
Hiina 3-f genekatel on küljes 3x3A kaitselülti, mis mitte ühestki asendit ei sobi selle geneka mähiste kaitsmiseks.
Viimati muutis kunn24, 12 Okt 2023, 12:11, muudetud 1 kord kokku.
Juhe teab kõike.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5524
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: Generaator ja selle ühendamine elektrikatkestuste puhuks
Lugemata postitus Postitas ping »
Kalvis kirjutas: 12 Okt 2023, 09:04EI. 3F genekal on lubatud kasutada ka ühe faasiga. Keelatud pole. ??? Tegu on järjekordsete müügimeeste kasutusega kus müüakse hiina rämpsu - kasutada sümmeetrilisel koormamisel. Nimelt hoitakse geneka valmistamisel natuke mähiste koostamisel pappi kokku. Tavaliselt ostetakse ju mini avariigeneraatorid konkreetse asja käitamiseks - st. 3 faasilise pumba või muu avariitoiteks ja see ongi sümmeetrilise koormusega. 1 faasilistele ostetakse oma. Hoone AC keskuste avariitotite genekad on natuke paremad (N: automaatkäivitusega sünkrroon või autonoomse töö varugeneraatorid) ja neil selliseid kitsendavaid lisatingimusi pole (on muid aga asjatundmatul tõmmatakse muudes parameetrites nahk üle kõrvade nagu naksti)passer kirjutas: 11 Okt 2023, 12:40 Kolmefaasilise puhul saan aru, et väljakutseks vajadus jagada võimsus kolme faasi vahel enam-vähem võrdselt - suur risk seda mitte saavutada ...
Kui geneka kasutusjuhendis on keeletud, siis on keelatud ja ei maksa kasutaja rumaluses tootjaid süüdistada.
CAT (soliidne tootja, avaldab andmed) genekatel on tehnilistes andmetes kirjas, et 18kW generaatorit mille faasi nimivool on 25A võib jätkuvalt koormata 18A vooluga:
https://www.avesco-cat.com/fileadmin/un ... DE18E3.pdf
Väljund on saadaval muutuva koormusega piiramatu aja jooksul.
Keskmine väljundvõimsus on 70% põhivõimsusest.
Tüüpiline tippnõudlus on 100% nominaalsest ekW-st koos 10% ülekoormusvõimega hädaolukorras kasutamiseks maksimaalselt 1 tund 12-st.
Ülekoormustöö ei tohi ületada 25 tundi aastas.
Ja 9,5kW generaatori ühte faasi võib koormata pikalt keskmiselt ainult 9A vooluga:
https://www.avesco-cat.com/fileadmin/un ... E9.5E3.pdf
Ehk, kui majapidamises on vajadus pikalt kasutada ühelt faasilt koormust üle 2kW (elektripliit, soojapump, kaevupump,jne), siis peab ka soliidse firma poolt toodetud statsionaarse 3F generaatori võimsus ületama 13-16kW ja ei tasu loota, et tundmatu tootja poolt valmistatud kerge teisaldatav generaator oleks paremate andmetega.
Elutegevusega samal ajal elektriauto laadimiseks on vaja vastavalt veel suurema võimsusega genekat.
https://www.avesco-cat.com/et/tooted/ca ... neraatorid

Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: Generaator ja selle ühendamine elektrikatkestuste puhuks
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
Natuke meelevaldset juttu toodad ja pööra tähelepanu selle õnnetu pdf-i pingesüsteemidele.
Tõsiselt kahtlane on su väide:
"Ehk, kui majapidamises on vajadus pikalt kasutada ühelt faasilt koormust üle 2kW (elektripliit, soojapump, kaevupump,jne), siis peab ka soliidse firma poolt toodetud statsionaarse 3F generaatori võimsus ületama 10kW"
Korretsem oleks: "Ehk, kui majapidamises on vajadus pikalt kasutada ühelt faasilt koormust üle 2kW (elektripliit, soojapump, kaevupump,jne), siis peab ka soliidse firma poolt toodetud statsionaarse 3F generaatori võimsus ületama ca 4-5 kW (või ka kVA, kui cos f on väiksem 1-st) või lähtuda tootja andmetest".
Põhjenduseks on, et teised mähised siis ei soojene, kui koormus ebasümmeetriline. Siin oleneb veel , kas geneka mähised on Al või Cu.
On täiustatud 3-f mähkimisskeemiga genesid, kus 1 f on jämedam, seal võib olla 3-f ja 1-f lubatud koorumus identne. Ehk tootja juhiseid kindlasti järgida. Hiina nn hondadel pole mingeid juhiseid.
Teen veidi reklaami, selline gene tundub (ise pole näppinud) selle raha ees päris hea diil: https://mehka.ee/ee/product/stager-fd36 ... 5160013600
Veidi võimsam ja automaatse õhuklapiga:
https://mehka.ee/ee/product/stager-fd-6 ... 5160016500
Mõlemal elektristarter, digitaalne näidik, ATS-i võimekus, vaskmähised, distantskäivitus (pildil 2 pulti).
Kui majas on 3-f süsteem, siis IMO tuleks automaatikakilp valida 3-faasiline ja geneka poolt tuleval osal 3 faasi kokku sillata.
Selline genekas võiks paikneda tehnoruumis ja heitgaasitoru pikendatud ja suunatud kas korstnasse või ohutusmeetmeid rakendades seinast välja (näiteks 22 mm Webasto heitgaasitoruga).
1 hoiatus, kui 3-f süsteemi on ühendatud 1-f gene nii, et kõik 3 koos, võib 3-f tarbija neutraali (N) puudumise tõttu mitte lülituda või kui see on ühendatud, N-juht üle kuumeneda. Seega parem variant oleks, et N ei oleks ühendatud. Tähtühenduses mootorid nagunii ei käivitu ega lülitu (neile N-i ei veeta).
Tõsiselt kahtlane on su väide:
"Ehk, kui majapidamises on vajadus pikalt kasutada ühelt faasilt koormust üle 2kW (elektripliit, soojapump, kaevupump,jne), siis peab ka soliidse firma poolt toodetud statsionaarse 3F generaatori võimsus ületama 10kW"
Korretsem oleks: "Ehk, kui majapidamises on vajadus pikalt kasutada ühelt faasilt koormust üle 2kW (elektripliit, soojapump, kaevupump,jne), siis peab ka soliidse firma poolt toodetud statsionaarse 3F generaatori võimsus ületama ca 4-5 kW (või ka kVA, kui cos f on väiksem 1-st) või lähtuda tootja andmetest".
Põhjenduseks on, et teised mähised siis ei soojene, kui koormus ebasümmeetriline. Siin oleneb veel , kas geneka mähised on Al või Cu.
On täiustatud 3-f mähkimisskeemiga genesid, kus 1 f on jämedam, seal võib olla 3-f ja 1-f lubatud koorumus identne. Ehk tootja juhiseid kindlasti järgida. Hiina nn hondadel pole mingeid juhiseid.
Teen veidi reklaami, selline gene tundub (ise pole näppinud) selle raha ees päris hea diil: https://mehka.ee/ee/product/stager-fd36 ... 5160013600
Veidi võimsam ja automaatse õhuklapiga:
https://mehka.ee/ee/product/stager-fd-6 ... 5160016500
Mõlemal elektristarter, digitaalne näidik, ATS-i võimekus, vaskmähised, distantskäivitus (pildil 2 pulti).
Kui majas on 3-f süsteem, siis IMO tuleks automaatikakilp valida 3-faasiline ja geneka poolt tuleval osal 3 faasi kokku sillata.
Selline genekas võiks paikneda tehnoruumis ja heitgaasitoru pikendatud ja suunatud kas korstnasse või ohutusmeetmeid rakendades seinast välja (näiteks 22 mm Webasto heitgaasitoruga).
1 hoiatus, kui 3-f süsteemi on ühendatud 1-f gene nii, et kõik 3 koos, võib 3-f tarbija neutraali (N) puudumise tõttu mitte lülituda või kui see on ühendatud, N-juht üle kuumeneda. Seega parem variant oleks, et N ei oleks ühendatud. Tähtühenduses mootorid nagunii ei käivitu ega lülitu (neile N-i ei veeta).
Juhe teab kõike.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Generaator ja selle ühendamine elektrikatkestuste puhuks
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Kahjuks EI ole. On üks selline juhus remonti toodud. Mähis oli maha põlenud. Oli 3f 2kW isend, millele leks taha 1f 2kW ketaslõikur. Seekord lasi töömees natuke pikemalt tööd teha. Genekas jäksas kenasti töötada aga ometigi põles maha.Küülaline kirjutas: 12 Okt 2023, 09:37Minuarust on pidev jutt "müügimeeste" sihilikust pahatahtlikkusest ja kõigile ostjatele valet ja halba kaupa müüa mõne kinnisidee, aga suuresti linnalegend.Kalvis kirjutas: 12 Okt 2023, 09:04järjekordsete müügimeeste kasutusega ... asjatundmatul tõmmatakse ... nahk üle kõrvade nagu naksti
Pigem jääb neil lihtsalt teadmistest ja kogemustest puudu, aga on suur soov ikka midagi maha müüa.
Mitmetel genekatel puudub igasugune väljundi kaitse ja nii see saabki juhtuda.
Kuna pean genekaid ise ostma (tööstuslikke) siis ma tean nende hingeelu natuke sügavamalt. Kui ise oled loll ja tellid vaid ühe parameetri alusel geneka ja pärast avastad, et suits on väljas siis süüdistada saad iseennast.
OT: Hiinlased müüvad pea kõike puuduliku dokumentatsiooniga. Olgu see valgustid, akutrell jne. Täiesti tavaline - ostsin DEPOst tuttuue lihvija ja see põles peale 5 minutit tööd ülekoormusesse. Seade oli lausa projekteeritud ja mähitud üdini valesti, need elektrimootorid ei kannatanud mitte mingisugust koormust.
Mine “Elekter, elektriseadmed”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring